Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 9.12.2012

madhatter Napisal:Moja SKUPNA poraba gospodinjstva od 1. decembra do danes je 44 kWh na dan.
(pred TČ okrog 470 kWh+ na mesec, okrog 16 kwh/dan, tako da ocenjujem, da je proaba TČ na dan v decembru bila okrog 27-29 kWh (?))
madhatter, hvala za odgovor, kaj pa pomenijo tiste karakteristike na katere sem dal zgoraj vprašanja??


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 9.12.2012

DORIJAN Napisal:... ker nimam še števca posebej za TČ bom poskusil odčitavnje skupno razložit v KWh po mesecih, porabo sem začel spremljat ko sem spremenil dobavitelja el. energije. poraba se je že v osnovi zmanjšala za cca. 12%.

Se pravi spodaj navedeni podatki so SKUPNA poraba gospodinjstva? Svašta, tolko zagoni moja bajta brez ogrevanja. Smile
Pa poraba se ti je zmanjšala po zamenjavi dobavitelja? Verjetno dlakocepim ampak gotovo se ti je račun zmanjšal, poraba je verjetno več al manj enaka.

DORIJAN Napisal:september: 340 KWh
oktober: 534 kwh
november: 747 kwh
december: od 01 - do 9.12 danes 298 kwh
kaj pravite drugi??

Poraba je dost dobra, tudi če je samo od TČ in ne gospodinjstva, po moje. Maš pa nov in dobro izoliran objekt, kolkor se spomnim iz prejšnjih postov. Pozabil sem - a je radiatorsko ogrevanje?

DORIJAN Napisal:zanima me samo DOATNI VIR, danes zjutraj sem namreč opazil, ko sem brskal po začetnem meni-ju spodaj, da imam:
DODATNI VIR 1: 1 KAJ POMENI DODANI VIR 1? (VKLOP ENEGA GRELCA IN KOLIKO ČASA?
DODATNI VIR 2: 0 , KAJ POMENI DODATNI VIR 2?

Nastavitev dodatni vir imam po potrebi, BIVALENTNO T. pa na -10*C, zjutaj, ko sem pogledal je bilo -8,5*C okrog 08.00 ure, tako, da sedaj nisem prepričan je bilo še prej okrog -10*C in se mi je vklopil ali je bila potreba???

Pač nek drug dodatni vir. Jaz bi razumel da odčitek "DODATNI VIR 1:1" da je dodatni vir bil v uporabi 1 enoto (ne vem a šteje minute al ure). Dodatni vir 2 je pa pač tisto kar je še priključeno na sistem ogrevanja in Termotronic krmili -plinska peč, oljna ... itd itd. Če nimaš nič drugega pač nimaš. Po navadi so v TČ el. grelci in je to 1. dodatni vir, če maš kaj drugega kot dodatni vir je pa kaj drugega.

DORIJAN Napisal:Kja pomeni še v meni - ju - DODATNI VIR , zadnje tri postavke??

Mir. Sv 1 ???
Mir. Sv 2, ???
TAKOJ POD -10 KAJ TO POMENI???

Po moje misliš na tisto kar je pod razdelkom "varovanje z DV". Kar je mislim da varovanje sistema ogr. z dodatnim virom - če crkne kompresor recimo, ali ventialtor so tu vnešene minimalne temperature vode v ogr. sistemu pri katerih potem deluje samo dodatni vir in nadomešča delovanje TČ.
Pri sebi nisem opazil "Mir. sv2" (samo 1), pri "takoj pod" imam pa vnešeno -20.
Kaj pomeni? Sklepam da pomeni da se dodatni vir brezpogojno vklopi pri -20 pri meni, bre čakanja 30 minut ali bo TČ sama zmogla pokrit potrebe. Mir SV pa verjetno pomeni, da v situaciji, ko je TČ v varovalnem načinu z uporabo samo dodatnega vira, san. voda lahko pade za X stopinj preden jo dodatni vir spet ogreje.

DORIJAN Napisal:po mojem se po moji nastavitvi grelec vklopi pri bivalenti točki -10*C ali po potrebi kot imam nastavljeno, sedaj sem poskusil bovalentno spremeniti na -12*C ali še potem moram spremeniti tudi zadnjo postavko??

