Re: uplinjevalni kotel bio-tec - marzi06 - 27.2.2009

Ja ubistvu v to investicijo se bomo podali proti pozni pomladi oz poleti. zdaj imamo staro ktk vrhniško peč ki nam je mesec nazaj spustila v najhujšem mrazu. Na srečo smo peč uspeli zavarit in samo upamo da nam zdrži še naslednih par mesecev.
Kot sem že rekel občudujem tvojo kotlovnico, kapo dol, stvar je res doterana. Tudi sam sem se že zanima za eto (prebral vse forume, tudi tvojega) slišal sem same dobre stvari vendar pa je cena zelo visoka. Zato sem se odločil da izberem po mojem mnenju najbolšo peč med najcenejšimi. Ima praktično res vse razen lambde sonde, kar pa mi res ne dela preglavic. Se ne sekiram če mi peč gori z malo manjšim izkoristkom, pač pokuril bom le nekaj več drv, ampak še zmerom bo to cenejš kot kupiti enkrat dražji sistem.
Kot smo ugotovili je tudi z čiščenjem poskrbljeno, tako da že komaj čakam da stvar vidim v živo. Pozanimati se moram le glede konstrukcije kotla, v katalogu piše da je masa kotla okol 515kg kar je zlo vredu. zdi se mi da težja ko je peč bol je robustna.
Glede drv pa mi je rekel monter da je to zelo občutlJiva peč, morajo biti res suha, sušena vsaj dve leti. Ampak sej če bi mel pa peč od ete bi pa tut sam suha drva kuru ker je pa to velika investicija in bi blo zelo malomarno da bi z vlažnimi drmi uničeval peč.
Drgač pa sem vesel vsake izkušnje, odločitev je res težka in se nebi rad zafrknil za naslednjih 20,30 let.


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - telmos - 27.2.2009

Lahko ti zrihtam atmosa za precej nižjo ceno.


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - marzi06 - 28.2.2009

Za atmosa sem se že zanimal, ubistvo je zelo podoben temu kotlu, tudi cenovno, ima pa manjše kurišče kar pa me ne navdušuje.


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - Bossco - 26.4.2012

A, mogoče ima že kdo ta kotel od Centrometala?


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - stepski - 27.4.2012

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/Bio-Tec-25-35-45-teh-upute-09-2011-hr.pdf">http://www.centrometal.hr/wp-content/up ... 011-hr.pdf</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/09/Teh-upute-Dig-kotl-reg-Bio-Tec-12-2008-HR-v0-1-1.pdf">http://www.centrometal.hr/wp-content/up ... v0-1-1.pdf</a><!-- m -->


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - cratos - 27.4.2012

Pridi k meni pogledat mojega Atmosa.
Imam svojo temo "sam sfriziral kotel Atmosa "
Ima osnovno elektroniko,performance pa taksne kot nartabuls kotli za 6000eur .
Tazga atmosa dobis 1700eur.saj jas sem dal toliko pred 2let lahko,da je sedaj se cenejsi ne spremljam cen.
Ce te zanima ogled v zivo me kontakteraj Z.S.
l.p.cratos


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - ribon - 27.4.2012

Ko že delaš reklamo po vsem forumu za svoj Atmos, pa še povej koliko zaračunaš tako predelavo kot si jo izvedel pri sebi...mislim da se je ravno vsak sam nebo podstopil...

l.p.


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - cratos - 27.4.2012

Ne me hecati ribon se je oglasil ...
Kaj je to tebi treba vedeti za koliko naredim predelavo Atmosa !!! Se tako ali tako grejes na pelete,s teboj se spoh ne mislm ukvarjati ker si na forumu samo zato,da zaj..... forumase.
Nekateri se vsaj trudimo po svojih najboljsih moceh pomagati soforumasem !!!
Jas ponujam ogled Atmosa zato,da se prepricajo da ni treba dati 6000eur za kotel,ker lahko pridejo skozi tudi ceneje .
l.p.cratos


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - Verjameš ali pa ne - 27.4.2012

Dedalus Napisal:Kakor malo napačno naložiš kotel, v kotlu brez lambda sonde več ni garantirano, da bo kotel deloval z polnim izkoristkom. Moj kotel tako meni odpušča veliko morebitnih zlorab naprave (kurjenje lesnih odpadkov v kombinaciji z žagovino, droben les...).

