Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 7.8.2012 V TČ made in EU so najpogostejši R407, R404, R134, ter nekoliko redkeje R290 in R600 Noben resen proizvajalec se ne igra z R410, saj mu višje temp. kondenzacije niso po godu. Je pa odlična izbira za hlajenje :wink: Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 7.8.2012 Brez, da sem administrator... lahko gremo zdaj nazaj na omenjeno TČ - če jo seveda kdo ima in je pripravljen javno spregovoriti o svojih izkušnjah? Re: Hitachi Yutaki S - telmos - 7.8.2012 In kaj potem, če imajo R407C. Kot, da še nisem vgradil sistema s tem plinom. Samo en kup več problemov je z njim in nič drugega. Smo pa res nekateri sami bebci, ki brez prakse prenašamo okrog ljudi. Samo pazite, da se vam ne zaleti ta vaš kruh, ki ga tako poveličujete - se pa ve zakaj. Samo zaradi razlik v ceni in vaših zaslužkov. Konkurenca pa vam gre krepko na živce. Rad bi vas videl čez 10 let, kako se boste otepali inverterjev in posiljevali ljudi z zastarelimi on-offi. Pa da vidimo Sicer pa kaj bi jaz o Hitachiju, ko sem pa podrepnik Vitanesta :roll: Imam pa eno v garaži - pa vi jo imate? Re: Hitachi Yutaki S - rentgenx - 7.8.2012 Tourer ne verjemi vsega kar ti tukaj predlagajo ljudje,ki se sploh ne spoznajo na HT TČ!!! Svoje zagovarjajo že sto let in še sto let bodo..HT TČ je po izkoristkih veliko boljši nad 42C in ne izgublja moči kakor LT TČ,kakor sassapotove srednje temperaturne TČ ki sploh ne obstajajo.(oziroma obstajajo zato ker njihove nimajo HT TČ samo zato!) in vse resne evropske firme so tiste ki jih montira sassapo,merlin1,... Vse ostalo kar montirajo drugi je pa drugorazredno. Zakaj ne priznate g. sassapo da je DAikin HT najbolj primerna TČ za neizolirane in slabo izolirane hiše po izkoristkih,padcu zunanje moči,neslišnosti notranje in zunanje enote,COP-ih...!!! To je dejstvo! Samo poglejte koliko TČ je bilo montiranih samo na forumu v roku enega leta in pol: 13 najmanj in koliko vaših srednje T ? Nobena! :mrgreen: :lol: Re: Hitachi Yutaki S - bohinc - 7.8.2012 Telmos ne dvomim v tvoje zananje in poznavanje TČ ,katere pač večinoma instaliraš. Opazim dobro podporo-pomoč strankam in tudi tistim ki to niso (pa sem opazil že pred temo-pohval). Zmotil me je pa tvoj zadnji odgovor v stilu ...... nekoga(še prej pa nič o hitachiju,ampak kako ti grejo eni na k....-nimamo vsi istih pravic?), to pa od strokovnjaka ne pričakujem. Pričakoval sem opis Hitachija, ki ga že s poprejšnjim oglašanjem nisi žal nič opisal, če ga maš pa v garaž (čemu- ga proučuješ?-ter kasneje poveš zakaj je boljš...?!)(jaz kot laik "lahko"napačno razlagam stvar, ti kot strokovnjak se pa naj ne bi spuščal na nivo nevednežev...-ter butastih izjav, kar si očital drugim v neki drugi temi ) Verjamem pa, da je tudi ta TČ s pravilno izbiro za objekt, ravno tko sposobna dobro opravljat svojo nalogo, kot marsikatera druga. Neko grobo oceno (z upoštevanjem različnosti objektov-izol. oken, talno- radiat....- na koncu koncev z razliko v porabi ne bo noben obogatel) lohk dobite v temi o porabah . Tourer in vsi ostali verjemte tistmu k hočte, men je prov vseen. Le berte dobro in si ustvarjajte svojo sliko. To kar očita ren... o "stotih letih"... , kaj počne sam...