Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - jurjavcic - 17.12.2018

@csamo001

Ravno tako obtočno črpalko sem imel tudi jast doma Smile Serviser mi je zamenjal komplet črpalko in navoje (novi so bili že zraven nove črpalke).


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 17.12.2018

Fery, prosil bi te za eno informacijo:
Kaksno je aktualno stanje za morebitne nove interesente - razen uradne-ebay ponudbe za 1750 GBP?

Hvala.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 17.12.2018

Uradno je, da bi bile trenutno na voljo po ceni 975 evrov, glede na kalkulacijo, ki je veljala doslej. Ker jih bo skušal prodajati po teh cenah.

Enako uradno je, da se slišiva po 15. januarju, ko mi bo (če) dal še enih 50 na voljo.
Tako da je do takrat stanje tako, kot je. Za počakati kak mesec.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 17.12.2018

ok, vse jasno.
hvala.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 17.12.2018

sassapo Napisal:hitim... ja, nekatere stvari imaš prav, pri nekaterih pa sekaš precej mimo. Dt je še kako pomemben za izkoristek! Res ni v vsakem primeru idealen čim nižji.
V primeru direktne kondenzacije v dovolj velik zalogovnik kjer se voda sloji in ne meša, lahko z efektom polzeče kondenzacije dosežemo največji možni izkoristek. Pregrete pare lahko dosežejo 120°C in jasno s temi napajamo TSV, naslednja stopnja so radiatorji, zadnja talno. Tukaj z lahkoto dosežemo največjo možno podhladitev hladiva po končani kondenzaciji. Hladivo, ki je sedaj tekočina je pred vstopom v expanzijski element hladnejše od vode na dnu zalogovnika tudi 5°C. S tem smo odvzeli vso razpoložljivo toplotno energijo na vseh temperaturnih nivojih, dosegli zelo visoke temp. sanitarne vode (tudi preko 80°C) in po naravni poti brez mešalnih ventilov in kupa avtomatike rešili napajanje radiatorjev in talnega ogrevanja. Za piko na i, lahko uporabimo preostanek toplotne energije tekočinske faze npr. za gretje posode kondenzata, kar nam zopet prinese kak %, saj tekočino pred expanizjo podhladimo, istočasno pa odpade potreba bo grelnem kablu. V primeru sistema zemlja voda, ta preostanek energije vračamo v kolektor.
V takšnem primeru je dT med najvišjo in najnižjo točko zalogovnika lahko tudi 50°C.
Pri klasični (najpogostejši) izvedbi, kjer TČ, oz. njen kondenzator direktno ali preko manjšega zalogovnika priklopljen na sistem ogrevanja igra dT med dvižnim in povratnim vodom prekleto veliko vlogo na sam izkoristek.
Navidezno je velik dT med dvižnim in povratnim vodom boljši, saj imamo zaključek kondenzacije na precej nizki temperaturi in je samo COP število lahko visoko.
Smo pa sedaj naleteli na problem! Ker imamo samo gornji del radiatorja ogret na dovolj visoko temperaturo, je toplotne energije za ogrevanje prostora enostavno premalo.
Srednja pot se je kot marsikje drugje, tudi tukaj izkazala za najboljšo. Če nimamo vodene OČ, pač zagotovimo takšen pretok, da je dT med dvižnim in povratnim vodom okoli 5°C.
Pretiravanje z močjo OČ ima za posledico hrup, večjo porabo, kot tudi nabava tako zmogljive črpalke lahko preseže evrskega tisočaka.
Moram se posipati s pepelom.
Hvala Sašotu in tudi hitim za njune poste, ker sta me razsvetlila.

Sedaj razumem, da je čimanjši dT super, ampak samo na strani grelnih teles, pa še to ne na vseh. Predvsem pa tam, kjer so grelna telesa poddimenzionirana (švoh radiatorji).

Medtem pa, ko v kondenzatorju, to ni nujno. Obstaja idealen dT, ki pa za mene še vedno ostaja neznanka.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 17.12.2018

Mogoče je idealni dT neznanka ker je odvisen od razmer: izračunane temperature dvižnega voda, razliko me trenutno in izračunano temperaturo, hitrostjo OČ...

