Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 18.12.2018

yan1234 Napisal:
sassapo Napisal:Hitim... zdaj pa nehaj in uporabi malce kmečke logike!! Zakaj hudiča misliš, da vsi proizvajalci vseh naprav klasične osnovne arhitekture kamor spadajo vse TČ klima segmenta vgrajujejo zmogljive OČ? Zakaj plovno stikalo ali merilec pretoka kateri izklopi delovanje če pretok pade pod 15L/min??
Verjetno tako za hec Confusedhock:

Jasno je podhladitev tekoče baze zelo želena, ampak tukaj jo ni mogoče doseči drugače kot s precejšnjim padcem izkoristka, kar pa menda nihče ne želi! Ali pač??

Ogrevaj radiatorje 45/40°C in 55/30°C potem pa poročaj Idea
[ATTACHMENT NOT FOUND]


Kakšne pa so razmere v kompresorju na desni strani (napram levi)? So večji tlaki, bolj trpi, krajša življ. doba?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 18.12.2018

yan1234 Napisal:Saj ti ne razlaga o pregretih parah, ampak o subcoolingu in temperaturi tekoče faze pred ekspanzijskim ventilom in v uparjalniku.
Ja, ampak on mora za subcooling tako pripreti pretok, da potem rabi enormen DV, da radiatorji zadostno grejejo.
Zdaj pa poglej tisti graf od SWEP, ki sem ga prilepil. Glede na tisto si on na račun boljšega subcoolinga dviguje kondenzacijo in niža COP. Tako kot pravi sassapo, proizvajalci ne montirajo zaman močnih OČ, merilcev pretoka in izklapljajo delovanje pri prenizkih pretokih.
Za dodatno izkoriščanje pregretih par in dodatno podhlajevanje rabiš dodatne izmenjevalce, medtem ko glavni izmenjevalec določa temperaturo kondenzacije!


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 18.12.2018

sassapo Napisal:yan1234... te tabele, ki jih lepiš so zgolj teoretične lasnosti hladiva, katerim se približamo z softicirano toplotno črpalko, s to tukaj pa nikakor ne.
Za bolj realno sliko si poglej program za izbiro kompresorjev Select 8 od Copelanda :wink:
Bom pogledal, še najbolj bi bil zadovoljen s kalorimetrom.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2018

Za kakšne 14 dni ti ga brez problema posodim.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018

Energetik81 Napisal:
csamo001 Napisal:Tja, kaj pa če zaradi velikih izgub objekta in majhnih radiatorjev dejansko rabiš visoko temperaturo dvižnega voda, ker radiatorji razen v fazi konvekcije ne dajo dovolj od sebe? Če se ne motim ima hitim dejansko tak primer doma...
Tista energija pregretih par je zelo mala, če imaš normalno dimenzionirano TČ bi si po mojem še vedno dvigal temp. kondenzacije in nižal COP.
Jaz mislim, da hitim nekja meri narobe. Ne spomnim se točno, ali ima kalorimeter in vatmeter.

O radiatorjih Vam razloži kasneje! nima nobene veze z toplotno!
Energije pregretih par je zelo veliko 1/3 od vse energije
Hitim nič na robe ne meri
Merim pridelano energijo z Kalorimeter Megacontrol CF 50.
Temperaturo kondenza z elek. termometrom
Temp pregretih par z elek. termometrom
Merjenje potrdi predvidevanja , ali ovrže!!!
Premisli še enkrat!!!
Misliš narobe!!!!
Lp.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 18.12.2018

Z največjim veseljem, moram kolega vprašat, če se mu da na novo razžagat napeljavo v kurilnici. Če ne pa kdaj drugič. Hvala. (namenjeno en post višje)


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.12.2018

Tja, če sem že Igorju dal TČ za ornk testiranje, se javim tudi za kalorimeter, če ga bo Sašo posodil.

Naslednji teden ali takoj po novem letu se z žlahtnikom lotiva sanitarne vode, potem pa dalje, odvisno kako bo s cajtom (mojim in njegovim).


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018

sassapo Napisal:Hitim... zdaj pa nehaj in uporabi malce kmečke logike!! Zakaj hudiča misliš, da vsi proizvajalci vseh naprav klasične osnovne arhitekture kamor spadajo vse TČ klima segmenta vgrajujejo zmogljive OČ? Zakaj plovno stikalo ali merilec pretoka kateri izklopi delovanje če pretok pade pod 15L/min??
Verjetno tako za hec Confusedhock:

Jasno je podhladitev tekoče baze zelo želena, ampak tukaj jo ni mogoče doseči drugače kot s precejšnjim padcem izkoristka, kar pa menda nihče ne želi! Ali pač??

Ogrevaj radiatorje 45/40°C in 55/30°C potem pa poročaj Idea

Zd.
Če bi kmetje uporabili tvojo kmečko logiko , bi vsi propadli!!!
Črpalke vgradijo , ker ne vedo , kam bodo vgrajene toplotne in jo pripravijo za skoraj vse razmere.
Črpalke nimajo min. pretok 15/min . Si pa precej napredoval Na začetku teme si zatrjeval o pretoku 1500l/h. Pa tudi ugotovil, da res črpalke spreminjajo pretok.
Toplotne črpalke nimajo vgrajenih plovnih stikal!!!
Imajo pretočna stikala !
Daleč od od tega , da bi z kvalitetnim hlajenjem tekoče faze pri tej črpalki padel izkoristek.
Po kmečki logiki- bolj ko ohladiš, več si dobil. Če ti trdiš nasprotno, ti Bog pomagaj!!!
Tudi pri IVT je potrebno čim bolj ohladiti tekočo fazo ! !!!