-in najbolj "siven" na forumu;pa skor nkol mu ne rata spustit HT; kot velik poznavalec TČ pa še ni slišal za srednje temperaturne- človek dej se mal...?! Pa kdor redno prebira mu tud sponzorstvo ni ušlo, tko da.... Lep pozdrav in brez zamere Re: Hitachi Yutaki S - telmos - 7.8.2012 A zakaj? Zato, ker vsako stvar najprej preizkusim, šele nato komentiram. Za večino pa tega ne bi sodil. Ko bom kaj več vedel, potem bom realno povedal. Poprej pa je ne bi ne grajal ne hvalil, ker nisem prašuvse. Re: Hitachi Yutaki S - prasuvse - 7.8.2012 HT-jki z nižanjem zunanje temp. moč celo narašča :wink: in to je resnica. COP se ne zniža (poveča poraba elektrike) tako drastično, kot ostalim LT flash injection napravam, ki niso projektirane za HT delovanje. Praktičen primer: Biomasa je lahko neverjetno dražja od ogrevanja s TČ in celo z elko... biomasa v Predvoru :oops: Bajte s 100 m2 pozimi prejemajo tudi po 700,00 € račune. Je blo tudi po cajtngih,.. Ljudje so preponosni, da bi sebi/ostalim priznali, da jih žejne čez vodo vozijo S HT-jko bi v celi sezoni pokurili zgolj samo toliko (malo), kot sedaj plačajo v dveh mesecih (mile zime + šparanje na polno). Dokaz so uporabniki tega foruma. Re: Hitachi Yutaki S - rentgenx - 7.8.2012 prashuvse ta je najboljdi
Re: Hitachi Yutaki S - prasuvse - 7.8.2012 sassapo Napisal:V TČ made in EU so najpogostejši R407, R404, R134, ter nekoliko redkeje R290 in R600 Ja in to je tudi razlog zakaj so se japanezi odločili vgraditi el.grela - visoki tlaki/temp. nikoli niso dobri za katerokoli mašino, pa naj si bo avto, traktor ali pa TČ. Sedaj pa, kar veselo "šponat do daske" Zubadanke, Waterstage, Aquarea-e itd, na polno off topic.... klima na r410a - seer 8,5 Re: Hitachi Yutaki S - bohinc - 7.8.2012 HT se pa razlikuje po čem, da visoki tlaki niso problem-prosim razumljivo laikom (omenjena je bila katerakoli)? Re: Hitachi Yutaki S - uros_h - 7.8.2012 Smo malo zašli... Se lahko držimo naslova teme? Re: Hitachi Yutaki S - Merlin1 - 7.8.2012 rentgenx Zadnjič! Jaz ne montiram temveč servisiram. Posledično mi je vseeno, kaj si kdo nabavi, ker od tega nimam zaslužka. Se pa vidi poznavanje na tem forumu. :twisted: . Re: Hitachi Yutaki S - piknik - 7.8.2012 prasuvse Napisal:Praktičen primer: hock:
Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 8.8.2012 rentgenx Napisal:Tourer ne verjemi vsega kar ti tukaj predlagajo ljudje,ki se sploh ne spoznajo na HT TČ!!! Svoje zagovarjajo že sto let in še sto let bodo..HT TČ je po izkoristkih veliko boljši nad 42C in ne izgublja moči kakor LT TČ,kakor sassapotove srednje temperaturne TČ ki sploh ne obstajajo.(oziroma obstajajo zato ker njihove nimajo HT TČ samo zato!) A zdaj pa že 42 stopinj? Iz katere smeri danes piha...? Edino dejstov na tem forumu je, da si ti obična gamad. Re: Hitachi Yutaki S - momonono - 8.8.2012 csamo001 Napisal:@momonono Bom delil, samo nimam časa na pretek, no upam da vam ta teden kaj napišem, pa še kakšno slikco pošljem. LP |