- pedenjdeklica - 5.1.2009

no to sem pozabil napisat, kolektorja imam 300m cevi ....260m2 zemlje, položen standardno...... 0.80 razmaka na globini 1,2 m....1 veja...

....imam pa zraven kolektorja tudi štirno, ki ima sedaj vodostaj talne vode 2,3 m pod površjem, moj kolektor pa je na globini 1,2 m...ilovica...

lp


- sassapo - 5.1.2009

Še enkrat vsem, ki ne razumete!!!
Vsak sistem odvisno od lokacije in ostalih parametrov je potrebno obravnavat unikatno, kar pomeni, da ni vse povsod enako dobro.
Tone čisto te razumem, da ti kolektor zmrzuje, pač imaš takšno zemljino in ti povečanje kolektorja za 30% ne bi prineslo več kot stopinjo.
Samo za primerjavo, v slo. imamo kolektorje katerih temp. nikoli ne pade pod 7°c, videl sem pa že obratovanje na -12°c
Pri enaki TČ pomeni to več kot 2x razliko v COP.


- pedenjdeklica - 5.1.2009

vse je odvisno koliko zemlje imaš na razpolago za kolektor...jaz sem imel 300 m2...... več pa bi lahko samo po sosedovem razpeljal.... :lol: :lol:


- Tone - 5.1.2009

Da se razumemo, nimam kolektorja, pred leti sem se le lotil računanja kaj mi pomeni kateri podatek.
Pedenjdeklica (mimogrede, zakaj samo en krog in kaka je debelina cevi 1"?), ilovica je bojda zelo dobra in če upoštevaš, da iz 12°C ohladiš meter debel sloj zemlje v področju tvojega kolektorja to pomeni 3600kWh energije ob predpostavki, da gre za samo vodo. Seveda ne bo ves meter enako ohlajen, bo pa nekaj prispevala še ilovica blizu tega metra, tako da je rezultat tam nekje. Vlažna ilovica ima manjšo toplotno kapaciteto kot voda, torej recimo da boš do ničle dobil dobre 2000kWh energije. Pravega podatka za toplotno kapaciteto zemljin nisem dobil, tako da je ta ocena zlo na oko, daje pa nek občutek.
Z zaledenitvijo pol metra na debelo tvoje kolektorske površine (torej pol količine, ki prispeva z ohladitvijo) bi dobil 3,3 x več energije, se pravi 6600kWh - ob predpostavki, da je vsa energija ohlajanja v vodi, ker pa to ni, se z zaledenitvijo dobi manj, verjetno pod 5000.
Kot rečeno zelo na oko in pri vsakem terenu različno, ključna ap je vlažnost in premikanje le te. Če se temperatura ne spusti pod recimo 5°C, potem se definitivno dogajajo precejšnji premiki vode.


- sassapo - 5.1.2009

Točno tako Tone. Kolektor kjer temperatura ne pade pod 7°c (trenutna temp. 10,8°c) je položen na globini več kot dva metra in samo v največji poletni suši na tej globini ni vode, drugače je pa to relativno močvirnat ilovnat teren.
PS. 8 zank po 120m 1" alkaten cevi, nazivna moč TČ 12 kw


- men218 - 5.1.2009

Sicer ni ravno prava tema ampak vseeno
TČ Z/V v nedeljo zjutraj zunanja temp. -14,8 temp. uparjalnika -19,8
popoldne - 6,2 -11.2
danes zvečer ob 8h - 10,2 -14,8
vtok vode 29,8 iztok 34,2


- pedenjdeklica - 6.1.2009

Tone Napisal:Da se razumemo, nimam kolektorja, pred leti sem se le lotil računanja kaj mi pomeni kateri podatek.
Pedenjdeklica (mimogrede, zakaj samo en krog in kaka je debelina cevi 1"?), ilovica je bojda zelo dobra in če upoštevaš, da iz 12°C ohladiš meter debel sloj zemlje v področju tvojega kolektorja to pomeni 3600kWh energije ob predpostavki, da gre za samo vodo. Seveda ne bo ves meter enako ohlajen, bo pa nekaj prispevala še ilovica blizu tega metra, tako da je rezultat tam nekje. Vlažna ilovica ima manjšo toplotno kapaciteto kot voda, torej recimo da boš do ničle dobil dobre 2000kWh energije. Pravega podatka za toplotno kapaciteto zemljin nisem dobil, tako da je ta ocena zlo na oko, daje pa nek občutek.
Z zaledenitvijo pol metra na debelo tvoje kolektorske površine (torej pol količine, ki prispeva z ohladitvijo) bi dobil 3,3 x več energije, se pravi 6600kWh - ob predpostavki, da je vsa energija ohlajanja v vodi, ker pa to ni, se z zaledenitvijo dobi manj, verjetno pod 5000.
Kot rečeno zelo na oko in pri vsakem terenu različno, ključna ap je vlažnost in premikanje le te. Če se temperatura ne spusti pod recimo 5°C, potem se definitivno dogajajo precejšnji premiki vode.


