Re: Obnova staromščansko stanovanje - izolacija - Žerjavar - 4.6.2013

Citat:izračun za izolacijo izvedeno z 8cm ytong multipora.
Ta materjal je dobro paropropusten in ni primeren za notranjo obzidavo masivnih sten z namenom toplotne izolacije, čeprav ga v tem smislu propagirajo. Na stiku med multiporjem in opečno steno pride do kondenza, ki se ne opazi, ker je notranja površina stene suha in topla. Rabi dokaj let, da se ta kondenz prikaže na zunanji strani zidu. Kaj pa se v vmesnem času dogaja znotraj opečnega zidu pa niti miške ne vedo. Prilagam diagram absolutne in nasičene vlage za steno: tankoslojni omet, 8 cm multipor, 60 cm polna opeka, 3 cm cementno apneni omet. Kjer je absolutna vlaga večja od nasičene se tvori kondenz.

Za kontrolo prehoda vlage je dobro uporaben brezplačni program "U-Wert". Točnega e.naslova ne vem. Jaz uportabljam lastni program.


Re: Obnova staromščansko stanovanje - izolacija - lynxlynx - 4.6.2013

Ufff, Hvala!!!

Zanimivo, se pravi, da se kondenz začne delati že po nekaj cm izolacije in nato skozi celoten premer stene.

Kaj pa rekel program če te izolacije sploh ne bi bilo. Samo stena in na obeh straneh omet? Potem verjetno do kondenzacije ne pride.


Re: Obnova staromščansko stanovanje - izolacija - Žerjavar - 4.6.2013

Citat:Potem verjetno do kondenzacije ne pride.
Točno.

Lahko pa pride do kondenza na notranji površini, če vlažnost zraka prekorači 85 %. Približno to ti ostane na toplotnih mostovih po namestitvi notranje izolacije.


Re: Obnova staromščansko stanovanje - izolacija - lynxlynx - 5.6.2013

Evo, s pomočjo vaših nasvetov prišel do ogromno znanja, s temle programom, ki ste mi ga predlagali, pa tudi do zaključka Smile

Hvala, sem vsem dolžan najmanj kakšno pivo!!!

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&d1=1.25&mid1=65&d2=0.02&mid2=7411&d3=12&mid3=7375&d4=50&mid4=50&d5=10&mid5=76&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0">http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0</a><!-- m -->


Re: Obnova staromščansko stanovanje - izolacija - firefly - 5.6.2013

in zaključek je?

Ok, uspelo računalu odprt.

Ne pozabi da rabiš izolativno obdelati potem TUDI predelne stene in strop/tla. Ter da ne smeš imeti nobenih prebojev zapore ki niso parno zaprti Wink


Re: Obnova staromščansko stanovanje - izolacija - lynxlynx - 5.6.2013

Strop bo tudi v celoti izveden na takšen način.Parno zaporo stropa in stene bom zalepil skupaj.

Mislim izolirati tudi predelne stene, ki se dotikajo zunanjih. No do neke normalne širine, in da vse skupaj ne bo kvarilo izgleda.

Ali moram te predelne stene izolirati z isto debelino izolacije kot zunanje???


Re: Obnova staromščansko stanovanje - izolacija - Žerjavar - 5.6.2013

Citat:Ali moram te predelne stene izolirati z isto debelino izolacije kot zunanje?
Ne glede na debelino in širino izolacije ti taka predelna stena ostane kot toplotni most - z več izolacije ga bolj zmanjšaš. Optimalna širina je med 5 in 10 x debelina izolacije na vmesni steni.


Re: Obnova staromščansko stanovanje - izolacija - lynxlynx - 5.6.2013

Čisto sprejemljivo...

Se pravi notranja izolacija zunanjih zidov 12cm, notranjih ki pa se dotikajo zunanjega pa 3cm.

Kaj pa tla, ali je dovolj če se pripravi po korakih za talno ogrevanje?? Ali je še kakšna "finta" na katero je potrebno paziti.