Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 18.12.2018

Čakte mal... Cela znanost. Če sedaj vse povzamem in vežem na svoj radiatorski način segrevanja v dobro izokirani hiši:
Oč hitrost... toliko da bo dT cca 5 st C, pri moči 30, 43, 50%

Bo tako pribljižno optimalno?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.12.2018

Jaz bi tako naštimal, da bo v hiši toliko stopinj, kot vam paše.
Ampak jaz sem itak čudak.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.12.2018

hitim Napisal:
yan1234 Napisal:Hitim, bi lahko še enkrat ponovil meritve pri 30%, za itv? Nekaj si omenil, da je bil preveč segret sistem pri prvih meritvah. COP pa res slab. Hvala.

Zd.
Ponovil sem delno. posebej 100 %.(obe)
Dal slikco na enem postu malo nazaj.
Cop je pri 30% enak kod 50 80% ..
Raziskal že prej, ko še ni delala HRP -vedel kje obratovati.
Temu pripomore twin kompresor ,ki je do 80% boljši v prednosti pred vijačnem.
Vijačni zaostaja pri nižjih vrtljajih.
Imam še priklopljeno venda ni časa.
Pri meritvi je nižji Pv nenormalno.
Sistem je stal zaradi priključitve HRP nazaj po popravilu.
Me je zanimala samo razlika pri delovanju med obema in ne izkoristek posamezne!

Čakaj, a niso zadnjič tvoje meritve kazale COP ranga 1,5 pri minimalni obremenitvi kompresorja?

EDIT:

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73255&p=897506#p897506">viewtopic.php?f=7&t=73255&p=897506#p897506</a><!-- l -->

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=28701&mode=view[/img]


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 18.12.2018

Ej folk, pridem domov tragedija.
Skuham si kofe, grem v klet, vržem uč na protizmrzovalni termostat in ... temperatura na njem 3 stopinje, rahlo pada. Kako za vraga, če pri 5 stopinj začne ogrevati toplotno!?
Pi... pumpa laufa, kaj za boga mu je? Toplotna ne kaže nič posebnega, poraba 9 vatov.
Potem mi užge. Blokiram vod toplotne, nataknem šlauf na povratni vod, v odtok, odprem, malo priteče. Nataknem še drugega, na dvižni vod in na pipo, odprem pipo, nula. Ne gre skozi izmenjevalnik.

Obtočna je nehala med defrostom. Izmenjavalec zabit. Grrr.
Odprem vročo na ves gobec skozi dvižni vod, grem ven in snamem lonček. Vroča voda curi na polno na vrhu. Snamem povratni vod s toplotne, pritiskam na odprtino od lončka, da bi vendar malo vroče pahnilo noter in vse skupaj segrelo. Nula, edino moker sem kot prašič.

Mozgam kaj mi je narediti. In se setim.
Odprem garažo in zvlečem šlauf do toplotne. Spodaj popolnoma snamem cev povratnega voda in začnem špricati vodo v izmenjavalec. Drkam se tako kako minuto, ko se začne ven vlivati topla voda od zgoraj.
Uauuu! Pospravim cevi, vse skupaj zategnem, dopolnim pritiske, vržem gor A5 in vidi čudo, toplotna melje dalje. Dela, kot da se ni nič zgodilo.

Ni zdaj, da bi tudi ostali to nalašč počeli, ampak če še komu to zgodi, se najlažje tako reši.
Ali pa čakati do vikenda, ko bo v plusu in bi se vse odtajalo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 18.12.2018

ok, ce ne bo posledic, potem cista zmaga.
ps. zakaj pa je obtocna mrknila med defrostom?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 18.12.2018

ne vem če boš imel samo ti ledeno kocko v izmenjevalcu. Danes sem tu bral neverjetne zapise . Naprimer "hitim" predlaga povratni vod v toplotno 1 ,2 ,3 ,4 stopinje celzija , da se plin čimbolj ohladi . Koliko energije pa lahko TČ odvzame naprimer vodi z 2 stopinjama pri defrostu ? Mislim , da bo takoj ledena kocka v izmenjevalcu. Ali pa naprimer 7 stopinjam ? Verjetno ledena kocka .
In smo zopet pri glikolu.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.12.2018