en krog samo zato, ker to praviloma zadostuje ...cev pa je notranji premer 1".......tankostenska alkatenka za uporabo v zvezi z TČ....6 bar.......večina ima 8 bar alkaten cev debelostensko....

...no kakorkoli......zaradi velikih tlačnih padcev ker imam samo eno vejo (pa priznam, da je bila to napaka za tako odločitev, ker so mi vsi s katerimi sem se pogovorjal to svetovali..pravilno bi bilo drugače 3-4 veje po 100m) ....mi mora obtočna črpalka za primarni krog ..se pravi zemeljski kolektor delati na višji (najvišji stopnji).....

.[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/a/hr/cNZnjg0/img6949unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3S/12Z/AccR9hX/img6955unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3N/C/4W50gD1p/img6948unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3a/sG/4cVvkfZk/1/prebojunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1e/wV/4PELANP1/img6947unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/9/it/27mGlkcO/img6946unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1c/x4/3jjV3lTa/img6953unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3L/eu/1yxOdZut/img6935unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3N/C/4W50gD1p/img6948unichr("46")jpg[/img]


- dominic - 6.1.2009

Kolektor z 8 zank po 120m za TČ 12kw je skoraj še enkrat večji kot minimalni priporočljivi za takšno nazivno moč, tako da imaš precej rezerve.
V resnici se pri večini kolektorjev precej toplote dobi ravno z zamrzovanjem.
Drugo vprašanje za ostale, ki podajate temperature pa je, kdaj je bila ta temperatura izmerjena? Po nekaj urah nedeljovanja ali po nekaj urah delovanja?
Jaz imam trenutno po 8 urah nedelovanja vstopno temperaturo okoli 2.5C. V primeru, da TČ kakšni dve uri odvzema toploto pa pade vstopna temperatura na 0.5C.
Kolektor je 4 veje po cca 100m. Položen na globini večinoma 1m. TČ je nazivna moč 11kW. V teh mrzlih dneh pa TČ obratuje povprečno po 7h/dan.


- pedenjdeklica - 6.1.2009

jaz navajam vstopno temperaturo npr po 4 urah delovanja.... v primeru nedelovanja pa ne kaže prave številke...

lp


- Tone - 6.1.2009

@pedenjdeklica, ne razumem, kaj so ti svetovali, en ali več krogov.
Kako črpalko pa imaš, navadno obtočno ali kaj z manjšim pretokom in večjim tlakom. Takšna bi ti pokurila manj elektrike pri večjem pretoku. Sploh bi bilo pa najbolje nabaviti dve DC črpalki in bi se ti poraba sistema krepko znižala. Samo moraš paziti, recimo moja obtočna za bazen zaradi prevelikega upora zniža moč na polovico, včasih celo na tretjino, čeprav v specifikacijah nič ne piše o tem. Je pa smiselno, ker preveč navijati obrate nima smisla.

@sassapo Kako je to izgledalo, ko ste kopali, ste imeli problem z vodo oziroma kako hitro je nastopila. Sprašujem ker imam tudi sam ilovnat teren, točneje smo na zasuti mikro dolini, v kateri je po dežju vedno stala voda in bi lahko dal kolektor še pod najnižji nivo bivše doline.
Kako je ta ilovica izgledala, pri nas je to zelo trda svetlo rjava reč z nekaj peska vmes, tako da je imel sosed pri izkopu nekaj problemov - bager ni mogel vsega izkopati samo s "kiblo".


