Ali uporabiti še KZS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ali uporabiti še KZS (/showthread.php?tid=26366) Strani:
1
2
|
Re: Ali uporabiti še KZS - pici2012 - 6.1.2010 Kaj pa če bi v prvem razdelilcu kjer je tudi kopalnica uporabil 30mA FID za spodnji razdelilec kjer pa ni takšnih porabnikov kjer bi bila prisotna voda pa uporabil FID 0,3 A Re: Ali uporabiti še KZS - Coyote - 7.1.2010 pici2012 Napisal:Kaj pa če bi v prvem razdelilcu kjer je tudi kopalnica uporabil 30mA FID za spodnji razdelilec kjer pa ni takšnih porabnikov kjer bi bila prisotna voda pa uporabil FID 0,3 A To isto sem tuti jaz svetoval, s to razliko da uporabi 30mA namesto 300mA za ostale porabnike zato, ker je že montiran in ker so že ostali pripisali da so zadovoljni z uporabo enega fida 30mA za celo hišo (očitno novejše naprave ne "puščsjo" kot včasih) . Re: Ali uporabiti še KZS - joža - 7.1.2010 Pa tudi novo izvedene (seveda po predpisih) inštalacije prispevajo k zmanjšanju diferenčnega toka. |