Evt mašine naj bi tudi pod -10 same proizvajale toploto, zato pa imaš 30 minutno (al pač neko naštimano vrednost) zakasnitve vklopa dodatnega vira ob pogoju -X stopinj - če v tem času TČ sama uspe pokrit potrebo po toploti se dodatni vir ne vklopi. Lahko se igraš z zakasnitvijo vklopa grelcev (povečaš zakasnitev vklopa ob izpolnjenem pogoju -10), kar pomeni da daš TČ več časa da sama pokrije potrebe po toploti. Če opaziš, d ajih ne zmore pa zmanjšaš ta čas.
Ali pa nižaš pogoj za vklop na manj kot -10. Stvar poizkusov, če se ti zdi da se prezgodaj vklopi el. grelec ali katerikoli drug rezervni način ogrevanja.

Vse tole niso dejstva ampak moje sklepanje.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 9.12.2012

DORIJAN Napisal:
madhatter Napisal:Moja SKUPNA poraba gospodinjstva od 1. decembra do danes je 44 kWh na dan.
(pred TČ okrog 470 kWh+ na mesec, okrog 16 kwh/dan, tako da ocenjujem, da je proaba TČ na dan v decembru bila okrog 27-29 kWh (?))
madhatter, hvala za odgovor, kaj pa pomenijo tiste karakteristike na katere sem dal zgoraj vprašanja??

Sem se zmotil v tem katerega smo danes in narobe delil -
pravilneje je 40-42 kWh na dan.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 9.12.2012

hvala za tvoje mnenje, ja zmanjšala se mi je poraba v denarnici, oz. strošek porabe ja tako sem mislil, torej vklop grelcev pomeni, da, ko mašina več ne zmore se vklopijo..

Bivalentna točka razumem pa pomeni dejanski vklop grelcev pri nastavljeni temperaturi, če ni prej potrebe, ker imam zgoraj še po potrebi???
bom poskusil še to znižat na -12*C, za jutri zjutraj nekaj napovedujejo??


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 9.12.2012

Citat: torej vklop grelcev pomeni, da, ko mašina več ne zmore se vklopijo..

Bivalentna točka razumem pa pomeni dejanski vklop grelcev pri nastavljeni temperaturi???
bom poskusil še to znižat na -12*C, za jutri zjutraj nekaj napovedujejo??

Bivalentna točka je tista zun. temperatura pri kateri začne krmilnik TČ odštevati nastavljeno zakasnitev vklopa dodatnega vira. Torej pri meni, ko je zunaj -10 C in TČ začne ogrevati, začne krmilnik štopati minute (v mojem primeru 30) do vklopa el. grelcev. Če TČ v 30 minutah uspe pogreti dvižni vod na željeno temperaturo, se dodatni vir ne vklopi. Če pa rabi več kot 30 minut pa se vklopi in pomaga dogreti vodo do željene.


Odtaljevanje - madhatter - 9.12.2012

@DORIJAN

Mimogrede - a si kaj spremljal kako pogosto se ti izvaja defrost in ali si tik pred defrostom videl na lamelah srež?


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 9.12.2012

ne nisem spremljal odtaljevanja, vem pa, da se mi vklaplja tudi po mojem brez pravega razloga, ampak po mojem je to nastavljeno zaradi vranosti, kolko sem kontaktiral s TT, sem bral ja nazaj, da ste se kar razpisali o tem, vendar jaz še sreža nisem opazil, zato se tudi nisem vključeval...


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 9.12.2012

madhatter Napisal:
Citat: torej vklop grelcev pomeni, da, ko mašina več ne zmore se vklopijo..

Bivalentna točka razumem pa pomeni dejanski vklop grelcev pri nastavljeni temperaturi???
bom poskusil še to znižat na -12*C, za jutri zjutraj nekaj napovedujejo??

Bivalentna točka je tista zun. temperatura pri kateri začne krmilnik TČ odštevati nastavljeno zakasnitev vklopa dodatnega vira. Torej pri meni, ko je zunaj -10 C in TČ začne ogrevati, začne krmilnik štopati minute (v mojem primeru 30) do vklopa el. grelcev. Če TČ v 30 minutah uspe pogreti dvižni vod na željeno temperaturo, se dodatni vir ne vklopi. Če pa rabi več kot 30 minut pa se vklopi in pomaga dogreti vodo do željene.

torej, če prav razumem je boljše imeti bivalentno nastavljeno nekje na -10 z zakasnitvijo, jaz imam 40min., zadnja postavka takoj pod pa je boljšei meti še nekoliko nižje jaz imam sedaj nastavljeno po -15*C, vendar pa je še zgoraj varovalo prva postavka - ˝po potrebi˝ KDAJ SE PA POTEM GRELEC TUKAJ VKLOPI, oz. mi je jasno, da ko TČ ne zmore več, vendar kdaj??