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 18.12.2018

@csamo001. Kako boš fural toplo vodo? Tripotni ali kej posebnega?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 18.12.2018

[quote="csamo001"]Tja, če sem že Igorju dal TČ za ornk testiranje, se javim tudi za kalorimeter, če ga bo Sašo posodil.

Zd.
Glej ti povprašaj Igorja. Je stručko , ki ne le da ve kaj kako dela ampak tudi razvija kompunente za ogrevaje.
Glej ga zlomka:
Nekje v temi sem pisal o legi postavitve toplotne.
Na ta zapis se je posmehljivo odzval eden od specialcev.
Igor pa je preko tebe podal informacijo, da je toplotna slabše locirana. ker je postavljena 500mm od objekta namesto 300mm.
Zdej se vprašam Specialci eno, razvijalci z merilci drugo????
Se ve , da sem na strani Igorja.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2018

hitim Napisal:
sassapo Napisal:Hitim... zdaj pa nehaj in uporabi malce kmečke logike!! Zakaj hudiča misliš, da vsi proizvajalci vseh naprav klasične osnovne arhitekture kamor spadajo vse TČ klima segmenta vgrajujejo zmogljive OČ? Zakaj plovno stikalo ali merilec pretoka kateri izklopi delovanje če pretok pade pod 15L/min??
Verjetno tako za hec Confusedhock:

Jasno je podhladitev tekoče baze zelo želena, ampak tukaj jo ni mogoče doseči drugače kot s precejšnjim padcem izkoristka, kar pa menda nihče ne želi! Ali pač??

Ogrevaj radiatorje 45/40°C in 55/30°C potem pa poročaj Idea

Zd.
Če bi kmetje uporabili tvojo kmečko logiko , bi vsi propadli!!!
Črpalke vgradijo , ker ne vedo , kam bodo vgrajene toplotne in jo pripravijo za skoraj vse razmere.
Črpalke nimajo min. pretok 15/min . Si pa precej napredoval Na začetku teme si zatrjeval o pretoku 1500l/h. Pa tudi ugotovil, da res črpalke spreminjajo pretok.
Toplotne črpalke nimajo vgrajenih plovnih stikal!!!
Imajo pretočna stikala !
Daleč od od tega , da bi z kvalitetnim hlajenjem tekoče faze pri tej črpalki padel izkoristek.
Po kmečki logiki- bolj ko ohladiš, več si dobil. Če ti trdiš nasprotno, ti Bog pomagaj!!!
Tudi pri IVT je potrebno čim bolj ohladiti tekočo fazo ! !!!

Ojoj. Če že slabo bereš pa vsaj lagati ni treba :?

ps. že pred dobrimi desetimi leti mi je Albatros krmilil hitrost OČ.
Verjemi, da sem jaz izdelal več toplotnih črpalk kot si jih ti videl :wink:


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 18.12.2018

sassapo Napisal:yan1234... te tabele, ki jih lepiš so zgolj teoretične lasnosti hladiva, katerim se približamo z softicirano toplotno črpalko, s to tukaj pa nikakor ne.
Za bolj realno sliko si poglej program za izbiro kompresorjev Select 8 od Copelanda :wink:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://selectonline.emersonclimate.eu/SelectOnline/main">https://selectonline.emersonclimate.eu/ ... nline/main</a><!-- m -->

V bistvu simulacija sploh ne odstopa od realnih testiranj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test%20Report%20Mitsi_W90.pdf">http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Tes ... si_W90.pdf</a><!-- m -->
Pade med stopnjo 4 in 7. Tudi pri ostalih T je enako.
[attachment=o28944]
[attachment=o28942]


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.12.2018

Oprosti, ampak tukaj nimaš nobenega testa z različnimi dT dvižnega in povratnega voda! Vse je na 5°C.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.12.2018

duc Napisal:@csamo001. Kako boš fural toplo vodo? Tripotni ali kej posebnega?

Sanitarna voda bo za enkrat ostala čisto ločena. Kot sem pred cajtom razlagal je plan tak, da sanitarno peljem najprej skozi bojler v Stadlerci, nato pa preko STČ do porabnikov.

Kar se ogrevanja tiče bo šla tehnološka voda od TČ, skozi Stadlerco, naprej do radiatorjev, nato pa povratek na TČ.

Ko ni kurjenja drv v Stadlerci in ni ogrevanja TČ vse opravi STČ. S prevezavo pa bom glede na obstoječe stanje tudi zmanjašl izgube in skrajšal pot sanitarne vode med STČ in porabniki. Če ogrevamo s TČ bo imela kotlovska voda v Stadlerci temperaturo dvižnega voda (minus izgube na poti do peči), kar hkrati pomeni, da bo predgreta voda iz vodovoda prišla v STČ. Če pa ogrevamo na drva, pa bo kotlovska voda pogrela tudi sanitarno v integriranem bojlerju, ta bo potem nadaljevala svojo pot skozi STČ (kjer dogrevanje ne bo potrebno) do porabnikov.

Lepoto te vezave vidim v tem, da na relaciji TČ - kotel - STČ ni potrebne nobene avtomatike. Velike količine vode v celotnem sistemu pa dajejo neko "vztrajnost", kar med drugim pomeni lažje "pobiranje" sistema po defrostih.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.12.2018

sassapo Napisal:Oprosti, ampak tukaj nimaš nobenega testa z različnimi dT dvižnega in povratnega voda! Vse je na 5°C.

Drži, tisti test, ki ga pogosto lepim, je bil narejen po defaultu z 5 stopinj dT, na 4. in 7. stopnji kompresorja.