Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UDO1 - 12.12.2018

Meni bi že telefon zvonil, če ne bi bilo ok. V radiatorje gre od 39 do 42 stopinj (povratek od 34 do 37), TČ dela na na 65% (termostat na povratku), ker je bilo malo pretoplo, pa sem na daljavo uštimal še urnike in sicer izklop (A1) med 6 in 8 uro zjutraj (začetek VT + nizke temperature zjutraj ) ter med 20 in 22 (konec VT, akumulacija hiše drži potrebno temperaturo tiste 2h). Ogreva se cca 120m2, mansarda neogrevana, cca 50% jo je izolirane s 10cm, ostalo zgolj podeskano. Res so temperature zjutraj v minusu, ampak čez dan se vseeno še segreje nad 0. Bolj bo zanimivo, ko bo tudi čez dan konkreten minus in to kakšen teden skupaj. Čepke sem že nakupil, še za soseda, če bo tudi on glasen... Big Grin


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 12.12.2018

Grelci bi bili dobrodošli?
Kolk je min. moč obratovanja v kW pri vaših mickah?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.12.2018

3 kW izhodne.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 12.12.2018

UDO1 Napisal:Meni bi že telefon zvonil, če ne bi bilo ok. V radiatorje gre od 39 do 42 stopinj (povratek od 34 do 37), TČ dela na na 65% (termostat na povratku), ker je bilo malo pretoplo, pa sem na daljavo uštimal še urnike in sicer izklop (A1) med 6 in 8 uro zjutraj (začetek VT + nizke temperature zjutraj ) ter med 20 in 22 (konec VT, akumulacija hiše drži potrebno temperaturo tiste 2h). Ogreva se cca 120m2, mansarda neogrevana, cca 50% jo je izolirane s 10cm, ostalo zgolj podeskano. Res so temperature zjutraj v minusu, ampak čez dan se vseeno še segreje nad 0. Bolj bo zanimivo, ko bo tudi čez dan konkreten minus in to kakšen teden skupaj. Čepke sem že nakupil, še za soseda, če bo tudi on glasen... Big Grin

Malo off topic, ker se v delovanje VT in MT nisem nikoli poglabljal. V čem je štos, da je smiselno v preklopu VT/MT zmanjšati porabo TČ/elektrike? Če sem prav razumel to narediš med 6-8 ter 20-22.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.12.2018

On zamakne zjutraj (koristi že pridelano), ko gre v VT in neha zvečer, ko je še VT (nadoknadi v MT).
4 ure tako ne laufa v VT, ampak v MT.

Večerna pije vodo, jutranja ne tako.

Drugače je nekih 200 - 250 w razlike v porabi pri -6,5 ali 0 stopinjah.
Se pravi bistveno manj, kot je razlika v tarifah. Splačalo bi se jo samo ponoči terati.

Meni seveda ne, ker imamo zgolj ET. Bolje da jo podnevi.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UDO1 - 12.12.2018

VT je cca 50% dražja (VT 12,4 centa, NT 8 centov) in v pogojih ko delovanje TČ ni potrebno 100% časa, je fino da čim manj dela v VT. Hkrati 4h izklopa pomeni tudi manj vklopov na dan, kar naj bi bilo pozitivno za zdravje TČ. Pa ker počiva med 6 in 8 uro zjutraj, mora to nadoknaditi čez dan, ko so načeloma višje temperature in s tem COP. Je pa to bolj igračkanje, pomoje ne profitiraš omembe vrednega. Bolj se je šlo za to, da je bilo malo pretoplo in glede na to da ne živim v slo, je to bila prva ideja kako na daljavo malo znižati temperaturo brez da težim drugim da tikajo stikala in termostat.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.12.2018

O mama mia. To urediš v momentu. Vklop/izklop na daljavo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UDO1 - 12.12.2018

Sej ravno to počnem s to sonoff kitajsko zadevo :roll: . S tem da se mi ne da vsakič ročno, ampak sem znotraj appa naštimal urnike...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.12.2018

