PodSvojoStreho.net
Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Tema: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje (/showthread.php?tid=25288)

Strani: 1 2 3


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - ElBarto - 30.4.2013

slaba poceni izvedba = 7 tm na m2
dobra malo dražja izvedba je 10tm na m2

LP!


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - Žerjavar - 30.4.2013

Citat: če obstaja kakšno pravilo pri izračunu količine cevi za talno gretje, če so le te, razmaknjene 15m po celotnem prostoru, in 7cm pri oknih
Kako velik prostor pa imaš pri razmiku cevi 15 m? Confusedhock:

Malo osnovnošolske matematike in malo logike: Cev na razmaku 15 cm pomeni, da cev dolžine 1 m segreva tla v širini 15 cm, to je 1 * 0,15 = 0,15 m2. Da bi ogreval 1 m2 tal rabiš 1 / 0,15 = 6,67 m cevi.
Podoben račun za razmak 7 cm.


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - cardynal - 30.4.2013

Evo se moje cene od res priznanega lokalnega mojstra:

Sistemske plosce 65mm
Robni trak
Cevi
Tekocina za estrih(za elasticnost)
Vse povezave iz kurilnice do omaric
Dve razdelilni omarici z 1x11vejnim inox razdelilcemc in 1x8vejnim inox razdelilcem
Vse skupaj polozeno, zmontirano, napolnjno in stestirano

Skupna cena za vse to znese 33 eur/m2+ddv!!!

Vse dovodne in ostale cevi kvalitetno fiksirane, vse povsod kjer se estrih reze oz deli pripravijo 30cm dolgevplasticne cevi(kot za elektriko) z katerimi objamejo cevi za talno da se zaradi razlicnega premikanja cevi ne morejo preribat-jaz sem z izdelkom zelo zadovoljen!


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - cardynal - 30.4.2013

Sploh ni dal sistemskih plosc ampak se cenejso varjanto, razdelilci so mesing-tudi cenejsi kot inox....
Torej ce imas 70m2 x cca 36eur z 8.5ddv znese 2520eur- to je cena z inox razdelilcem in sistemskimi ploscami debeline 65mm!!

Ce kdo ne verjame mu lahko posljem ponudbo katero sem prejel jaz... cene so taksne kot sem rekel...


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - SloCop - 30.4.2013

Narejeno ni nič lepo. Škoda ker mojega talnga nisem pofotkal ko sem imel priliko... me pa zanima zakaj nisi dal tam kjer bo pohištvo tudi? Pri nas je povsod razen pod kaminom, bano in tušem.


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - Fery - 30.4.2013

Pa kaj se pa greste?
Tip ima računsko nalogo vi mu jo boste pa računali?
Itak, da obstaja pravilo.
fr05+krneki odsrfaj do spletne strani ponudnika materiala in našel boš celo znanost o izdelavi talnega (željena temp. vstopne vode, položaj prostora, temp. izgube, talna obloga, vrsta cevi, gostota cevi, medij, količina pretoka, padec pretoka, moč pumpe, temp. in izolacija zgoraj, spodaj, ). Vse skupaj je bolj ali manj brez veze, ampak če se že greš projektne naloge, naj ta vsaj izgleda učeno! Ne pa takole čez prst: "A je boljš deset al sedem al pešnajst?".

SloCop (in ostali) ti pa itak komentiraš slike cevi, ki so jih zaradi grdega načina polaganja, lastniki že zdavnaj morali zamenjati. Skupaj z estrihi, seveda.

BTW pri nas je talno tudi pod bajno in tušem. Ne vem, zakaj bi mene zeblo v noge med tuširanjem. OK, za bajno to ne velja, ampak pri naši nikoli ne veš, kje bo bajna jutri. Nismo še vseljeni, pa že nekaj čečka v svojo skicirko.


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - SloCop - 30.4.2013

Imam tuš malenkost nad ploščicami in ni šlo zaradi višine Smile. Banja... pa pač ni ker ne vem zakaj Smile.
Glede grdo položenih cevi... pač so grdo položene ne morem mimo Smile


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - Fery - 30.4.2013

Glej datum objave! :wink:


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - Žerjavar - 30.4.2013

fr05t81t3 Napisal:zanima me, če obstaja kakšno pravilo pri izračunu količine cevi za talno gretje, če so le te, razmaknjene 15m po celotnem prostoru, in 7cm pri oknih (ne vem koliko zank se da na gosto pri oknih).
zanima me, ker imam projektno nalogo, in imam objekt ....
Zanima me "dolžina" celotnega cevnega sistema, da vem potem koliko vode gre v sistem..
Sedaj pas se greste v "prepucavanju" za ponudbo izbvedbe.!!!


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - SloCop - 30.4.2013

Datum Smile hehe


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - Žerjavar - 1.5.2013

Kateri datun te muči?
Citat:Objavljeno: 30 apr 2013 13:31
anima me, če obstaja kakšno pravilo pri izračunu količine cevi za talno gretje, č



Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - SloCop - 1.5.2013

OdgovorObjavljeno: 03 nov 2009 10:14

Začetka teme Smile


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - Žerjavar - 1.5.2013

@: SloCop
Ni važen začetek teme. Glej na datum postavljenega vprašanja, ter pomisli, koliko dni je odgovor (nasvet) še aktualen.


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - SloCop - 1.5.2013

Ja mi je vse jasno, sem šel pač brat temo na začetek in komentiral pred koncem.


Re: Pomoč pri izračunu za talno ogrevanje - fr05t81t3 - 2.5.2013

Hvala za informacije, sem se pa zatipkal glede razmika med cevmi (15m)... 15cm Smile