Ogrevanje - težave s tlakom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje - težave s tlakom (/showthread.php?tid=33773) Strani:
1
2
|
Re: Ogrevanje - težave s tlakom - Žerjavar - 13.11.2010 Citat: Žerjavar, pa daj se malo zresni.Če sem takšen, pa vzami vse skupaj kot šalo. Hočem pa povedati, da ni primerno izbirati velikosti raztezne samo od oka. Obstojajo formulce pa se izračuna. Posledica pavšalnega določanja je tudi ta sestavek. Sem 99 % prepričan (počakajmo na podatke) da je vgrajena raztezna premajhna. Nekdo ni poznal formulc, ali pa se mu ni dalo računati. Potrebni podatki za določitev potrebne raztezne posode so zraven skupnega volumna vode še: željena max temperatura, število etaž kurjave, v kateri etaži je raztezna posoda ter tlak varnostnega ventila (običajno 2,5 bar). Še en konkreten primer: Radiatorji razmeroma majhni, pri -5 zunaj je potrebno v dvižnem vodu 75 stopinj. Da bi imel manjši zalogovnik (kurjava na polena), ga je želel segrevati na 95 stopinj. Z malo rezerve, da bi varnostni 2,5 bar spustil šele pri 100 stopinjah, je račun pokazal raztezno posodo 20% volumna vse vode. Re: Ogrevanje - težave s tlakom - pia2001slo - 13.11.2010 Zdravo vsem, čakam na ponedeljek ko pride centralar..verjetno bom kar zraven obstoječe dal še eno 50 ali 60l raztezno pa bomo potem videli. Ali bi se sistem drugače obnašal če bi recimo puščala kakšna cev talnega kar me najbolj skrbi ? Re: Ogrevanje - težave s tlakom - Žerjavar - 13.11.2010 Citat:Ali bi se sistem drugače obnašal če bi recimo puščala kakšna cev talnega kar me najbolj skrbiSaj nisi povedal, kako se obnaša. Dopolniš vodo - na kakšen pritisk?. Zakuriš - do kake temperature segreješ vodo v zalogovniku? Koliko je takrat pritisk? Zapustiš stavbo in drugo jutro najdeš pritisk 0? Luže ni nikjer videti? Podatkov za izračun velikosti raztezne posode nimaš namena podati? Bolje, da ti jo nekdo določi na oko. Če bodo pa težave doda še eno. Za preveriti spuščanje cevi napolni sistem s hladno vodo na 2 bar in v nekaj urah še po potrebi dotoči - vse odzračiti. Pri tem tudi izpusti ves plin iz raztezne posode. Potem pa pusti sistem nekaj dni mirovati hladen. Če ti v treh dneh pade pritisk za manj kot 1/10 bar, je v redu. Izpusti ven nekaj vode, napumpaj plin (zrak) v raztezno na potreben pritisk ter dopolni vodo. Re: Ogrevanje - težave s tlakom - Merlin1 - 13.11.2010 Jaz nebi ven spuščal plina :wink: . Prvič je običajno napolnjen dušik in ta se v raztezni zadrži najdalje. Najverjetneje se ti iz sistema izloča zrak preko avtomatskih odzračnikov, če nikjer ni luže. Cca 20 litrov vode bi verjetno opazil? Re: Ogrevanje - težave s tlakom - pia2001slo - 14.11.2010 Saj nisi povedal, kako se obnaša. Dopolniš vodo - na kakšen pritisk?. Zakuriš - do kake temperature segreješ vodo v zalogovniku? Koliko je takrat pritisk? Zapustiš stavbo in drugo jutro najdeš pritisk 0? @Žerjavar preden zakurim hladen sistem napolnim do 1,2 bara. Zalogovnik čez dan segrejem na približno 60-70 stopinj, prav tako vseskozi dela talno.Bojler imam zaenkrat izklopljen na regulaciji. Ko je sistem že precej segret in ima peč recimo 70-80 stopinj, je pritisk na števcu pri črpalki za dvižni vod od 2,5 do 3 bare. Naslednji dan ko pridem je pritisk 0. Včeraj ko sem dotočil kakšen liter vode da je bilo spet 1,2 bara ni bilo nikjer potrebno spuščati zraka (tudi klokotanja po ceveh ni bilo opaziti). lp |