Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - Merlin1 - 11.2.2012

Še vedno z glavo skozi zid.

Enostavno večina nima ne znanja ne orodja, da bi se zadeve ustrezno lotila. Tisti, ki pa zna bo tako napravil TČ v samogradnji in bo ceneje kot takšne polovične rešitve, ki bodo delovale slabo ali pa sploh ne.

Prva ovira je kao dobiti iz TČ za SV ogreto vodo. Možnosti sta sicer 2. Prva skozi kačo v primeru, da imamo bivalentno TČ. Ali direktno skozi bojler.

Še vedno bo ceneje kupit on off klima zunanji agregat in mu dodat izmenjevalnik. Wink


Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - prasuvse - 18.2.2012

Ali zna kdo izračunat izgube energije na račun vodenja "odpadnega" zraka TČ SV iz hiše?
Kakšne so pozimi toplotne izgube na račun nepotrebnega vodenja zraka iz hiše (brez rekuperacije)?

qdov (m3/h) - količina odvedenega - izpihanega zraka (m3/h) - 500 m3
Th - čas delovanje prezračevanja ( ur/leto) - 4h/dan (210 zimskih dni)
c - specifična toplota zraka (1,2 kJ/kgK)
T - temp.zraka, ki ga vodimo iz hiše npr. 5°C, 10°C, 15°C

Prosim popravite me, če vse skupaj pomnožim dobim precej visoke cifre:

5°C - 700 kW
10°C - 1.400 kW

Bolj, ko je topla kurilnica več energije vržemo stran, več jo je potrebno nadomestiti.


Re: Talno ogrevanje z toplotno črpalko, prvotno namenjeno sa - Brezdomec - 18.2.2012

Gostota zraka je 1,25kg/m3
specifična toplota je cca 1010 J/kgK = 0,28Wh/kgK

P= 500 m3/h x 1,25kg/m3 x 0,28Wh/kgk x recimo 20K = 3500W

Q= 3,5kW x 4h x210 = 2940kWh na leto pri temperaturni razliki 20°C (zunaj je 0°C, notri je 20°C).

Tvoje številke štimajo, če imajo enoto kWh, 700kW pa bi bil dober promil TEŠ 6 :mrgreen:

Recimo, da bi hišo prezračeval s toplotno črpalko, okna pa imel zaprta: 3500w x 4h/24h = cca. 600W povprečnih toplotnih izgub oziroma 2,3kWh na dan. Če bi timer nastavil za 4 krat po eno uro, bi pri zrakotesni hiši in večjem številu oseb vseeno moral tja pa sem odpreti okna. (Za našo hišo je program Gradbena fizika pri privzeti izmenjavi 50% zraka na uro izračunal 90W/K prezračevalnih izgub, kar pri temperaturni razliki 20K znese 1800W oziroma 43kWh na dan. Sam bi rekel, da je številka vsaj dvakrat, trikrat manjša, oceniti pa je ne znam.)