Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - yan1234 - 20.1.2014

BLABLABLA Napisal:Da ne bo sassapo mislu, da ga samo šinfam

Nekje ima prav, vsaj glede na mojo kitajko.

Pri njej se od nekje +5-6°C navzdol začne pri minimalni moči v uparjalniku tvoriti led.

Res se tega ne vidi na zunaj, ker je temperatura na sesalni strani uparjalnika še v +. S tem, ko gre zrak skozi uparjalnik se ohlaja in najprej tik pred izstopom začne tvoriti srž. Tega se ne vidi dokler se izmenjevalec počasi ne zabaše in se začne srž pojavljati na vstopni strani uparjalnika.

Če se gleda na avtomatiki temperaturo uparjanja ta pade na 0 in potem, ko kapaciteta uparjalnika zaradi zaledenitve počasi začne upadat, začne upadat tudi temperatura uparjanja. In gre potem v minus... TČ potem po potrebi začne dvigovat obrate kompresorja (ampak med defrosti je lahko tudi 2-3 ure ali celo več)

To se lahko vidi, če izvedem prisilni defrost (se da nahecat), ker se kljub na videz suhem uparjalniku pod njem pri defrostu pojavi kar velika luža.

Seveda, če bi TČ delala z višjimi obrati kompresorja, bi uparjalnik začel ledeniti pri višji temperaturi, kot sem jo prej napisal.

Ampak v praksi se mi izkaže, da če je temparetura nad 6°C z mojo kitajko 100% pokrijem potrebe po toploti moje hiše in nimam defrostov, kompresor takrat dela z min vrtljaji in če mu popravljam set point kakor mu raste temperatura dovoda cel dan TČ dela popolnoma brez taktiranja. (Izjama je sanitarna voda, ki prekine ogrevanje)

Mogoče je razlog, če se prav spomnim, 20 metrska plinska povezava in posledično primankljaj plina?


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - BLABLABLA - 20.1.2014

Ni glih 20 m

Je nako 14-15m

Plina pa pomoje ne manjka.


Sem na začetku cca 1 mesec obratoval s tovarnišim polnjenjem (za cca 10m), potem smo dodali cca 400-500g (po spominu). Pa se ni nič spremenilo.

Temperature na plinskih ceveh so pomoje čisto normalne.

PS Za kaj več pa nimam opreme, ne znanja iz prakse. (ampak samo kar se tiče plinske napeljave)


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - pedenjdeklica - 21.1.2014

In ze obstaja in se tudi prodaj inverter z ogromnim uparjalnikom in inverter kompresor razvit za ogrevanje ne za hlajenje.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Merlin1 - 21.1.2014

Migaj Napisal:Le zakaj hudiča pa naj bi pri +0°C inverter delal na 100% moči?
Ravno prej smo razglabljali, da se inverter dimenzionira tako, da pri 100% delovanju pokrije težke zunanje minuse -za razliko od on/off, kjer morajo el.grelci pomagat že v blagem minusu, če je TČ glede na tip(on/off) racionalno dimenzionirana.
Sasapotova razlaga, da 11kW inverter lahko nadomestimo z 8/9kW on/off-ko ne izhaja iz dejstva, da 8kW on/offka zagotavlja enako moč v mrazu, ampak iz dejstva, da so z nižje izbrano močjo on/off-ke v povprečju daljši ogrevalni cikli -kar prinaša letno manjše izgube.

Eno hipotetična prednost on/off, ki izhaja iz merlinovega zapisa pa je le:
če on/off med 10 minutnim ciklom pri +1 delno zaledeni, obstaja možnost, da se v času nedelovanja uparjalnik sam odmrzne -ne verjamem, pri +3 ali v soncu že morda, vendar takrat moj inverter v praksi nikoli ne nabira sreža.

