Re: Radiatorsko ogrevanje - kakšno funkcijo ima gumb? - Scremer - 2.12.2013

Višina ne bi smela biti problem za vsako običajno črpalko. Glede na avtomatske odzračevalnike zraka skorajda ne bi smel imeti v sistemu, tako da uravnoteži sistem s pripiranje spodnjih ventilov na povratku radiatorja kot so ti že svetovali. Druge ni. Na vseh radiatorjih imaš te ventile odprte do konca in še predno pride do zadnjega radiatorja, se že vse voda vrača nazaj.

Piskanje ob priprtih ventilih pa ne boš mogel rešiti drugače kot da investiraš v frekvenčno črpalko ali prestrujni ventil.

Glede na to, da kuriš na olje se ti pomojem splača vsak vložen € in čas, da uravnotežiš sistem. Poglej si filmček, kjer so lepo predstavljene tvoje težave. Naj te ne moti, da gre za komercialno predstavitev. Problem imaš isti, le na drugačen način ga boš rešil. Tam kjer kaže namestitev termostatskih glav, boš ti dejansko na radiatorjih bližje peči priprl spodnji ventil, na tistih bolj oddaljenih pa odprl. Piskanje pa rešiš kot sem napisal zgoraj. Potem lahko v miru aktiviraš termo glave in za vsak prostor koregiraš temperaturo, glede na potrebe. Balansirnih ventilov pa ne potrebuješ v svojem majhnem sistemu Smile .

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=a-1s109P6u8">http://www.youtube.com/watch?v=a-1s109P6u8</a><!-- m -->