PodSvojoStreho.net
Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik. - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik. (/showthread.php?tid=26209)

Strani: 1 2


Re: Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik. - joža - 7.1.2010

@coyote, kateri model pa imaš?
Kako se obnese v upoabi?

Big Grin


Re: Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik. - Coyote - 7.1.2010

Uporabljam MI 2123 z nastavkom kjer je gor tipka start. Pravim, dobil sem ga zelo ugodno na ebayu iz VB, ne vem kaj počnejo angleži z njimi ampak zgleda, da to mora pri njih imet vsak električar. Drugače pa ga uporabljam za preizkušat stroje in kable po terenu. Zelo dobra stvar, brez tega ne moreš ugotovit kaj je narobe - motor, kabel, ... ne predstavljam si več, da grem popravljat kakšen stroj brez njega.
Za inštalacije so še drugi, ki testirajo še FID stikala, ozemljitev, ....


Re: Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik. - joža - 7.1.2010

Hvala


Re: Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik. - Samojed - 7.1.2010

Za 1x uporabit se ne splača kupovat, drugače pa npr. Metrelov Eurotest 61557 uporabljam dnevno in je zakon od inštrumenta. Trpežen, zanesljiv, kar se pa inštalacij tiče pa lahko pomeriš vse - upornosti, impedance, testiraš fide, izolacijo, prenapetostne zaščite, upornosti ozemljil...


Re: Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik. - Tone - 7.1.2010

500V enosmerno pa ja ni nič za instalacijske žice za 230V, Kot prvo je medfazna v temenu sinusa slabih 600V, sploh pa zdrava izolacija prenese veliko več kot 2kV. Hočem pa probati, če sta kje oguljen in obrabljen kabel skupaj in če bo zdržal 2kV bom lažje mirno spal.


Re: Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik. - Samojed - 7.1.2010

Če nimaš pravega vira ga ne seri. Če priklopiš 2kv in pride do preboja, potem si uničil še tisto izolacijo ki je bila. Resni inštrumenti tega ne naredijo, doma napravljen vir pa lahko.


Re: Različno dolge žice v isti cevi in ničelni vodnik. - Coyote - 7.1.2010

Tone Napisal:500V pa ja ni nič za instalacijske žice za 230V, Kot prvo je medfazna v temenu sinusa slabih 600V, sploh pa zdrava izolacija prenese veliko več kot 2kV. Hočem pa probati, če sta kje oguljen in obrabljen kabel skupaj in če bo zdržal 2kV bom lažje mirno spal.

Jaz testiram z instrumentom z 1kV enosmerne.