Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 27.4.2013

Glede na to, da ni svoje teme:
Termia Atec 13 z vsemi vsi dodatki: običajni zalogovnik, daljinski upravljalnik, tripotni ventil, najboljša oprema TČ in regulacija hitrosti ventilatorja, z net dostopom, števcem elektrike in kalorimetrom..
Standardni hidravlični, vodni, toplovodni, elektro priklop, betonski podstavek, izolacija vseh cevi, zagon - skratka prav vse na ključ z običajnim popustom brez odštete ekosklad-subvencije na obstoječi sistem na kurilno olje - ločeno s cevnimi ventili.
Zanima me samo okvirna skupna cena z običajnim popustom in DDV.
Npr cca od 13.000 -z obstoječim bojlerjem oz cca 14.000 s 300l bojlerjem ipd
-lahko tudi na ZS.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 27.4.2013

Si kar zadel ceno.. Ceprav kalorimeter, elektro stevec, betonski podstavek in se kaksna podrobnost nanesejo skupaj skoraj jurja in se zanje odloci zgolj manjsi del kupcev.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 27.4.2013

Potem je pa to kar precej več kot 12 kW Sonnenkraftova ta nova popolna AC inverterska z "pravim" izmenjevalcem, vijačnim kompresorjem, vsemi povezavami, on line priklopom, 300l bojlerjem......Kako bi potem lahko še servise računali res ne vem.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 27.4.2013

To je tema Daikin Altherma HT -lahko bi tudi rekli radiatorsko ogrevanje.
Je pa ravno tukaj zelo primerno napisati tudi alternativne TČ za radiatorsko ogrevanje ter cene z bojlerjem na ključ, seveda z upoštevanjem standardnih inštalacij in običajnih popustov ter odštetjem eventuelnih subvencij.
Pri vseh naštetih je cena z cca 300l bojlerjem okvirna in z montažo na obstoječi radiatorki sistem na ključ:
Nizkotemperaturni 11 do 14kW inverter je okoli 7k,
HT dvokompresorski inverter 11kW okoli 10k.
potem je tu Bohičeva TT 16kW (11k?),
nato je tu še novi sonnecraft 12kW inverter (>11,5k?)
ter TČ ter termia atec 13kW, ki pa je od HT kar dražja tudi, ko odštejemo subvencijo (12k?).
Cene so povzete iz zapisov na forumu in so povsod lahko višje ali drugačne, še posebej , če inštalacija ni standardna, če se vgradi kalorimeter, net povezava, itd in pa seveda odvisno od obdobja(akcije), kvalitete(cene) monterja/dobavitelja in zahtevnosti inštalacije in naročnika ter nenazadnje pogajalskih spretnosti.
Seveda so to samo nekatere TČ ZV -ki lahko pridejo v poštev pri radiatorskem ogrevanju starih eno do dvo družinskih objektov na radiatorjih - pa še te ne pašejo vse povsod.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 27.4.2013

Pardon, ce govorimo o 13.000 potem se -1.500 EUR subvencije pa se kak elektro popust 500 EUR pa si na 11.000..
Koliko je 14kw altherma ht z vsemi izvedbenimi deli na kljuc (hidravlicni, hladilniski in elektro priklop), vkljucno z bojlerjem ipd? Glede na to da je split sistem s 4,5 kg hladiva bi vsak uporabnik praviloma moral letno narediti preizkus tesnosti - si se pozanimal, koliko to stane?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 27.4.2013

Velja, sem zgoraj popravil na 12k -tistih 500 EUR elektro popusta pa je raje ne štej, ker je nateg. Kolega z atecom dražje plačuje elektriko kot jaz, kljub upopštevanju tega popusta -sorry :oops:
Koliko pa je atec 13 cenejša od 16-tke?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 27.4.2013