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 9.12.2012

prej napačen odčitek V DODATNI VIR v meni-ju

zadnje tri postavke:

Set SV: 2
MIR.SV: 2
ZADNJA POSTAVKA:
TAKOJ POD-. -10 *C sem se slišal z monterjem in pravi, da naj pustim tako, prav tako bivalentno točko -10, ker je teh nizkih temperatur zelo malo v našem koncu in se baje mašina že kar preveč nažaga, kar se popolnoma strinjam, če bi povečal na nižje - strošek pa zanemarljiv, kaj pravite ostali, kako imate nastavljeno drugi???


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Štajerc_ - 9.12.2012

Berghaus Napisal:Say wut??

Čakte čakte mal......

A res samo jaz vidim tu, da nekaj ne štima? Defrost vsakih 30 minut?? U sure?
Defrost za defrostom in to na nezasreženih lamelah, potem je govora o nekem ledu......kakšnem ledu? Pri meni se malo ledu naredi spodaj v pladnju pri -15 stopinjah, ne pa pri plusu.

taka razlika je med on-off in inverterjem? Ker pri meni dv ne pade niti za decimalko pri popolnoma zabitih lamelah, je pa res da ventilatorji špilajo helikopter tik pred defrostom. Ki je bil včeraj na cca par ur, pa z Biksijem živiva na morostarskem področju, sploh glede na to, da smo imeli pri nas edini v celi državi sredi avgusta v peklenskem vročinskem valu edini zjutraj meglo, da se ven ne vidiš.......

Sory, ampak tole kar berem od vaju z madom mi ne gre v račun.......Pri vama toplotna skoraj več defrosta, kot dela. Tole je še huje kot moje taktiranje v prehodnem.

Ampak ok, ne bom nič trdil, ker se ne spoznam na vajini mašini, sta pa prva, ki pišeta taka opažanja. Ali pa jaz preredko/prepovršno spremljam forum.

Tole meni bazdi na polno.

Pa še nekaj. Pri meni je defrost števčno električno nemerljiv, voda pa v ceveh pade za nekaj stopinj, da pa bi mi na rovaš tega požrlo toploto polovice zalogovnika??

Sorry za zamudo. Sem bil malo na Pohorju in doživel pravo zimo. Glede defrosta na 30 minut sem siguren. Morda je bilo 35 ali pa 33, nima veze. Ampak temperatura zraka je znašala - 3,5 C in bila je gosta megla. Megla pomeni, da je relativna vlaga zraka 100% in povrh še drobne kapljice vode v zraku. TČ posesda 7000 m3/h zraka preko lamel. Seveda se srež nabira na uparjalniku, ki je imel - 11 C.
Glede ledu na uparjalniku pa ni bil mišljen velik kos ali klada ledu ampak na uparjalniku od TT po defrostu vedno ostanejo kaplje vode in tt zamrznejo v delčke oz kaplje ledu. Nič posebnega.
Danes je -7 ob sedmih zvečer. Ker sem ob odhodu na krajši dopust znižal temperaturo prostora, mi TČ danes od povratka ob dveh popoldan do sedaj, ko je 19:30 dela neprestano. Odtaljevala pa je samo enkrat. Torej odtaljuje po potrebi. Kako pa ve kdaj mora? Nisem siguren, ampak ker krmilnik meri temperatiro zraka in temperaturo uparjalnika, lahko računa dT in sproži odtaljevanje, ko prične ta rasti - zabitost lamel in s tem manjša učinkovitost uparjalnika. Jaz sem večkrat šel pogledat, kakšen je uparjalnik ob začetku odtaljevanja in lahko rečem, da je bil ob po moji presoji večinoma zrel za to.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 9.12.2012

