PodSvojoStreho.net
Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana (/showthread.php?tid=23592)

Strani: 1 2 3 4 5


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - telmos - 23.8.2009

klemenv Napisal:Telmos, pri najmanjšem Zubadan/Ecodan:

1) poleti, ko grejem sanitarno vodo
2) istočasno pečem štrudel
3) kuham na indukcijski plošči
4) mam še hladilnik, računalnik, ...

kakšne varovalke naj dam v pgd?
3x20 že zadostuje, je pa bolje 3x25


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - milcek - 30.8.2009

Jaz omenjeno črpalko že imam, me pa moti da se talno naj nebi dalo uporabljati ko je zunanja temperatura 20 stopinj in več, torej ko je manj kot 20 stopinj talno dela. Rad pa bi talno gretje sploh prvič zagnal in zdaj naj čakam da bo zunaj po cel dan manj kot 20 stopinj?

malo mi je čudno, vendar mi je tako rekel zastopnik za ecodane v slovenji, sem pa videl da glede na to koliko je zadeva nova se zelooooo malo spoznajo kako in kaj z njimi.

Naj bi pa bilo to delano na švedskem za njihov "mrzli" trg v sodelovanju z Mitsubishijem. Me prav zanima kako bo ko bo enkrat zagnano in ko bo mraz SmileSmile

Mogoče Telmos ti veš kako je z zagonom talnega in zunanjega tipala temperature?


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - sassapo - 30.8.2009

No tole mi pa ne gre v račun, kaj pa gretje sanitarne vode... a tud ne dela če je zunaj pretoplo :lol:


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - g.o.dizzle - 30.8.2009

To je verjetno zaradi nastavljene ogrevalne krivulje, kjer talno pri +20°C začne funkcionirati in temperatura raste s padanjem zunanje temperature.. Nad 20°C se talno avtomatsko izklopi. Gretje sanitarne vode bi moralo biti in verjetno tudi je urejeno čisto ločeno.


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - beni - 31.8.2009

bojanz1 Napisal:in kolk naj bi bila cena te TČ?

In odgovora še vedno ni, seveda javno objavljenega :?:


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - sassapo - 31.8.2009

Večina vremenskih avtomatik je tovarniško nastavljeno na izklop pri zunanji temp. 20°c.
Vsi ogrevalni parametri so nastavljivi, tako izklop gretja v odvisnosti zunanje temp. kot strmina ogrevalne krivulje.
Navodila za uporabo so dostikrat nepogrešljiv pripomoček :wink:


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - pedenjdeklica - 31.8.2009

beni Napisal:
bojanz1 Napisal:in kolk naj bi bila cena te TČ?

In odgovora še vedno ni, seveda javno objavljenega :?:

14 kw 8000 EUR brez ddv, ecodan in zubadan in 8 m povezave med njima, notranja inštalacija po hiši in mešalni sklopi niso všeti v ceni, to je cena za priklučitev notranja zunanja enota, brez povezave na sistem ogrevanja.

lp


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - Fery - 31.8.2009

Nekaj vprašanj za Zubadana:
1. Model PUHZ-HRP100VHA. Predvidevam, da gre za enofazni priklop. Na etiketi piše 28A(amperov?, 6440 W), medtem, ko v tehničnih specifikacijah zaslediš 32 A itd. Kakšna je poraba pri 100 % delovanju?
2. Če notranja enota ni nujna, ali to pomeni, da je v ceveh iz zunanje enote voda? Kako je rešeno zmrzovanje le te? Če ni voda, potem je očitno nujen izmenjevalnik toplote?
3. A je zadeva "out of the box", torej samogradnja?
Strokovnjaki, prosim za odgovore!


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - telmos - 31.8.2009

Sistem omogoča avtomatsko in ročno delovanje, zato tudi sušenje tlakov ob poletnih zunanjih temperaturah ni problematično. Obstaja tudi YHA, ki je trifazna :wink: . Lahko pa se dobi tudi tako, ki ima izmenjevalec v zunanji enoti. Z zamrzovanjem ni nekih problemov, ker so Japončki tudi o tem razmišljali pred nami Big Grin Big Grin
Če želite v živo videti, kako se tlaki sušijo lahko pridete pogledat :wink:


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - milcek - 1.9.2009

telmos....kje bi se potem dalo videt zadevo v živo??? sem interesent


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - Fery - 1.9.2009

milcek Napisal:telmos....kje bi se potem dalo videt zadevo v živo??? sem interesent
Se pridružujem.


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - telmos - 1.9.2009

Pridita v Renče, pa bomo šli na objekt, kjer je instalirana in deluje. Prejle pa me pokličita, da se dogovorimo za uro in dan.


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - milcek - 1.9.2009

Ali si jo ti inštaliral? Se spoznaš kaj na nastavitve novega ecodan? Ufff Primorska...malo daleč....imaš kakšen objekt bližje osrednji Sloveniji???


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - Peter - 2.9.2009

Nebomgabiksal Napisal:
Fery Napisal:Malo provokacije a vseeno:
Nebomgabiksal Napisal:Tisti, ki me bo poskusil prepričat, da se TČ splača pri uporabi radiatorjev je *****. V dnevni sobi kjer je konvektor je fino toplo, vse ostalo pa bolj žalost.
Jasno, da jih nisi rabil, če vas je celo zimo zeblo.
:twisted: TČ, radiatorji in varčevanje niso najboljša kombinacija.
Sploh, ker je potrebno veliko 'fine tuninga'. Običen termostat odpade,
ker je treba malo v naprej programirati kdaj naj zahajca. Po nakupu
termostata z vikend planerjem so se stvari izboljšale...

Perfektne bodo pa letos ob uporabi konvektorjev, talnega in dobre izolacije.

Če hočeš ugodno (jasno, da ne tako kot s talnim) ogrevat s TČ in radiatorji ne moreš gledat japonskih inverterjev z R410. Je treba pogledat pumpe z R407 al pa celo R134. Tko pač je. Ni vse za vse. Sploh pa ne v Sloveniji, kjer ni mraza.


Re: Mitsubishi Ecodan - nova notranja enota za zubadana - Peter - 2.9.2009

Naj bi pa bilo to delano na švedskem za njihov "mrzli" trg v sodelovanju z Mitsubishijem. Me prav zanima kako bo ko bo enkrat zagnano in ko bo mraz SmileSmile


Notranjo enoto dela firma Borö iz Kalixa, Švedska, (dela tudi za BOSCH (IVT), zato tut isti materiali in enako zgleda), Regulacijo pa neka firma iz Stockholma.