Citat:In smo zopet pri glikolu.
Če vodo teramo do +1°C misliš, da glikola ne bi mogli do -40°C ali kdaj že zmzne :lol: :lol:


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 18.12.2018

Od 240 toplotnih kolikor jih boš letos pripeljal forumašem , jih bo pomladi ene 70 do 80 za odpad.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018

Čakaj, a niso zadnjič tvoje meritve kazale COP ranga 1,5 pri minimalni obremenitvi kompresorja?


Da glej tudi DT.
Mislim da sem tudi pripisal , da so možne manjše napake , ker ko pretikaš, ni rečeno da se v 15min vspostavi obtimalno delovanje, še posebej če se sistem pregreje .!!!
Lp.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018

icio Napisal:ne vem če boš imel samo ti ledeno kocko v izmenjevalcu. Danes sem tu bral neverjetne zapise . Naprimer "hitim" predlaga povratni vod v toplotno 1 ,2 ,3 ,4 stopinje celzija , da se plin čimbolj ohladi . Koliko energije pa lahko TČ odvzame naprimer vodi z 2 stopinjama pri defrostu ? Mislim , da bo takoj ledena kocka v izmenjevalcu. Ali pa naprimer 7 stopinjam ? Verjetno ledena kocka .
In smo zopet pri glikolu.

Zd. Icio
Preberi še enkrat, da si zadeve razjasniš.
To je dobro tudi za ashajmerja , da ga prevočasno zatumpaš.
Lp.

Nobena toplotna ne more obratovati pod 20c.
ZAKAJ??
Za prestop toplote iz cevi talnega morajo biti segrete min. 22c, če hočemo vzdrževati 22c. Vsekakor par stopinjo več (26c) da nadomestiš izgube če so.
Na radiatorjih več.
TO POMENI;
Minimalna možna temperatura za ohlajanje kondezatorja je 20c.
To je tudi temperatura ki zagotavlja prvo odtajane , če se toplotna tako odloči,
Črpalka deluje neprekinjeno. Vse le povzeto iz že razloženega.
Lp.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 18.12.2018

@ hitim, da te ne bo možganska. Saj to kar si danes pisal nisem samo jaz prebral.
Vsi lahko vidijo kaj si pisal ! Meni je jasno , da je minimalna temperatura okoli 20 stopinj,če imaš vodo v sistemu, ampak ti si danes pisal 1,2,3,4, itd stopinje.
Ti si pravi "mojster"


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 18.12.2018

icio Napisal:Od 240 toplotnih kolikor jih boš letos pripeljal forumašem , jih bo pomladi ene 70 do 80 za odpad.
Zakaj?
Ene par jih bo morda res, ker bodo "v znanstvene namene" trpinčene kot čarovnice v srednjem veku.
Kakšna tudi zaradi nevednosti uporabnika.
Ostalih 50+ pa zakaj?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 18.12.2018

icio Napisal:@ hitim, da te ne bo možganska. Saj to kar si danes pisal nisem samo jaz prebral.
Vsi lahko vidijo kaj si pisal ! Meni je jasno , da je minimalna temperatura okoli 20 stopinj,če imaš vodo v sistemu, ampak ti si danes pisal 1,2,3,4, itd stopinje.
Ti si pravi "mojster"

To so bile vrednosti dT, se ti ne zdi? Imaš tudi ti zdravsteve težave? Samo z očmi al tudi z možgani?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.12.2018

gt001 Napisal:ok, ce ne bo posledic, potem cista zmaga.
ps. zakaj pa je obtocna mrknila med defrostom?

Ugibam: v zalogovniku je bila dosežena nastavljena temperatura, termostat je posledično ugasnil TČ in OČ, slučajno pa je šla ravno takrat v defrost.

Zadel?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 18.12.2018

Če bi bil senzor na kondenzatorju, bi se morala obtočna zagnati.