Se opravičujem ker mešam temo z malo nepoznane teorije, ki jo bo verjetno vesel tudi avtor te teme.
Vmešal bi se namreč zaradi grafa oziroma delovanja lambda spnde, saj mi graf na tvoji strani ne deluje preveč samozavestno. Lahko da se motim in bi zato lepo prosil za pojasnilo.
Moj komentar na delovanje tega grafa. Prdvidevam, da se kotel na tem grafu ni odpiral od začetka do konca.
Moje mišljenje je da je regulacija tega kotla slaba; zakaj?
Krivulji primarnega zraka in ventilatorja sta praktično identični in se razhajata samo pri ugašanju kotla, kar se mi zdi za dobro regulacijo nekoliko nerazumljivo. Še bolj nerazumljivo pa se mi zdi da sekundarni zrak ob enakomernem gorenju tako sunkovito spreminja svoje vrednosti in nikakor ne ujame pravega stanja; niha namreč brezglavo, ko pa zmanjkuje goriva ga odpre do konca, kar se mi zdi povsem nelogično. Da ne govorim o krivulji lambda sonde, ki naj bi bila prva informacija pri spremembi nastavitev ostalih komponent. Ta bi morala vplivat na spremembo ostalih dejavnikov. V tem primeru stoji kot pribita in ne reagira praktično nič. Na podlagi česa torej deluje ta lambda sonda regulacija. Morda na temperaturo, ki pa iz grafa ni razvidna!
Skratka iz tega grafa lahko povzamem da je ta regulacija povsem privlečena za lase, zato tudi sam svetujem avtorju te teme, da si kupi kotel brez lambda regulacije, ki je v večini primerov le komercialna finta. Cratosov kotel je dokaz kako lahko kotel deluje izredno dobro brez vsake regulacije.
Da ne smetimo preveč te teme predlagam, da komentarje na lambda sondo nadaljujemo v temi samogradnja peči na drva. Vesel bom prav vsake logične in preverjene kritike in razlage.

lp


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - JozkoPetarda - 27.4.2012

Verjames ali pa ne, jaz ti bom odgovoril kar tukaj, ker drugače bo cela zmeda s skakanjem iz ene teme v drugo...

Tole je čisto korektna regulacija. Seveda pomaga če razumeš ozadje dogajanja v uplinjevalnem kotlu z lambdo.

S primarnim zrakom in hitrostjo ventilatorja kotel določa moč izgorevanja. Ta dva parametra sta močno povezana, zato si v praksi ponavadi zelo tesno sledita. (seveda pride do odstopanja, vendar to samo v izjemnih primerih, recimo pri ugašanju, ali pa če temperatura vode v kotlu preseže dovoljeno mejo) Vhodni podatek za regulacijo moči je temperatura dimnih plinov in temperatura vode v kotlu. Temperature na tem grafu niso prikazane zato vsekupaj mogoče deluje nelogično. Če boš kdaj ujel podatke "v živo" med kurjenjem na njegovi spletni strani, kjer je prikazana tudi temperatura dimnih plinov, temperatura kotla, zalogovnika ..., ko vidiš vse podatke skupaj boš videl da je vse zelo smiselno.

Regulacija sekundarnega zraka pa je vezana na podatek iz lambda sonde. Sonda preverja kakšen je odstotek kisika v dimnih plinih, potem pa to preko PID regulatorja krmili loputo za sekundarni zrak (torej to je regulacija v zaprti zanki). Če začne % kisika padati, bo regulacija odprla sekundarno loputo bolj, če % narašča bo sekundarno loputo zaprla.

To razloži zakaj je krivulja lambda sonde na grafu kot pribita. Ker se regulacija na vse kriplje trudi da je ostanek kisika v dimnih plinih VEDNO okoli 6%. S tem kotel zagotavlja optimalno izgorevanje, saj je na voljo vedno dovolj kisika da vsi lesni plini izgorijo, ni ga pa nikoli preveč, da bi po nepotrebnem ohlajal kotel.
Sicer mogoče zgleda skakanje sekundarne lopute brezglavo, vendar verjemi mi da ni, skakanje pa je tako izrazito ker ta proces krmili PID regulator, ki spremlja spremembe signala iz lambda sonde in poizkuša "predvideti" v katero smer (naraščanje ali padanje) gre odstotek kisika, pa tudi kakšen je gradient spremembe. Če regulacija tega nebi počela, potem bi bili odkloni sekundarne lopute manjši, bi bili pa veliko večji odkloni na lambda sondi. Vendar vsakič, ko se zgodi da je odstotek kiska izven optimalnega področja, trpi izkoristek kotla.

Tako delovanje z velikimi spremembami ostakna kisika boš videl na kotlih brez lambde. Tam sta odklona primarnega in sekundarnga zraka povezana. Torej ko kotel zazna preveliko temperaturo dimnih plinov začne zapirati tako primarni kot sekundarni zrak (razmerje med primarnim in sekundarnim zrakom je konstantno in se nastavi pri prvem zagonu kotla, glede na tip kuriva). Seveda to pomeni da bo velikokrat ostanek kisika v dimih plinih izven optimalnega področja okoli 6%.

Če bi v kotel brez lambde vtaknil lambda sondo samo za kontrolo, bi videl da ostanek kisika v dimnih plinih zelo niha. Gorenje ni "konstanten" proces in je zelo odvisen od tipa/vlage kurva, vleka dimnika in ostalih parametrov ki se med delovanjem kotla stalno spreminjajo. Zato regulacija z lambdo dosega boljše rezultate pri izkoristku.