Če sta dimenzionirani na enako (na enako zunajo temp.) potem za doseganje enake notranje temp. morata proizvest enako količino toplote. Glede na dejstvo, da se srža na klasiki nabira veliko manj, je jasno, da bodo ob enaki zahtevani moči obratovale manj.
Če TČ predimenzioniramo je to neekonomično. Res pa je, da je v tem primeru manj defrostov. Problem je da v tem primeru potrebuješ obvezno ustrezen zalogovnik. Nenazadnje povečaš mirovalne izgube (recimo ogrevanje karterja, elektronike....)


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Merlin1 - 21.1.2014

telmos Napisal:Samo tega oni ne vedo, ker jih nimajo. Nakladat pa znajo, da se kar kadi izpod prstov.

Če me spomin ne vara, imam veliko več opravka z inverterskimi napravami. Ne vem od kje vam drugačni podatki???


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Merlin1 - 21.1.2014

pedenjdeklica Napisal:In ze obstaja in se tudi prodaj inverter z ogromnim uparjalnikom in inverter kompresor razvit za ogrevanje ne za hlajenje.

Takšne naprave bi si želeli tehniki in kupci. Nekaj si jih že proizvaja, nekaj jih bo še prišlo. Tržni uspeh bomo videli kakšen bo, ker bo za takšne naprave potrebno odštet zajeten kupček.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Berghaus - 21.1.2014

Bolj me zanima, kako bodo vodene, ker z glupo avtomatiko......


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - BLABLABLA - 21.1.2014

Tale citat spodaj naj mi nekdo razloži. Hajde Merlin1

Ker je navaden bull shit.

" Glede na dejstvo, da se srža na klasiki nabira veliko manj, je jasno, da bodo ob enaki zahtevani moči obratovale manj."

Razlika gre lehko samo na rovaš drugače izdelanega izmenjevalca, nikakor pa ne na račun razlike inverter/on-off.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 21.1.2014

Migaj Napisal:Ne, tudi pri +6 je relativno glasna, pa ni bila zadaj zaledenela -morda je posredi prekinjeno ogrevanje?
Sicer niti pol tako kot pri -4 in Rh100 -ampak takrat so prav vse glasne, ene sicer bolj.
Mogoče si šel mimo ravno ko je ogrevala sanitarno vodo. Takrat gre na polno. Drugače pri 6C prede kot muca, pa še večino časa je izklopljena. Problemi so temp. okrog nule in visoka RV. Takrat je smiselno vklopit low noise.
Prepričan sem, da so vse črpalke ob enaki hitrosti ventilatorjev enako glasne.
Ne vem, na kakšen način bi se lahko omili hrup , ki ga povzroča tok zraka ventilatorjev enake velikosti, ki delajo z enako hitrostjo.
Vendar, Fujitsu ima za take slučaje low noise, pri nizkih temperaturah, ko pa je potrebna večja moč, hrupnost pa niti slučajno ni problematična pa je polna moč in flash injection, še kako dobrodošla.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 21.1.2014