Pri meni se dT v TČ običajno giblje med 6,0 in 6,5. Videl sem ga pa že 5,2 in 7,5°C. Hitrost OČ pa je med 1 in 100%.

Je pa zanimivo, da je včeraj pri -9°C bila dT tam 6,2°C, kompresor na 90% in hitrost OČ le 1%. Pri naslednjem ogrevanju (čez cca 1,5 ure) pa je bila hitrost OČ 14%, dT podobna, hitrost kompresorja pa 80%.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 17.12.2018

Če nimaš frekvenčno krmiljene OČ itak ne moreš narediti kaj dosti. Da pa bi jo šel vsake toliko na roke prestavljat...
Pa tudi če bi imel frekvenčno krmiljeno, kako bi jo reguliral, programsko gledano?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 17.12.2018

OČ na 1%? To bi pa rad videl, kako laufa.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 17.12.2018

sassapo Napisal:Smo pa sedaj naleteli na problem! Ker imamo samo gornji del radiatorja ogret na dovolj visoko temperaturo, je toplotne energije za ogrevanje prostora enostavno premalo.
Srednja pot se je kot marsikje drugje, tudi tukaj izkazala za najboljšo. Če nimamo vodene OČ, pač zagotovimo takšen pretok, da je dT med dvižnim in povratnim vodom okoli 5°C.
Pretiravanje z močjo OČ ima za posledico hrup, večjo porabo, kot tudi nabava tako zmogljive črpalke lahko preseže evrskega tisočaka.
Ravno to smo nekoč v davnih časih pri radiatorskem ogrevanju brez zalogovnika ugotavljali. Obtočno črpalko na maximum, da bo dt čim nižji, posledično, površina radiatorjem po celotni površini bolj enakomerno ogreta, posledično večja površina ogrevalnih teles pomeni nižjo temp. vtoka, s tem boljši COP.
Zdaj ugotavljamo, da temu ni ravno tako, zaradi dejstev, ki jih je opisal Hitim, tako, da je človek v dilemi.
Sam imam OČ Wilo stratos na sedmi max. stopnji, poraba in hrupnost sicer zanemarljiva, dt pod 3 C.
Kaj je zdaj optimalno, govorim o radiatorskem ogrevanu brez zalogovnika.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 17.12.2018

Fery Napisal:OČ na 1%? To bi pa rad videl, kako laufa.
Se meni tudi zdi sumljivo, a tako kaže na spletnem vmesniku.

Trenutno je zunaj -4,4°C. Voda kroži z 43,8/37,9 °C. Kompresor na 79% in OČ na 25 %.

PS imam pa 300 l zalogovnik. Vodo skozi radiatorje poganja druga OČ.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 17.12.2018

xavi Napisal:Ravno to smo nekoč v davnih časih pri radiatorskem ogrevanju brez zalogovnika ugotavljali. Obtočno črpalko na maximum, da bo dt čim nižji, posledično, površina radiatorjem po celotni površini bolj enakomerno ogreta, posledično večja površina ogrevalnih teles pomeni nižjo temp. vtoka, s tem boljši COP.
Zdaj ugotavljamo, da temu ni ravno tako, zaradi dejstev, ki jih je opisal Hitim, tako, da je človek v dilemi.
Sam imam OČ Wilo stratos na sedmi max. stopnji, poraba in hrupnost sicer zanemarljiva, dt pod 3 C.
Kaj je zdaj optimalno, govorim o radiatorskem ogrevanu brez zalogovnika.

Čemu ni tako? Moč radiatorja (in tudi talnega) je odvisna od DV in PV. Neko povprečje je, nisem siguren katero. Ti nič ne pomaga, da je DV izredno visok pri malem pretoku, PV pa na ravni sobne temperature. Sploh pri TČ, kjer je COP močno odvisen od višine DV.
Torej kot je napisal sassapo, če nimaš velikega razslojenega zalogovnika s polzečo kondenzacijo, bi rekel da je najbolje gnat OČ na max pri čimnižjem delta T in s tem čim nižjem DV, ki še daje zadostno moč na grelnih telesih.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 17.12.2018

jurjavcic Napisal:@csamo001

Ravno tako obtočno črpalko sem imel tudi jast doma Smile Serviser mi je zamenjal komplet črpalko in navoje (novi so bili že zraven nove črpalke).