- pedenjdeklica - 7.1.2009

[quote="Tone"]@pedenjdeklica, ne razumem, kaj so ti svetovali, en ali več krogov.
Kako črpalko pa imaš, navadno obtočno ali kaj z manjšim pretokom in večjim tlakom. Takšna bi ti pokurila manj elektrike pri večjem pretoku. Sploh bi bilo pa najbolje nabaviti dve DC črpalki in bi se ti poraba sistema krepko znižala. Samo moraš paziti, recimo moja obtočna za bazen zaradi prevelikega upora zniža moč na polovico, včasih celo na tretjino, čeprav v specifikacijah nič ne piše o tem. Je pa smiselno, ker preveč navijati obrate nima smisla.

svetovali so, da ni potrebe po več krogih, da za tako izolirano hišo kot jo imam jaz zadostuje 1 krog (300 m cevi)...

Primarna črpalka je del TČ...lahko jo slikam samo moram pokrov dol snet... gre pa za navadno obtočno črpalko..


- Tone - 8.1.2009

Jaz bi šel s podatki o obeh razvodih k kakemu strokovnjaku, ki ti bo izračunal katera črpalka bi bila optimalna za talno in zemeljskega.
Je pa tale tvoj podatek mal preveč grozen, 1/3 porabe klimatizacije za eno bogo pumpo, saj to ne more biti res.


- Zaspanc - 8.1.2009

70W je mislim da povprečna 6-metrska pumpa v 2. stopnji, izkoristek pumpe v C energijski klasi.

Tudi 6-metrska alpha2 ne bi spravila pri istem pretoku porabe na polovico, torej bi z njo prišparal kvečjemu 30EUR/leto.
Izplačala bi se ti torej v ene 5 letih, upoštevajoč da si zrihtaš popust kot se spodobi Smile

Jaz bi, v primeru da je črpalka nastavljena na 2. ali celo 3. stopnjo najprej probal preklopit na stopnjo manj, ako bi zadeva še vedno zadostovala glede pretoka bi torej že s tem prihranil, ali pa bi vseeno menjal za 4-metrsko alpho2 in imel dober občutek, da šparam :wink:


- pedenjdeklica - 8.1.2009

en kup pump...
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?36/aL/1w74AwHb/picture-069unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/36/aL/1w74AwHb/picture-069unichr("46")jpg[/img][/url]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/H/Qu/32y3eYCj/2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1o/ge/31YSare3/primarna-pumpaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2o/mj/30ue5s7X/4-2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/b/pw/PTEkMWT/3-2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2H/Wo/2zPacMFW/3-pumpe-v-tcunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2e/s2/TZvEEZR/se-solarna-pumpaunichr("46")jpg[/img]

manjka pa še slika pumpe za hlajenje... v 8 dneh sem v povprečju porabil po 21,875 kwh na dan.(to so vse te obtočne pumpe itd vse ogrevanje)..štroma...trenutno v hiši 23,5 stopinj zuanj minus 3,5

padec tlaka v primarnem cevnek krogu imam 15.950 Pa.... kar je 4 krat več kot običajno.. vendar zadostuje.. na manjši kot 3 stopnji ne more delovat, enako velja za pumpo ki goni vodo po hiši.....

tone, to da porabi toliko štroma se meni zdi tudi ćudno..da nisem kaj narobe izračunal, ke ne mislim "krive vere učit", ampak pumpa je slikana....v dneh, ko mi je samo ta rdeča laufala je poraba 2 kwh na dan (števec mi ne kaže na stotinke ampak na celo).....

....uglavnem...te pumpe... (prva slika koliko jih je) pripomorejo precej znesku za ogrevanje....

...bil sem v velikih hišah, ko imajo po 4,5,8 vej ..za vsako sobo svojo pumpo pa talno...pa mislijo da bodo več privarčeval, če bo za skoraj vsako sobo svoja pumpa.....


- birdybirdy - 8.1.2009

Jaz sem temperaturo podajal vsak dan okoli 19 ure. In sicer čisto na koncu preden črpalka izklopi (najnižja temperatura). Za razliko mogoče od večine imam TČ kombinirano z zalogovnikom 120 l., ki je vezan na povratni vod. Zahtevana temperatura je 28,5 C na povratnem vodu. Črpalka začne delovati, ko temperatura povratnega voda pade pod 26,5 in dela toliko časa, da zopet doseže 28,5 in tako celi dan. Delovanje črpalke ob posameznem vklopu je cca. 10 min, potem pa 30 min miruje.

Še temperature za prve dni januarja

1.1.2008 3,6
2.1.2008 3,3
3.1.2008 3,3
4.1.2008 3,6
5.1.2008 3,3
6.1.2008 3
7.1.2008 3

Pred vklopom kompresorja pa je temperatura višja za 1,5 C.