Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - ant - 21.2.2014

To na žalost ni mogoče, ker imam v nadstropje potegnjene le 2 cevi, ki pa jih moram razdeliti tako za talno kot za 2 radiatorja v kopalnici.


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - sassapo - 21.2.2014

mehanski mešalni termostatski ventil deluje na enakem principu kot motorni. Črpalki bo vseeno, skozi katerega kroži voda

Temperaturo vtoka bo pa seveda potrebno nastavljat ročno.
Obtok skozi ventil je vedno enak, ne glede na temperaturo. Pri talnem pa tako ni priporočljivo spreminjat pretoka in je popolnoma vseeno kakšno črpalko vgradiš.


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - ant - 21.2.2014

faker Napisal:že termostatski ventil v omarici, na podlagi česa pa bo zapiral oz. odpiral

Termostatskemu ventilu lahko določiš kako visoko temperaturo lahko spušča v sistem (skala od 1-6, verjetno od okoli 20-45 stopinj), črpalka pa naj bi prilagajala pretok.

Je pa res, da mi ni še čisto jasno kako bo črpalka opravljala svojo vlogo. Če poveča pretok bo bolj toplo, če ga zmanjša manj. V glavnem tole ne bo pravi mešalni krog, ampak neka polavtomatika, ki jo bo potrebno glede na potrebe malenkostno prilagajati.

Morda je to komu kaj bolj jasno??? V projektu je tudi predvideno, da je voda v sistemu 35/25, kar pomeni da je konstantna ne glede na zunanjo temperaturo. Kako se pa potem prilagaja potrebna moč sistema, če imaš temperaturo konstantno?


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - ahil - 21.2.2014

Hvala vsem za nasvete. Sedaj razumem, približno Smile. Regulacija bolj "zvezno" dodaja toploto v prostor in zvezno reagira na vsako spremembo zunanje temperature(=povečanje/zmanjšanje izgube toplote iz prostora) Če je ni, je ob večjem padcu zunanje T, odliv toplote nekaj ur(dni?) iz objekta večji kot priliv in objekt se ohlaja, T nujno pade pod nastavljenih, npr. 21 st. Celzija. Približno to drži?

Moja kurilnica bo še nekaj 10 m stran od hiše in so obiski kurilnice še toliko bolj nezaželeni.


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - CimaBella - 21.2.2014

Ja. Talno ni hitro odzivno (nasprotno kot radiatorji), zato je smislena zunanja vremenska regualcija. (Seveda bo smislena šele potem, ko boš našel in nastavil pravo strmino ogrevalne krivulje Big Grin)


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - ahil - 21.2.2014

.... kako se pa nastavi ta strmina?


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - branci - 21.2.2014

ant Napisal:To na žalost ni mogoče, ker imam v nadstropje potegnjene le 2 cevi, ki pa jih moram razdeliti tako za talno kot za 2 radiatorja v kopalnici.

daš malo veča radiatorja in daš na nizkotemperaturno, enako kot talno pa je
če bi pa bilo slučajno premalo daš pa še el. grelec v radiator za tistih par dni bo veliko boljše kot da ti pa dva radiatorja cel sistem podreta


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - ant - 21.2.2014

Sem dolgo tuhtal pa sem se na koncu odločil, da hočem posebej radiatorja in sem zato kupil tale mešalni set: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizung-badezimmer.com/capricorn-festwertregelset-fuer-heizkreisverteiler-fussbodenheizung.html">http://www.heizung-badezimmer.com/capri ... izung.html</a><!-- m -->, o katerem sem že govoril.

LP


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - branci - 22.2.2014

saj ga lahko daš v kurilnici


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - ant - 22.2.2014

Sem že povedal, da imam do mansarde le 2 cevi za dovod in odvod, kar pomeni, da moram imeti v mansardi mešalni krog, če hočem imeti v radiatorjih toplejšo vodo kot je v talnem.

LP


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - branci - 22.2.2014

jas ti pa pravim da lahko daš radiator malo večji in potam lahko pošiljaš enako temperaturo v radiatorje kot v talno
torej nerabiš večje temperature v radiatorju


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - Homer - 22.2.2014

Zdaj ne razumem prav dobro ...
Na začetku si napisal, da imaš talno...
Kot kaže imaš v mansardi radiatorje (morda sem narobe razumel), do mansarde pa imaš en dovod. Torej kaj boš reguliral?


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - Žerjavar - 22.2.2014

Citat:Sem že povedal, da imam do mansarde le 2 cevi za dovod in odvod, kar pomeni, da moram imeti v mansardi mešalni krog, če hočem imeti v radiatorjih toplejšo vodo kot je v talnem.
Enostavna varianta:
- Obtočna črpalka in radiator z termostatskim ventilom na dvižni vod. Obstoja možnost brez črpalke.
- Trikraki mešalni ventil in obtočna črpalka za talno gretje. Kako krmiliti mešalni ventil pa je dodatno vprašanje.


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - Merlin1 - 22.2.2014

Če to želite, bi vam svetoval, da nekako najdete rešitev za 2 dodatni cevi. Če tega ne boste sedaj naredili, ko je še možnost bo vam kasneje žal.


Re: Nujnost vremenske regulacije-peč+zalogovnik+talno+SV? - ant - 23.2.2014

V mansardi imam talno gretje plus 2 kopalniška radiatorja. Speljan imam dovod in odvod, možnost dodatnih cevi pa ni več, saj je hiša že ometana.

Iskal sem različne možnosti in se odločil, da bom dal mešalni set v omarico od talnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizung-badezimmer.com/capricorn-festwertregelset-fuer-heizkreisverteiler-fussbodenheizung.html">http://www.heizung-badezimmer.com/capri ... izung.html</a><!-- m -->

Poleg tega pa računam, da bom dal v omarico še eno črpalko, ki mi bo krmilila radiatorje. Če ne bo dovolj prostora pa bi dal črpalko v pritličje na dvižni vod.

Žerjavar tvojega predloga ne razumem najbolj.