Citat:Sorry za zamudo. Sem bil malo na Pohorju in doživel pravo zimo. Glede defrosta na 30 minut sem siguren. Morda je bilo 35 ali pa 33, nima veze. Ampak temperatura zraka je znašala - 3,5 C in bila je gosta megla. Megla pomeni, da je relativna vlaga zraka 100% in povrh še drobne kapljice vode v zraku. TČ posesda 7000 m3/h zraka preko lamel. Seveda se srež nabira na uparjalniku, ki je imel - 11 C.
Glede ledu na uparjalniku pa ni bil mišljen velik kos ali klada ledu ampak na uparjalniku od TT po defrostu vedno ostanejo kaplje vode in tt zamrznejo v delčke oz kaplje ledu. Nič posebnega.
Danes je -7 ob sedmih zvečer. Ker sem ob odhodu na krajši dopust znižal temperaturo prostora, mi TČ danes od povratka ob dveh popoldan do sedaj, ko je 19:30 dela neprestano. Odtaljevala pa je samo enkrat. Torej odtaljuje po potrebi. Kako pa ve kdaj mora? Nisem siguren, ampak ker krmilnik meri temperatiro zraka in temperaturo uparjalnika, lahko računa dT in sproži odtaljevanje, ko prične ta rasti - zabitost lamel in s tem manjša učinkovitost uparjalnika. Jaz sem večkrat šel pogledat, kakšen je uparjalnik ob začetku odtaljevanja in lahko rečem, da je bil ob po moji presoji večinoma zrel za to.

Meni je načeloma vse jasno, ampak sreža jaz na njej še nisem videl. Zadnjič, ko se je najpogosteje odtajala ni bilo niti malo ivja po lamelah, videlo se je skozi, bile so pa zamrznjene kapljice predvsem po kotih lamel. danes in zdaj ob mrazu je nisem hodil gledat, ampak mislim, da ne fali veliko, da pade v defrost ob vsakem ogrevalnem ciklu - včasih mu uide ker prej ogreje preden uspe odštet tistih 300 sekund, itd ...

mimogrede - imaš ti radiatorje? Kolikšen imaš nastavljen čas mirovanja?


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 10.12.2012

DORIJAN Napisal:prej napačen odčitek V DODATNI VIR v meni-ju

zadnje tri postavke:

Set SV: 2
MIR.SV: 2
ZADNJA POSTAVKA:
TAKOJ POD-. -10 *C sem se slišal z monterjem in pravi, da naj pustim tako, prav tako bivalentno točko -10, ker je teh nizkih temperatur zelo malo v našem koncu in se baje mašina že kar preveč nažaga, kar se popolnoma strinjam, če bi povečal na nižje - strošek pa zanemarljiv, kaj pravite ostali, kako imate nastavljeno drugi???

Sem mislil, da prav razumem pa zdaj ne vem, nima po to nobenega smisla ... "takoj pod" - glede na to da spada pod poglavje "varovanje" sem si predstavljal, da pomeni, da se grelec brezpogojno vklopi ob dosegu nastavljene zunanje T. Medtem, ko je bivalentna točka tisti mejnik pri katerem z določenim časovnim zamikom preverja, če je TČ sposobna brez pomoči ogret vodo na željeno temperaturo.
Predstavljam si, da če je "takoj pod" in bivalentna točka nastavljena na enako vrednost, da se v bistvu tisti časovni zamik s tako nastavitvijo anulira. Se pravi, se vedno brezpogojno vklopi grelec, ko pade zunanja T na -10C. Meni se to ne zdi smotrno, lahko pa da vse skup čisto narobe razumem.
Navedene razlage monterja pa ne razumem - kaj je s temperaturami in kaj se nažaga?. če je hotel reči, da je itak malokdaj tako mraz in, da pusti nastavitev za vklop grelca na -10 po moje nima smisla nastavljati nastavitve pod poglavjem "varovanje" na isto cifro kot pri postavki bivalentna točka, ampak pač pri nastavitvi bivalentne točke zmanjšaš ali ukineš zamik vklopa grelcev, pa je. Ok, efekt je isti - grelci se bodo vklopili pri -10 - ampak če stvari razumem prav je to trapasto nastavljanje, podobno kot nesnažno pisanje kode pri programiranju.


Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Migaj - 10.12.2012

DORIJAN Napisal:Krivulja nastavljena trenutno na 50*C pa še to se mi zdi preveč toplo, bom verjetno dal korekcijoza 1 - 2 x v minus_), vremensko vodeno deovanje 24 ur + sobni termostat je dodatna varovalka za izklop ( notranji dobitki – obiski, peka,…).kot kontrola za izklop nastavljen na 23,5*C.
Hiša stara 5 let z mansardo , skupaj 157m2 brez kleti, zidana, izolacija stiropor 12cm, pvc okna k=1,1 dvoslojna, sonce čez celi dan, ogrevalne površine trenutno cca. 120m2( VSE AKLIMAT RADIATORJI V KOPALNICI ŠE LOJTRA VELIKA), ker še ne ogrevam dveh sob zgoraj, črpalka Termotehnika TČ ZV 9 EVT + set WPS ZALOGOVNIK150/304 BOJLER + 2 X OČ - obratuje od meseca junija letos!
koliko je bila včeraj in danes poraba TČ?


