Re: Kakšna stremena v temeljih - guslovd - 30.10.2014

Piše da zgoraj gre debelejša, spodaj tanjša. So mi rekli, da oni vse hiše delajo po enakem kopitu, torej še enkrat povem ni tukaj problem kaj not dati ampak kako narediti in jaz sprašujem kako ste vi naredili, da vem ali delajo pravilno. Poznam osebo, ki je imel PZI in na koncu ni nič naredil po njem. Projektant mu je dal notri debelejše mreže, palice, stremena, ker so se mu zdele pretanke po ostalih projektih sodeč... itd...


Re: Kakšna stremena v temeljih - maurice - 30.10.2014

Meni zidar sploh ni hotel dati ponudbe brez PZI oziroma armaturnega načrta.
Po armaturnem načrtu smo izdelali stremena in naročili železo.
Stremena daj narediti nekomu na stroj, ne pa da ti bodo krivili na licu mesta. Oziroma na licu mesta samo tisto najnujnejše, ker zidarji so predragi, da bi na roke krivili stremena Smile
Pravi nadzornik bo tudi hotel armaturni načrt, da bo vedel, kaj mora gledati.


Re: Kakšna stremena v temeljih - som16 - 9.11.2014

guslovd,
guslovd Napisal:Piše da zgoraj gre debelejša, spodaj tanjša. So mi rekli, da oni vse hiše delajo po enakem kopitu, torej še enkrat povem ni tukaj problem kaj not dati ampak kako narediti in jaz sprašujem kako ste vi naredili, da vem ali delajo pravilno. Poznam osebo, ki je imel PZI in na koncu ni nič naredil po njem. Projektant mu je dal notri debelejše mreže, palice, stremena, ker so se mu zdele pretanke po ostalih projektih sodeč... itd...

Kako boš vedel oz. naj vemo kaj je pravilno, ko ni PZI-ja (armaturnega načrta) na gradbišču??

guslovd Napisal:pri meni je mreža, ena Q283 in druga Q385,...dela se pa vse po enakem principu, torej stremena pod nosilne stene in predelne, distančniki U, nekateri dajo kar stremena na robove, L vertikalne vezi...

Po temu je tako: Q385 zgoraj, Q 283 spodaj.

Pa prekrivanje / preklopi niso potrebni! Mi jih nismo delali, ampak smo mreže samo eno do druge položili! Confusedhock: :evil: Sem dobil porcijo , ker se nisem strinjal z načinom polaganja armature; so me vprašali, če sem kdaj bil nadzorni ali sem prvič tu?!!
Ja , sem se nasmejal in si svoje misli, tudi ob komentarjih , ki so napisani , kolegu forumašu "guslovd"-u, kakor tudi njegovim vprašanjem in ............


Re: Kakšna stremena v temeljih - bomber111 - 12.11.2014

guslovd sam se sicer več točno ne spomnim, kakšne so bile mreže in kakšna stremena smo delali. Če me spomin ne vara so bile dvojne mreže q335 v talni plošči in enojne na drugi plošči. Distančniki so bili 35 mm. Stremena iz palic fi 10
Glede PZI. Tudi sam nisem imel PZi-ja. Verjetno je dobrodošlo če ga imaš a lahko ima tudi svoje pasti. Če imaš firmo ki se kot pijan plota drži PZI-ja (pa ne govorim o armaturi ampak o vsem drugem) to ugotoviš ko se vseliš in potem preklinjaš projektanta.
Ti najbolje veš kje potrebuješ okno, kje vtičnico kje WC, kad, tuš, kje pomivalno korito ipd. Moj projektant je bil tudi bolj teoretik :-)
Če imaš znanje in si praktik si vzami čim več časa in bodi prisoten pri gradnji in bodi radoveden. Če ti bo kaj čudno pri poteku gradnje vprašaj in naj ti utemeljijo zakaj to delajo tako, sicer pa praviš da imaš nadzornega.
Glede konkretnih odgovorov forumašev. Pa ne leti to na nobenega osebno. Dosti je tukaj gor teoretikov in takšnih ki pač pišejo samo da pišejo.
Če poznaš reference gradbene firme in nimaš zahtevne hiše in mehkega terena, potem tudi pri armaturi ni bistvenih razlik od hiše do hiše. Firma oziroma gradbenik ki je nardil 50 hiš in da mi reče da ne ve kakšno armaturo bi dali noter in kako bi nardili stremena ga kar naženem.
Tudi statiki vzamejo 3 kratno rezervo tako, da je tudi tukaj stran vržen denar pri železu če smo že pri tem.

Som 16 - a se ti zdi to gradbenik, ki polaga mreže brez prekrivanja. Jaz bi takemu rekel "pocar"? Statik bi rekel katastrofa


Re: Kakšna stremena v temeljih - gt001 - 12.11.2014

Citat:Če imaš firmo ki se kot pijan plota drži PZI-ja (pa ne govorim o armaturi ampak o vsem drugem) to ugotoviš ko se vseliš in potem preklinjaš projektanta.
Ti najbolje veš kje potrebuješ okno, kje vtičnico kje WC, kad, tuš, kje pomivalno korito ipd. Moj projektant je bil tudi bolj teoretik :-)
hm...
a je tako tezko razmisliti in locirati te zadeve pri pripravi dokumentacije? konec koncev je v koncni verziji sprojektirano le to, kar stranka zeli/pricakuje.


Re: Kakšna stremena v temeljih - projektant1 - 25.1.2015

mreže so odvisne od zasnove konstrukcije- beri razpored nosilnih sten. Če so nosilne stene na večjih razmakih..sledi večja armatura.
ab temeljen plošče se računajo kot narobe obrnjene plošče.
Napetosti v zemljini pod ploščo, ki je dosežena z obtežbo objekta, je narobe obrnjena obtežba, nosilne stene pa so podpore.
Obodna stremena - U zanke svetujem močnejšega prereza, npr fi 10/20 ali fi 12/30 cm (odvisno od izračuna) saj pri fi 8 se pri montaži armature ta precej deformira. Paziti je potrebno na distančnike med sp. in zg. mrežo ( 3-4 kos /m2)
Vzdolžna armatura se ponavadi polaga samo po obodu ( +- 2 fi 12 ali fi 14). Pod predelnimi stenami ni potrebnih ojačitev iz palic. Pod nosilnimi stenami tudi ne, razen če so ekstremne obremenitve ( oz. tanjša plošča). Potrebno, da preveri statik, v nasprotnem primeru se vgrajuje armatura, ki ni potrebna.
Pri točkovnih obremenitvah (stebri) je poterbno preveriti ali je potrebna strižna armatura , ponavadi se montira schoeck trne ali pa lokalno zdebeli ab temeljna plošča.


Re: Kakšna stremena v temeljih - edid - 25.1.2015

Meni je pa zidar izračunal armaturo. Arhitekt je namreč bolezensko zamujal z armaturnim načrtom. Bajto smo imeli že do pod strehe, ko je ves vesel privihral s tistimi papirji. In odvihral tudi, ker s plačilom ni bilo nič :-)
Sicer je pa statik naračunal na temelj 50 x 80 cm zgoraj in spodaj palice 4 x fi 14 mm in na sredini 2 x fi 12 mm. Stremena je dal fi 8mm na 25 cm.