Eni veste, da so se tudi "ta prave" že pričele proizvajat, eni jih pa instaliramo že celo leto. Eni samo predvidevate kaj bo, drugi se pa s tem že srečujemo. In vendar ste najbolj pametni tisti, ki jih še videli niste. Moram pa napisat, da je bilo razmišljanje zahodnoevropskih inženirjev na tem področju v startu popolnoma zgrešeno in so morali vso logiko spremeniti, ker tako, kot so si oni zamislili enostavno ni bilo možno pustiti. Sedaj pa končno zadeve delujejo tako, kot je potrebno. Je pa vedno hudič, ko nekdo noče zaradi zaplankanosti v svoje dotedanje znanje nič pogledat k sosedom ampak izumlja mrzlo vodo dokler ga led ne lopne po glavi in mu povzroči en kup slabe volje in stroškov. Vsaka šola pa vedno nekaj stane.
Cena same naprave take "zahodnoevropske renomirane" pa ni nič kaj višja od tiste, ki jo še vedno nekateri ponujajo za on off-e. Pa tudi sistemi voda voda se že izdelujejo v inverterski tehniki. A to pomeni, da so vsi bebci, ker rinejo v to? Ne se farbat in prepričevat vse okrog sebe, da ste najpametnejši. Svet in tehnika gre naprej, ne nazaj.
Zagovorniki in monterji on off naprav se bodo morali kar hitro premakniti v drugo smer drugače jih bo čas povozil. Sicer pa kakor kdo hoče in želi. Ne razumem pa, zakaj sassapo in ostali zagovorniki on off-ov ne instalirajo takih klima naprav, če so v principu boljše od inverterjev? Kaj se hudiča sploh ukvarjate z njimi? A se ne vse povprek kvarijo, tisti enostavni on off-i pa ne? Ali niso v nizki moči popolnoma neučinkoviti?
Ne vem, kako bi vam napisal, da ne bi užalil vseh povprek in povzročil opogumljajoče pijanke pred iskanjem zaničevalnih komentarjev proti meni od tistih, s katerimi nisem imel nikoli nikakršnega opravka. Bo že bolje, da se malček ugriznem v jezik.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Gasper123 - 21.1.2014

Merlin1 Napisal:Če sta dimenzionirani na enako (na enako zunajo temp.) potem za doseganje enake notranje temp. morata proizvest enako količino toplote. Glede na dejstvo, da se srža na klasiki nabira veliko manj, je jasno, da bodo ob enaki zahtevani moči obratovale manj.
Če TČ predimenzioniramo je to neekonomično. Res pa je, da je v tem primeru manj defrostov. Problem je da v tem primeru potrebuješ obvezno ustrezen zalogovnik. Nenazadnje povečaš mirovalne izgube (recimo ogrevanje karterja, elektronike....)

Torej če ON/OFF dimenzioniramo za +3° bo to TOP, ali kako? TČ bo delovala pri teh pogojih 100% časa neprekinjeno, super. Dejstvo je da ima povprečno izoliran objekt (recimo 10-20 let stara hiša) pri +3° zgolj nekih 2-4 kW izgub. Moj inverter pri teh pogojih deluje 14 ur/dan z nekimi 4kW moči. Torej kaj je primerljivo dimenzioniran ON/OFF? 7 ur delovanja z 8kW?

TČ se dimenzionira za težje pogoje, tako ON/OFF kot inverter, PIKA.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 21.1.2014

Merlin1 Napisal:
Migaj Napisal:Le zakaj hudiča pa naj bi pri +0°C inverter delal na 100% moči?
Ravno prej smo razglabljali, da se inverter dimenzionira tako, da pri 100% delovanju pokrije težke zunanje minuse -za razliko od on/off, kjer morajo el.grelci pomagat že v blagem minusu, če je TČ glede na tip(on/off) racionalno dimenzionirana.
Sasapotova razlaga, da 11kW inverter lahko nadomestimo z 8/9kW on/off-ko ne izhaja iz dejstva, da 8kW on/offka zagotavlja enako moč v mrazu, ampak iz dejstva, da so z nižje izbrano močjo on/off-ke v povprečju daljši ogrevalni cikli -kar prinaša letno manjše izgube.