Šit, ti maš tud app!?
Grrr, takoj bom štartal s programiranjem. App-a.
Jest, hribec, sem zgolj na net-u.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 12.12.2018

Sem se igral nekaj časa s temi urniki. Prišel do zaključka, da je brez veze v zimskem času. Naj lava skoz in fertik, prišparalo se bo zelo malo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 12.12.2018

Zd.
Nismo dovolj naštudirali ODTAJANJE-"defrost".(146str)
Če bi in bi pogledali toplotno, bi ugotovili, da toplotne v bistvu ne izvajajo odtajanja, ker na kondezatorju skoraj ni ivja ( razen izjeme-slaba lokacija).
Ta nastaja pri tem 7 c in niže ,+ visoki vlagi . Pri temp. 0c in niže skoraj ni problem, ker se je vlaga sama izločila iz zraka. Pri 7c in više pa pretok zraka skozi kondezator sam odtranjuje kondenz, ki še ni primrznil.
Ko je potrebno odtajanje , ga toplotna zaradi procedure ne more izvesti prej kod 5min.
Zakaj?
Toplotna mora nabrani sreš-ivje ali led stopiti.
POZOR. Temperatura vode oziroma izmenjevalca se ne dvigne z 0c dokler se ne steli vse ivje ali led oziroma sneg , ki se dotika registra.
Še le, ko je staljen led , začne temperatura izmenjevalca naraščati.
Toplotna to spremlja in ko je izmenjevalec segret na 8c, preide nazaj na ogrevanje.
Zato se porabi veliko energije in časa .
In zakaj nisem še dal odtajana te toplotne na Yotub?
Pri meni še nisem zasledil pravega odtajanja. To kar izvede, pa dela po predvidevanju programa, da je verjetno potrebno odtajanje.
Ker le tega v bistvu ni . se zunanji izmenjevalec zelo hitro segreje na potrebnih 8c in gre nazaj na gretje.

Kako je bolje obratovati?
Tako ,da čim manjšim odvzemom toplote na zunanjem izmenjevalcu zadovoljimo potrebo po ogrevanju.
Tako izkoristim pretok zraka za vzdrževanje izmenjevalca u funkciji, brez zamrznitve in odtajanja!
Lp.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UDO1 - 12.12.2018

Brez skrbi Fery, me šišaš pri teh internetih Big Grin . Jst sem bil zelo omejen s časom in sem skupaj zmetal vse v dveh dneh, pač kar je bilo pri roki. Čim bolj simple, poceni in z malo izgubljenega časa, važno da je na koncu toplo in vsaj pol cenej od kurilca - sej to je bil cilj te avanture ane. Mogoče druge leto vržem še nekaj keša v "pravo" regulacijo, če bo res preveč časa kej sam spacam, še najraje pa ukradem komu od vas kodo in hw nabavim od kitajcev za nekaj riža. Big Grin

Še eno vprašanje - če sredi defrosta ugasnem 12V adapter, ki skrbi za A1, A2 in A3, se bo defrost izvedel do konca, glede na to, da ima TČ še vedno glavno 230V napajanje?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 12.12.2018

A ok, razumem. Ja to da je VT/MT razlika v ceni, mi je jasno. Nisem pa vedel, zakaj v tem času izklop ...

hvala.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 12.12.2018

Seveda se bo defrost izvedel. Ko defrosta, ne jebe A1, A2...
Lahko bi vedel, da takrat kompresor po svoje opleta.

Ne razumem, zakaj, hitim, pišeš o 5-ih minutah, če je v treh minutah fertik?
Merjeno in preverjeno. Se pravi od trenutka, ko kompresor začne zmanjševati moč in začne dvižni vod padati, pa do trenutka, ko je kompresor na obratih in dvižni vod ponovno preseže povratnega.
Faze imaš, ustavitev kompresorja, obrat ventila, zaganjanje kompresorja, ustavljanje kompresorja, obrat ventila in ponovni zagon kompresorja.

Lahko pa ti posnamem, v kolikor imaš željo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 12.12.2018

Zd.
Nisi zapisal še dve fazi.
Lp