In še glede doseganja dobrega izkoristka na peči brez lambde. Verjamem da se da tako peč nastaviti tako da bo izkoristek gorenja super. To se da tudi dokazati, ko se peč nastavi se ponavadi naredi tudi meritev in te meritve zlahka potrdijo izkoristek 90%. Vendar kaj se zgodi pri naslednjem kurjenju ali pa čez pol leta, ko gorivo ni več popolnoma enako? Je razmerje primarja in sekundarja še vedno "optimalno" v tistem trenutku? Tega pa noben ne preverja.

Ne trdim da bo zaradi tega izkoristek 10% slabši, ampak pozna se sigurno. Vendar tega noben ne meri, ker niti nima opreme.


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - Verjameš ali pa ne - 27.4.2012

jozkopetarda
Hvala za lepo razlago, ki pa mi še vedno ne daje povsem logične razlage glede na to da naj bi regulacija ugibala in se pri tem nikoli zmotila, saj je krivulja sonde mirna. Ob vsaki najmanjši napaki bi vendarle morala poskočiti oziroma se odzivati na spremembo sekundarja za katerega če sem prav razumel edino vpliva lambda sonda. Še vedno pa je zelo sporen podatek na koncu tega grafa, kjer kotel ugaša lambda sonda pa kljub vsemu skupaj odpre zrak do konca, česar pa zopet sonda ne opazi. Kljub vsemu je tukaj nekaj narobe. Morda pa samo ne razumem.
Se zahvaljujem še za naslednjo razlago.

lp


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - JozkoPetarda - 27.4.2012

Dve stvari. Krivulja lambda sonde zgleda mirna, ker je narisana na skali od 0-100%. Če bi gledal krivuljo z večjo povečavo bi videl da krivlulja zelo skače. Verjetno je ves čas med 5 in 7%. In kot sem že rekel, krivulja je tudi zelo mirna ker se regulacija trudi da drži % kisika na določeni stopnji. Sicer pa krivulja na tem grafu ni ravna črta, se lepo vidi kako niha gor in dol. Pač je zelo natančne proces, ki se odziva že na najmanjše spremembe vhodne spremenljivke...

Druga stvar. Tole na koncu grafa dvomim da je ugašanje kotla. Kadar pride do ugašanja kotla kotel zmanjša % sekundarnega zraka na minimum, poveča primarni zrak in ventilator na full. S tem hoče pospešit uplinjanje drv v kurišču. Če potem v nekaj minutah ne pride do zmanjšanja % kisika v dimnih plinih oziroma ta odstotek naraste nad 15% to zazna kot pomanjkanje kuriva in se kotel ugasne. Tole na koncu tega grafa meni zgleda kot prisilno ohlajanje kotla. Samo je težko rečt ker nimamo podatka o temperaturi vode v kotlu in temperaturi dimnih plinov.


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - Verjameš ali pa ne - 27.4.2012

Še enkrat hvala, vendar je kljub razlagi zadnji del kjer sekundar naraste na 100 % popolnoma nerazumljivo obnašanje lambda sonde oziroma izmerjenega podatka. Kot da sonda ne vidi da je zagotovo kisik v dimnih plinih narastel na maksimalno vrednost kolikor je pač kisika možnega v zraku tisti hip. Sonda pa še vedno rahlo niha. Žal tukaj nekaj ni v redu.

lp


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - JozkoPetarda - 27.4.2012

Sem ti v mojem prvem odgovoru napisal, da lahko kotel zato da zniža temperaturo dimnih plinov ali temperaturo kotlovske vode "zanalašč" dvigne sekundar na maksimum, kljub temu da to ni optimalno. Tole zagotovo ni primer normalnega gorenja na koncu grafa. Vsekakor pa to ni ugašanje kotla.

Kot sem ti že rekel. Spremljaj enkrat ko bo g. Peternelj kuril svojo peč podatke v živo tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=lasthour">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... n=lasthour</a><!-- m -->

Tu boš lahko potem spremljal vse podatke hkrati, in ti bo marsikaj bolj jasno, kot iz zgornje slike ki kaže samo en delček podatkov, pa še to nevemo v kakšnih okoliščinah.


Re: uplinjevalni kotel bio-tec - Gomi - 27.4.2012

Meni ta diagram še pove, da je to izsek kurjena nekje 15 - 30min po začetku kurjenja, ko je temperatura v gorišču že presegla 650st. in je že pričel izgorevati CO. To kaže naraščanje sekundarnega zraka. Takrat so dogajanja v kotlu najbolj dinamična. Ko pa krivulja sekundarnega zraka doseže 100% pa kotel že deluje s polno močjo, je segret na nastavljeno temperaturo, potreba po primarnem zraku se zmanjša, ker je plina dovolj. Od tu naprej pa deluje kotel v svojem optimalnem "delovnem" režimu.
Skratka, diagram prikazuje (v grobem) enourni izsek delovanja kotla nekje ob koncu prve tretine in začetek druge tretine kurjenja.
Lambda sonda že vidi procente kisika v plinih in jih pošilja elektroniki. Moraš pa tu upoštevati odzivnost mehanskih loput, ki uravnavajo dotok primarnega in sekundarnega zraka. To ni trenutno odpiranje in zapiranje, ampak se tiste loputke pomikajo zelo počasi.
Kolikor jaz vidim je zadeva čisto korektna.