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - DORIJAN - 10.12.2012

OGREVANJE SANITARNE VODE (problem se mi je pojavil, imam nastavljeno da se dodatni vir - bivalentna točka -10 zakasnitev 40 min, vklopi, kar se mi zdi po sedanjih izkušnjah vredu, vendar je problem s sanitarno vodo, ker mi je pri temperaturi npr. -9,5 zjutraj ob 5.30 uri, ni zmogla segretu SV na 47*C (ker še se mi ni vklopil grelec), radiatorji pa so bili že hladni, ( v prostoru je še vedno bilo hvala bogu 21,5*C ) nastavitev 0-24 pon - ned. Sedaj iščem rešitev ali nastaviti SV ogrevanje na čas čez dan in na koliko???, da mi ne bo zjutraj omejevala ogrevanja??Kako imate drugi nastavljeno SVSmile
Sedaj je torej pri meni nastavljeno ogrevanje za SV OD 0-24 PON-NED., na 47*C mirovanje 5,do sedaj je bilo OK, v teh mrzlejših dneh pa iščem rešitev??

Kje lahko vidim v meniju minute vklopa dodatnega vira, ker sem samo opazil na koncu osnovnega menija, da beleži vklope, ne glede dela minuto ali uro??

Hvala za mnenjaSmile


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 10.12.2012

Citat:OGREVANJE SANITARNE VODE (problem se mi je pojavil, imam nastavljeno da se dodatni vir - bivalentna točka -10 zakasnitev 40 min, vklopi, kar se mi zdi po sedanjih izkušnjah vredu, vendar je problem s sanitarno vodo, ker mi je pri temperaturi npr. -9,5 zjutraj ob 5.30 uri, ni zmogla segretu SV na 47*C (ker še se mi ni vklopil grelec), radiatorji pa so bili že hladni, ( v prostoru je še vedno bilo hvala bogu 21,5*C ) nastavitev 0-24 pon - ned. Sedaj iščem rešitev ali nastaviti SV ogrevanje na čas čez dan in na koliko???, da mi ne bo zjutraj omejevala ogrevanja??Kako imate drugi nastavljeno SVSmile
Sedaj je torej pri meni nastavljeno ogrevanje za SV OD 0-24 PON-NED., na 47*C mirovanje 5,do sedaj je bilo OK, v teh mrzlejših dneh pa iščem rešitev??

Razumem dilemo, glede na to da se mi zdi, da moja pumpa danes že celo jutro od pol šestih (zunaj takrat -10.9) brez prestanka laufa in ne doseže zeljene T vode, ker jo prekinjajo neki glupi defrosti, si predstavljam, da bo problem, če bo začela enkrat ob takem mrazu kot danes zgodaj zjutraj segrevat sanitarno vodo in se bo tam zaciklala v večnem začaranem krogu defrostov in ogrevanj, tacajt bo pa temperatura ogrevalne vode v zalogovniku za radiatorje vztrajno padala ... (razen če se je vmes tudi sanitarna voda ogerevala pri meni, ampak sumim, ker je trenutno 1 stopinjo pod nastavljeno temperaturo pa še nihče ni koristil tople vode.)
No temperatura v prostoru na srečo ni prav nič padla, na ta natančnem termometru kaže celo pikico več kot včeraj zvečer, držim jo pa na 22,5 - 23.

Sem pa videl, da so se danes ob ene sedmih vklopili grelci ampak so se kmalu izklopili, ker je zunanja T zrasla nad -10 C (na -9,8), ta vklop pa na koncu menija ni bil zabeležen. Se pravi, če ne bi ujel vklopa grelcev "v živo" (odčitano z ekrančka), bi kasneje tega vklopa sploh ne beležil. Je pa tudi res, da bi TČ uspela segreti vodo sama, brez pomoči grelcev, če ne bi - SPET - defrosti motili cikla ogrevanja - kar je posledično podaljševalo cikel ogrevanja in tudi 30 minutni zamik vklopa grelcev se je zato presegel.
No, bom danes malo lovil srež na lamelah, če ga pred defrosti ne bom opazil cel dan, niti zvečer, začnem spet malo klicati za to poklicane: za dobro razlago in utemeljitev takega nagnenja k odmrzovanju mašine ali pa odpravo pomanjkljivosti.