Re: Izolacije sten v brunarici - firefly - 24.6.2013

4130 Napisal:Gips ziher ni zakon za take zadeve...

Kokr se mene učil

Kdo te je učil? Na šoli kaki?

Ravno zato ker je prvih PAR cm najvažnejše, je gips zakon. tako kot ilovica. en dan se bom prav dal in poskušal kak tehnični info najti...


Re: Izolacije sten v brunarici - 4130 - 24.6.2013

Že v šoli ja! :wink:

Gips plate imajo švoh rezultate proti klaisčnim apnenocementnim ometom, glini ali leseni oblogi. Že sama kapaciteta vpijanja vlage je zlo šohcena :!: Je pa vse brez pomena če imamo potem neko slaboprepustno barvo.

Javno dostopnih raziskav je dovolj, podatkov o lastnostih materiala pa še več.
Vse bolj ali manj uspešno dokazujejo da stvar dela do neke meje...


Re: Izolacije sten v brunarici - Žerjavar - 24.6.2013

Citat:
Citat:podatkov o lastnostih materiala pa še več.
Sem povedal, katerega podatka še nisem zasledil. Ti bi ga lahko povedal, če veš koliko je. Lahko bi navedel povezavo, kjer misliš, da bi se ta podatek našel. Ti pa po svoje goniš, "to je tako".

Ne mi kazati tekstualnega dela. Želim konkreten podatek - številko - količino, hitrost sprejemanja (oddajanja) zračne vlage.


Re: Izolacije sten v brunarici - firefly - 24.6.2013

sploh ker: "če imamo potem neko slaboprepustno barvo"

V kateri šoli katerega leta?


Re: Izolacije sten v brunarici - Žerjavar - 25.6.2013

4130 Napisal:.....
Javno dostopnih raziskav je dovolj, podatkov o lastnostih materiala pa še več.
Vse bolj ali manj uspešno dokazujejo da stvar dela do neke meje...
Se zahvaljujem za poslano gradivo na ZS.

Sem malo poračunal z nekimi predpostavkami. Oceno o smislu pa si naj ustvari vsak sam.

Vzamem sobo 16 m2, 50 m3. Ob bivanju v sobi nam pri 22 C naraste vlažnost od 40 na 70 % v 6 urah. Prezračimo z odprtjem okna, da zamenjamo ves zrak.
Pri stalnem prezračevanju bi to bilo le 0,17 menjave /uro = razmeroma malo.
S toplim zrakom izstopi 550 g vlage, s hladnim zrakom (0 C in 90 %) vstopi 180 g vlage. Če želimo imeti pri 22 C vsaj 40 % vlage, nam manjka 310 g. To nam lahko nadomesti les v stropu, ki je sposoben oddajati 6 g/m2 /uro, manjkajoče bo nadomestil v 1,4 ure. Les bo še nekaj časa sproščal vlago, potem pa jo bo vsrkaval do tik pred zračenjem. Ta vlaga bo po zračenju zopet šla v prostor, le neka malenkost (sproščena v par minutah odprtega okna bo šla ven.

Če imam v sobi "akumulator vlage", bo po prezračevanju vlaga v nekaj krajšem času porasla na znosnih 40 %. Čas vlažnosti med 40 in 60 % (ugodno stanje) bo nekaj daljši, kot brez akumulatorja. Akumulator ne vpliva na potreben čas med dvema prezračevanjema.


Re: Izolacije sten v brunarici - jan25 - 26.6.2013

Hvala za odgovore brune so debeline 5 cm in širine 12...Na skelet sem okoli hiše navil paroprepustno folijo od Tyvek, notri bom dal tervol in parno oviro..Na koncu pa fabjon znotraj čez vse.
Zaenkrat zgleda da je vse v redu in gre v pravo smer, hvala vsem za odgovore, nikjer nisem zasledil več odgovorov kot tukaj na tem forumu...
Poročam ko bo kaj novega in tudi slikice, sedaj sem v fazi obijanja špice...


Re: Izolacije sten v brunarici - firefly - 26.6.2013

"notri bom dal tervol in parno oviro"

Ti bo žerjavar zagotovo točno izračunal, ma na oko bi rekel da mora biti kar parna zapora. Pa na inštalacijsko ravnino ne pozabi z notranje strani! Drugače boš imel malo morje prebojev zapore kar pa ni nikoli dobro (sploh če prvič delaš).


Re: Izolacije sten v brunarici - jan25 - 26.6.2013

Zdravo. Zanima me še če sem ga usral z prezračevano fasado glede na to da bodo brune od paroprepstne folije odmaknejne 2 cm in da se bo vlaga odvajala ampak pričakovati od teh brun kaj izolacije pa ni, glede na to da bom imel 15 cm izolacije bo to sploh v redu?
Gre se za manjši objekt 5x6 m.


Re: Izolacije sten v brunarici - Žerjavar - 26.6.2013

Citat:če sem ga usral z prezračevano fasado
Citat:li imaš skozi bruna spodaj in zgoraj luknje, da bo zračni most imel izmenjavo zunanjega zraka?
Če je da, potem je v redu. Na topli strani izolacije pa raje daj parno zaporo - ne more škoditi, ovira bi lahko bila premalo.
Citat: bom imel 15 cm izolacije bo to sploh v redu
Za vikend bo več kot dovolj. Za stalno ogrevanje pa še razmisli o možnosti nekaj več.


Re: Izolacije sten v brunarici - jan25 - 26.6.2013

Ja zračni kanal ima dostop spodaj (rešetke da ne bo prišla žival ) in zgoraj na višini 3 m namesto brune , mrežaste rozete.