PodSvojoStreho.net
Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592)



Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 22.5.2012

Po mojem mnenju (izkušnje zelo intenzivno obširno branje foruma):
Estia na radiatorjih na zelo slabo izoliranih hišah v alpskem ali celinskem področju ni dobra izbira,
najboljša izbira (cena/poraba) je na talnem.
Za tako malo porabo kot jo ima Boka, pa bi estia zmogla tudi na radiatorjih.
Vem, da bom sedaj dobil: tip naprave (HT/LT) se izbira po višini ogrevalne vode, moč pa glede na porabo, vseeno menim, da bi pri Boki Estia 11 z el.grelci dobro delala, zakaj?
- ker gre v prehodnem v 10% delovanje z izrednimi COP-i
- res ji že pri -7 zmanjkuje capacitete, pri >45 ogrevalni vodi, vendar capacitete za BOKA ne bo tako hitro zmanjkalo, ker ima majhne potrebe, kar pomeni, da se dod.elektro grelci ne bodo prehitro vključevali, ampak šele pri -10 ali morda celo kasneje.
Pogoj: voda v radiatorje 35 do 45 stopinj vse do -15 .
Boka, če imaš zadosti velike radiatorje, bo gotovo šlo, sicer pa ne.

Sicer pa imaš izbiro imaš tudi Waterstage HP 11,2 ali pa Vitocal 200S, ki pa je dražji? , itd


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Boka - 23.5.2012

Sploh, ker se pod -5 vklaplja plinska peč.
Iščem rešitev, ki bo do 0 delovala idealno, z minimalno porabo.

Radiatorjev? Jih je kar nekaj, popoldan preštejem in pomerim, pa javim.

Kaj pa proizvajalci malce čudnih imen?
Ponudbo naj bi dobil že okli 1. majskih, a še čakam.
A do sedaj vem, da gre za el. toplotno (prvotna informacija, da naj bi imela UNP plinski pogon je bila napačna) AIR HP Riello. Kdo pozna, ima izkušnje?


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - rlasic - 23.5.2012

Sami imamo slabše izolirano hišo in nam je naša 12kw zmogla normalno ogreti hišo. Po moje bo za vas zadosti kakšna 9kw ali tudi 8kw - takšen tip ki ti tudi pri npr. -15°C ne izgublja moči!


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - vincent - 23.5.2012

Boka Napisal:AIR HP Riello. Kdo pozna, ima izkušnje?


Đizs, prviš slišim.

Lej, če že greš v investicijo, potem kupu kaj takega, da bo tudi delalo na dolgi rok...da ne boš zdaj prihranil jurja, čez 3 leta pa ne vedel kaj s stvarjo, ker bo mrknila, poleg tega da bo tudi delovala kakor pač bo (z zkoristkom xy).

Ali spelji kot se spodobi oz. raje opusti idejo.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Boka - 23.5.2012

Saj tega se najbolj bojim ... mrka. Zato pa sprašujem, preden kaj gre narobe.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - vincent - 23.5.2012

Ostani na rangu...Mitsubishi, Toshiba, Daikin....pogojno užitnih je še nekaj (Fujitsu, par evropejcev). No name pa....raje ne.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - rlasic - 23.5.2012

Boka Napisal:Saj tega se najbolj bojim ... mrka. Zato pa sprašujem, preden kaj gre narobe.
"Pogojno užitna" je tudi Panasonic Aquarea (t-cap) - če si iz Maribora - pojdi si pogledat na THS!


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Merlin1 - 23.5.2012

Če je namen ogrevanja bivalentno alternativno je nesmiselno jemat kakšno napravo z vbrizgom, pregrevanje- podhaljevanjem hladiva. Te naprave bodo v temperaturnem režimu -3-20C imele znatno nižje COP. Priporočam normalno TČ, ki zmore vodo pogret do 55C, v tem temop področju je to vrh glave.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 23.5.2012

kurit pod -5 z UNP :oops:
v primeru odločanja za TČ nabavi tako, ki bo samostojno ogrevala vsaj do -15 Idea


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Merlin1 - 23.5.2012

Migaj Napisal:kurit pod -5 z UNP :oops:
v primeru odločanja za TČ nabavi tako, ki bo samostojno ogrevala vsaj do -15 Idea
:oops:
Moja napaka nisem prebral prvega posta.
Prav bi prišla bila kakšna 11Kw TČ.
v kolikor bi se dogrevalo z el.grelci klasična, če se želijo temu izogniti pa drugega ni kot z vbrizgom ali kaj podobnega. V vsakem primeru pa takšna, ki lahko zagotavlja vsaj 55-60C vtoka.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 23.5.2012

Kuriti dandanes z UNP je prav ubijalsko - veliko bolje direkt na elektrogrelce. Da pa Estia ne deluje na radijatorjih se ne bi strinjal za dobro izolirane objekte in potrebe do 47°C pri najnižjih zunanjih temperaturah. Drugače se pa na višjetemperaturnih režimih sigurno najbolje obnese HT naprava. Vse tiste sredinske varijante so pa malo tako za "mašit luknje".


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 23.5.2012

vincent Napisal:Ostani na rangu...Mitsubishi, Toshiba, Daikin....pogojno užitnih je še nekaj (Fujitsu, par evropejcev). No name pa....raje ne.

no tole je pa ena največjih buč na tem forumu :lol:


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Boka - 4.6.2012

sassapo - pa tvoj predlog? Glede na naše potrebe.

Pa še to - zalogovnik pri taki izvedbi potreben, navlaka za večjo porabo ali odvisno od uporabljene TČ?


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 4.6.2012

kateri model so ti ponudili in za koliko?


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Boka - 4.6.2012

Imam nekaj takih, hitrih in na pamet, predračunov.
Brez montaže ogrevalnih krogov ali z montažo česar ne rabim ...
Vsi nekje okoli 6000-7000€. Toshiba, Daikin in Fujitsu, 11 in 14 kWh.
Še noben z ogledom in natančnim popisom materiala.