Eno hipotetična prednost on/off, ki izhaja iz merlinovega zapisa pa je le:
če on/off med 10 minutnim ciklom pri +1 delno zaledeni, obstaja možnost, da se v času nedelovanja uparjalnik sam odmrzne -ne verjamem, pri +3 ali v soncu že morda, vendar takrat moj inverter v praksi nikoli ne nabira sreža.
Če sta dimenzionirani na enako (na enako zunajo temp.) potem za doseganje enake notranje temp. morata proizvest enako količino toplote. Glede na dejstvo, da se srža na klasiki nabira veliko manj, je jasno, da bodo ob enaki zahtevani moči obratovale manj.
Če TČ predimenzioniramo je to neekonomično. Res pa je, da je v tem primeru manj defrostov. Problem je da v tem primeru potrebuješ obvezno ustrezen zalogovnik. Nenazadnje povečaš mirovalne izgube (recimo ogrevanje karterja, elektronike....)
NE, on/off se dimenzionira drugače kot inverterje, katere se brez škode lahko dimenzionira tako, da pokrijejo tudi težje zunanje minuse brez pomoči el.grelcev. To pa zato, ker so inverterji v prehodnem obdobju po moči podobni najšibkejšim in v mrazu (naj)močnejšim on/off-kam :wink: .
Te (on/off) pa je zelo težko dobro dimenzionirati -če se jih sploh da :oops: .
Močnejše sicer bolje pokrijejo minuse, pa zato hkrati naredijo veliko večje izgube v prehodnem in toplem času, šibkejše pa slabše pokrivajo zahteve v mrazu in dod. grelci pogosto pojejo.
Dobro se jih da dimenzionirat samo tam, kjer je stalno enaka zunanja temperatura :!:
-kam drugam pa v današnjem času pravzaprav več ne pašejo najbolj.
Zrak voda TČ grejo svojo pot in kdor ne bo skočil v zadnji vagon vlaka, ki odhaja, bo ostal v 'severni koreji'.
Pravzaprav se bodo tudi čunga-lunge naprej odpeljali -renomirane znamke gor ali dol, prilagajanje je danes nuja.
Stavim, da ne bo minilo prav veliko let, ko bo to več ali manj vsem jasno.
Zakaj se moram tolikokrat ponavljati.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 21.1.2014

Marsikaj smo poskusili, tudi serijskemu inverterju pritaknit velikopovršinski uparjalnik z 4mm razmakom! Rezultat je navidezno boljši kot pri serijski mašini, vendar nastanejo problemi pri defrostu, ker je v sistemu enostavno premalo hladiva za odtalitev celotnega uparjalnika. Pri povečani polnitvi kondenzator ni zmogel, pri delni obremenitvi prihaja do lokalnega zamrzovanja...
Kakorkoli "znalci" pametujejo, je edino in absolutno dejstvo, da je TČ delana za določen mastni pretok hladiva, vključno z vsemi njenimi komponentami!
Večja kot je razlika med maximalno in minimalno močjo inverterja bolj se oddaljujemo od optimalnega izkoristka. Brez občutnih posledic na SCOP se še izide regulacija moči od 50 - 100%
Vedite, da so inverterske klima TČ nastale iz čisto ekonomskega razloga, kajti vsi proizvajalci klim so samo pritaknili namesto notranje enote zrak zrak, vodni modul in zadevo lasirali na trg. Pri avtohtonih proizvajalcih TČ bo še dolgo glavno vlogo igral preiskušen in zanesljiv On - Off sistem. Seveda EU in USA proizvajalci sledijo zahtevam po čim manjšem prostoru namenjenem ogrevalnem sistemu in odstranitvi zalogovnika na neakumulacijskem ogrevanju, vendar gre trend v smeri dveh kompresorjev različnih moči, oz. eden z inverterjem drugi brez.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - yan1234 - 21.1.2014

Problem odtaljevanja je nastal, ker niste znali preprogramirati krmilnika inverterja.
Saj je moral odtaljevati večjo maso uparjalnika z več ledu in ne sreža kot je original.


Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - telmos - 21.1.2014

kakšne bale - premalo hladiva za ustrezen defrost
Mitsubishi ga ima 5,5 kg, sonnenkraftov inverter z "veliko površinskim izmenjevalnikom" 5,8 kg, ...... dejmo no kake probleme neki ima Sonnenkraft z defrosti zato, ker je inverter. Zaenkrat jaz nisem na instaliranih napravah videl niti enega. Pojdite v Zbilje, Črenšovce, kjer je ogromno megle ali pa v Vanganel, pa sedite pred napravo in opazujte in ne pisat tja v tri dni.