Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - g.o.dizzle - 20.5.2011

Tak kot izmenjevalec v bojlerju, tak tud izmenjevalec na zunanji enoti.. Pa če je komu všeč al pa ne :mrgreen:


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - rentgenx - 20.5.2011

Migaj Napisal:
rentgenx Napisal:Koliko ima pa HT bojler kače?
EKHTS200AC, EKHTS260AC
Heat exchanger:
- Quantity 1
- Tube material Duplex steel (EN 1.4162)
- Face area m² 1.56 :oops:
- Internal coil volume l 7.5

Ali si kaj ugotavljal za koliko in pri čem vse se pozna razlika m2 kače z bojlerju ki imajo manjšo površino kače? Katere tč oz. bojlerji imajo še večjo -primerljivo površino kače?


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - sassapo - 20.5.2011

V spregi s TČ, vgrajujemo izključno bojlerje z najmanj 2,5m2 velikim izmenjevalcem.
Premajhen izmenjevalnik pomeni večjo porabo energije, večje pritiske v sistemu (kar posledično vpliva na življensko dobo same TČ) in daljši čas ogrevanja SV.


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 20.5.2011

rentgenx Napisal:Katere tč oz. bojlerji imajo večjo površino kače?
Austria email HR300 2,5 m2. :wink:


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - klemenv - 20.5.2011

Naj uganem, tak bojler stane 100 evr več od onega, ki ima pol manjši izmenjevalec. :lol:


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - g.o.dizzle - 20.5.2011

Mi pa nudimo 300L s 3,5m2 vsaj 100 eur ceneje od zgoraj omenjenega daikinovega


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - sassapo - 21.5.2011

klemenv Napisal:Naj uganem, tak bojler stane 100 evr več od onega, ki ima pol manjši izmenjevalec. :lol:

Takšen 300L bojler stane 760€ z davkom vret, presenečen Confusedhock:


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Bumm - 23.5.2011

sassapo Napisal:V spregi s TČ, vgrajujemo izključno bojlerje z najmanj 2,5m2 velikim izmenjevalcem.
Premajhen izmenjevalnik pomeni večjo porabo energije, večje pritiske v sistemu (kar posledično vpliva na življensko dobo same TČ) in daljši čas ogrevanja SV.



Pri ON/OFF toplotni črpalki to drži kot pribito. Poleti bi se to še najbolj opazilo če bi bil izmenjevalnik premajhen. Pri inverterski je pa razlika med površino izmenjevalnika 1,5 ali 2,5 m2 le v tem da bo 2,5 m2 hitreje segrela pri tem bolj gnala kompresor in imela malo manjši COP. Ali pa 1,5m2 grela pri delni obremenitvi kako minuto več in imela večji COP ? Potem je pa tukaj še podatek z kakšno temperaturo TČ greje boiler če ga greješ z 55st ali z 75st kot HT Altherma prehod energije pri teh dveh stopinjah ni enak.

Pri austria email boilerjih, ki jih tudi sam kdaj uporabim me moti samo to, da je izmenjevalnik čez cel boiler in ne bolj pri dnu kjer je ob dogrevanju boilerja najbolj hladna voda in je izmenjava zaradi razlike temperatur največja. Tako se pa dogaja to da se pol boilerja porabi potem pa TČ z polovico izmenjevalnika v boilerju dogreje boiler, tukaj pa več ne moremo govorit o 2,5m2 izmenjevalniku.

Pa še nekaj Originalni Daikinovi boilerji nimajo premalih izmenjevalnikov v boilerju vse je skrbno izbrano in testirano in sovpada z njihovo TČ.


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 23.5.2011

In kateri samostoječi bojler potem priporočaš poleg Daikin Altherme 14?
V primeru originalnega Daikinovega HT (EKHTS260AC, 260l) rabiš komplet za samostoječi bojler, kar zelo podraži zadevo (v tem primeru je komplet za >800 EUR dražji od HR300 s 3pv in senzorjem).
Če imaš kurilnico zadosti visoko, bojler natakneš na notranjo enoto in potem(dragega) kita ne rabiš.


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 23.5.2011

Kolega končuje stanovanjsko hišo 150m2 v eni etaži (Pomurje), 15 cm izolacije na fasadi, rekuperacije ne bo imel, pa ga zanima katera TČ bi bila zanj primernejša: Estia 11 ali Estia 8 oz. s katero bi bila manjša poraba?


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 24.5.2011

Odgovor je 11 kW Estia, ker pri -15ZT/35 greje zadosti brez pomoči el.grelcev, estia 8 pa ne.


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - telmos - 25.5.2011

Vsekakor je to najboljša izbira.


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 25.5.2011

Ja, tudi v času brez izolacije podstrešja bo Estia 11 brez težav ogrevala pritličje vsaj do -15 ZT :wink:


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Migaj - 25.5.2011

Esatia 11


Re: Končna izbira TČ Zrak-Voda - Anonymous - 27.5.2011

telmos Napisal:Vsekakor je to najboljša izbira.
Verjetno res, ker ima talno gretje :!: