Toplotni izmenjevalec, nasvet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotni izmenjevalec, nasvet (/showthread.php?tid=54727) Strani:
1
2
|
Re: Toplotni izmenjevalec, nasvet - Žerjavar - 10.1.2014 Citat:vode ni nikoli manj kot 10.000l, in močno dvomim da bi jo iz recimo 12 stopinj segrel na 20 ali pa na 15Takole na hitro in zelo približno: - Segrevaš 10000 l vode za 5 K, porabiš 60 kWh. Če to energijo dobiš s hlajenjem prostora in je treba hladiti 10 dni nonstop, je možno z 250 W. - Voda v cisterni se ti poleti ohlaja proti zemljini. Če je te površine 15 m2 s prevodnostjo 2 W/m2K, je ohlajanje na 5 K razlike, z močjo 180 W. - Če hočeš 400 W toplote prenesti iz 5 st toplejše hladilne vode na vodo v cisterni skozi 3 mm steno iz plastike, rabiš vsaj 0,2 m2 površine, kar bi bilo 4 m cevi 1/2". Zagotoviti moraš pretok 150 l/h. - Takole približno ostane še 5 st razlike med hladilno vodo in zrakom v prostoru za izmenjevalec pri moči 400 W (notranja enota klime - ali bo zadoščalo?). Bo pa hlajenje z močjo 400 W možno le 10 dni, ostali čas pa manj kot 180 W. |