Migaj Napisal:To je tema Daikin Altherma HT -lahko bi tudi rekli radiatorsko ogrevanje.
Je pa ravno tukaj zelo primerno napisati tudi alternativne TČ za radiatorsko ogrevanje ter cene z bojlerjem na ključ, seveda z upoštevanjem standardnih inštalacij in običajnih popustov ter odštetjem eventuelnih subvencij.
Pri vseh naštetih je cena z cca 300l bojlerjem okvirna in z montažo na obstoječi radiatorki sistem na ključ:
Nizkotemperaturni 11 do 14kW inverter je okoli 7k,
HT dvokompresorski inverter 11kW okoli 10k.
potem je tu Bohičeva TT 16kW (11k?),
nato je tu še novi sonnecraft 12kW inverter (>11,5k?)
ter TČ ter termia atec 13kW, ki pa je od HT kar dražja tudi, ko odštejemo subvencijo (12k?).
Cene so povzete iz zapisov na forumu in so povsod lahko višje ali drugačne, še posebej , če inštalacija ni standardna, če se vgradi kalorimeter, net povezava, itd in pa seveda odvisno od obdobja(akcije), kvalitete(cene) monterja/dobavitelja in zahtevnosti inštalacije in naročnika ter nenazadnje pogajalskih spretnosti.
Seveda so to samo nekatere TČ ZV -ki lahko pridejo v poštev pri radiatorskem ogrevanju starih eno do dvo družinskih objektov na radiatorjih - pa še te ne pašejo vse povsod.

Najbližja alternativa Daikin Ht je Hitachi Yutaki S80, vse ostalo ni v istem temp.rangu delovanja.
Mogoče Nibe Fighter 2300, ki spravi iz sebe do 65°C, EVI izvedba, ni padca toplotne moči.
Atec se ne more primerjati (padec toplotne moči) z EVI izvedbami, kot tudi ne z HT izvedbami.
Bohinc je dokazal, da se TT lahko meri z Atecom, če bi imel EVI izvedbo bi bil pa že v prednosti.

Vedno me je zanimalo, zakaj so potrebni letni pregledi TČ in kaj takrat serviser izvaja??? Če je mašina dobro izdelana, pregled ni potreben (razen, če je mašina sumljivega porekla), uporabnik lahko tudi sam očisti zunanjo enoto, filter na cevni inštalaciji, vsaj tisti, ki so prisotni na forumu.
Morebiti menjava magnezijeve anode, če zaščita bojlerja ni izvedena elektronsko.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 27.4.2013

Bumm Napisal:Mi je cisto naravna ta tvoja reakcija. Se pa nekaj zavedaj, da imajo tudi veliki probleme.

Pozablja, da so nekateri Danfoss-ve naprave montirali že takrat, ko so nekateri še vedno zagovarjali in prodajali kitajske izdelke (kot zlato).
Danfoss ni neka cvetka med TČ, mogoče bi znal na to vprašanje odgovoriti iz prve roke, kdo izmed odpuščenih na Danfoss-u. V SLO ne more, ker so ta oddelek razpustili :wink:

Včasih je mogoče res bolje, da ne gledamo za nazaj, bi se kdo še zasekiral.

Če bi prebiral zgolj SLO forume, bi še verjel nakladanja nekaterih :roll:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 27.4.2013

kaj pa tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektricno-ogrevanjeunichr("46")si/db/file/Katalog_SLO_webunichr("46")pdf]Atlantic ALFÉA EXCELLIA TRI 11[/url] ?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 1.5.2013

Bom komenitral le takole: zelo sem zadovoljen.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 1.5.2013

... še nekaj slik, saj povedo največ.

ZAKLJUČEK: na letnem nivoju sem porabil za ogrevanje hiše in sanitarne vode le 600€, prej okoli 2000l kurilnega olja.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 1.5.2013

Ali se lahko TC izključi iz el. Omrežja do oktobra. Namreč jaz imam STC Termotehnika. V navodilih od Termotehnike piše da je potrebno občasno vključiti da kompresor laufa vsaj pol ure.
No Pri Daikinu nisem nikjer zasledil o tem.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 1.5.2013

Le kaj bi bilo škodljivo, če je TČ 6 mesecev izklopljena?
Nič!

Tudi ne razumem tega, kar si prebral za TT....
Če je že kaj škodljivo, je to hladen zagon, ko je slabše mazanje.
In kaj je slabše:
- en hladen zagon oktobra
ali
12 hladnih zagonov vsakih 15 dni????


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 1.5.2013

Jaz jo izklopim na varovalkah. Ne vidim težave v tem, ali pa naj strokovnjaki povedo.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 1.5.2013

Homer Napisal:Le kaj bi bilo škodljivo, če je TČ 6 mesecev izklopljena?
Nič!

Tudi ne razumem tega, kar si prebral za TT....
Če je že kaj škodljivo, je to hladen zagon, ko je slabše mazanje.
In kaj je slabše:
- en hladen zagon oktobra
ali
12 hladnih zagonov vsakih 15 dni????

Desno zraven klicaja. Je pa kompresor scroll.