A, OK, če torej prav razumem, poleg TČ se dobi ustrezne nastavke, pač glede na to, kakšno instalacijo ima kdo doma (in da potem ni treba cevi fleksat in navojev rezat)?

Kolko sem včeraj guglal sem namreč našel tri različne oblike priklopov, pa verjetno še to ni vse...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 17.12.2018

Energetik81 Napisal:
xavi Napisal:Ravno to smo nekoč v davnih časih pri radiatorskem ogrevanju brez zalogovnika ugotavljali. Obtočno črpalko na maximum, da bo dt čim nižji, posledično, površina radiatorjem po celotni površini bolj enakomerno ogreta, posledično večja površina ogrevalnih teles pomeni nižjo temp. vtoka, s tem boljši COP.
Zdaj ugotavljamo, da temu ni ravno tako, zaradi dejstev, ki jih je opisal Hitim, tako, da je človek v dilemi.
Sam imam OČ Wilo stratos na sedmi max. stopnji, poraba in hrupnost sicer zanemarljiva, dt pod 3 C.
Kaj je zdaj optimalno, govorim o radiatorskem ogrevanu brez zalogovnika.

Čemu ni tako? Moč radiatorja (in tudi talnega) je odvisna od DV in PV. Neko povprečje je, nisem siguren katero. Ti nič ne pomaga, da je DV izredno visok pri malem pretoku, PV pa na ravni sobne temperature. Sploh pri TČ, kjer je COP močno odvisen od višine DV.
Torej kot je napisal sassapo, če nimaš velikega razslojenega zalogovnika s polzečo kondenzacijo, bi rekel da je najbolje gnat OČ na max pri čimnižjem delta T in s tem čim nižjem DV, ki še daje zadostno moč na grelnih telesih.

Mislim, da je to ta ključen del, ki je falil pri tej debati. Visoka hitrost obtočne črpalke omogoča enakomerno ogretost grelnih teles. dT je posledično nižji, COP pa je višji (vsaj) zaradi tega, ker z enakomerno pregretostjo dosežemo nižji dvižni vod. In nižje kot gremo s potrebnim dvižnim vodom, manj dela opravi kompresor, in ...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 17.12.2018

bozgom Napisal:
Fery Napisal:OČ na 1%? To bi pa rad videl, kako laufa.
Se meni tudi zdi sumljivo, a tako kaže na spletnem vmesniku.

Trenutno je zunaj -4,4°C. Voda kroži z 43,8/37,9 °C. Kompresor na 79% in OČ na 25 %.

PS imam pa 300 l zalogovnik. Vodo skozi radiatorje poganja druga OČ.
Obtočne ne morejo laufati od 1% naprej. Enostavno premalo toka, da bi sploh obrnilo rotor.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 17.12.2018

csamo001 Napisal:Mislim, da je to ta ključen del, ki je falil pri tej debati. Visoka hitrost obtočne črpalke omogoča enakomerno ogretost grelnih teles. dT je posledično nižji, COP pa je višji (vsaj) zaradi tega, ker z enakomerno pregretostjo dosežemo nižji dvižni vod. In nižje kot gremo s potrebnim dvižnim vodom, manj dela opravi kompresor, in ...
Imam Vogel & Noot kalkulator moči radiatorjev. Ne pusti sicer esktremnih delta T, ampak za občutek bo. Primer 400x400mm radiator, tip 22:
Koda:
DV PV Moč 65 60 436 W 65 50 363 W 65 35 241 W 50 45 242 W

Če gledamo zadnji 2 vrstici, isto moč radiatorja lahko dosežemo z 65/35° (deltaT 30°) ali 50/45° (deltaT 5°). Kaj je bolj ugodno za TČ, vemo.

Kalkulator tudi lepo pokaže, zakaj rabiš VELIKE radiatorje za gretje s TČ. Če hočeš kaj uporabnega dobiti ven pri režimu npr. 40/35, rabiš konkretne dimenzije in pa najbolj tip33. Recimo 600x1000mm tip 33 daje pri 40/35 ven 600 W...