Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.6.2019

Poraba ogrevanje, topla voda 1.5.-1.6.2019 338 kwh (dvoslojna okna, 8 cm izolacije, 140m2, 22C, radiatorji).Razlika 27 kwh napram mesecu aprilu.
PS
Iz teh podatkov se da marsikaj razbrat, med drugim učinkovitost različnih črpalk na podobnih objektih.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 3.6.2019

Aha, aha.
Kateremu pa je podoben tvoj objekt? Vsaki hiši s streho?
S tem bi se celo strinjal. Ponoči je vsaka krava črna.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 3.6.2019

Recimo, jaz in sašo65 imava podobne kvadrature, podobno izolacijo, podobne razmere, isto TČ in porabiva celotnega štroma zelo podobno. Vsak mesec pogledam njegovo porabo in če sva tam tam, je verjetno vse ok.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 3.6.2019

Ne me narobe zastopiti. Saj vi kar dajte. Številk nikoli ni dovolj.

Jaz sem govoril o uporabnosti tega.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 3.6.2019

Fery podatki so vec kot uporabni. Je @pentax dobro napisal v temi “debata”, da bi marsikdo imel pred bajto zubadana, ce nebi dobil podatkov na forumu, da bo tud sibkejsa Tc dovolj. Ceprav @edid ima na dobri NEH visokotemperaturno TC, kar ni ravno referenca, ker bi komot fural z za razred sibkejso.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cbbx - 3.6.2019

Gotovo je bolj uporabno kot brez, upam, da se strinjaš. Pri naslednji črpalki boš to že zraven dobil, nočne ne bodo potrebne.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - štromar-elektronik - 4.6.2019

Hiša 120m2, posavje.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 4.6.2019

Tale twit brez opisa hiše in TČ pa je res za druge precej neuporaben.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 4.6.2019

1000 kWh januarja!? Kaj so pa delali? Moja je toliko požrla od decembra do marca.
Za opa pa več efekta v bajti.

Od 3.12.2018 do 1.3.2019
[attachment=o30116]

Od 1.3.2019 do 1.6.2019
[attachment=o30115]

Malo manjka, pa bi bilo enako. Zima - pomlad.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - štromar-elektronik - 4.6.2019

Fantocci Napisal:Tale twit brez opisa hiše in TČ pa je res za druge precej neuporaben.

No se mi ne da skoz pisat. Pol za tebe - 7 let stara TČ kitajc 10.8Kw, fasada 12cm, polni zidaki 30cm, okna PVC , lokacija posavje skupna poraba Oktober - Maj je 4272KW. Gretje vode imam na el. bojler 100l. Radiatorsko ogrevanje v hiši 22-23°C


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 4.6.2019

Fijuu. Pridni. Dosti tega požgete.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - štromar-elektronik - 4.6.2019

Fery jaz sem z porabo kar zadovoljen. To je 420€ letno. Saj ko sem kuril na drva sem porabil za 500€ bukve. Pa ker me je črpalka l.2012 prišla na dom za 2500€ je tud ok.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 5.6.2019

alanford Napisal:
alanford Napisal:
alanford Napisal:Poraba TČ februar 2019
VT 318 kWh
MT 621 kWh

Opis stanja Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
Kotlovnica
3 fazna, LT z EVI, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler ležeči: izmenjevalec 0,8m2, 200 l (2 osebe + 2....1....0 za vikend)
Grelni elementi
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
Objekt
Hiša K+P+M vseljena leta 2002
Bruto površina 411 m2
Neto površina 320m2
Neto ogrevana površina 220 m2; (ne grejem garaže (P) in kleti (K))
Toplotni ovoj: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna λ=1,1 W/mK
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 l ELKO peč RIELLO + par metrov drv v kaminu

Ni vse belo, kar je črno
Poraba TČ marec 2019
VT 192 KWh
MT 390 KWh

Ni vse belo, kar je črno.
Poraba TČ april 2019
VT 143 KWh
MT 220 KWh

Ni vse belo, kar je črno.
Poraba TČ maj 2019
VT 260 KWh
MT 400 KWh

Ni vse belo, kar je črno.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.9.2019

(1.4.2019 ob 10:17)JaBK Napisal: Na koncu avgusta se še enkrat oglasim, da obračunam še SV v vseh 12 mesecih, ne samo med ogrevalno sezono in hlajenje 2019. Potem pa mislim, da bom počasi zaključila s tem. imam že drugo reč za takle hobi številk...

Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent

Obljuba dela dolg. Torej:
[Slika: 5letna-poraba.jpg]

Naslednjič se pa oglasim tu, kot sem tudi rekla:
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=71791

Bomo videli, kaj bo prej crknilo, moja TČ ali forum.


RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.11.2019

Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 23°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K;  ; sanitarna voda - električni bojler 120l.

Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (od okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz števca)

[Slika: poraba-tc-okt19.jpg]