![]() |
|
IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA (/showthread.php?tid=76272) |
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - trance0 - 22.8.2024 Katera pa je serijska 4,2 kW? Kaj pa meniš o številu zagonov na dan pri on/off toplotnih črpalkah? Je res takšen problem, če se, recimo, zažene vsako uro ali je za življenjsko dobo kompresorja bistveno bolje, da se zaganja nekje na dve uri ali manj? Koliko pa pri takšnih toplotnih črpalkah pogostejši oz. krajši cikli vplivajo na gospodarnost sistema? RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 22.8.2024 Nibe S1255-6 je TČ nazivne moči 4,2kw. Njen razpon delovanja je od 1,5 - 6kw Imaš pa tukaj eno Angleško firmo z razponom 1-5kw ogrevalne moči. https://www.thermalearth.co.uk/blog/108/...-5kW-AQ17I Verjetno se pa še kje najde tudi kakšen on - off tako majhne moči. Drugače se pa samo menja hladivo, kar poleg zmanjšanja moči prinese še boljši izkoristek in daljšo življenjsko dobo. Mali sistemi nikakor niso občutljivi na zagone kot bi nekateri radi prikazali. Sicer mi ni jasno zakaj gredo ti zagoni nekaterim tako v nos?? Dejstvo je, da manjši kot je kompresor, manj je občutljiv na zagone. L 2002 smo v CC Celje montirali sistem s kompresorjem 12 kw hladilne in 14kw grelne moči. Dve ali ali celo tri leta nazaj je imel ta kompresor že preko pol milijona zagonov. Definitivno bo odpovedal zaradi obrabe, ne zaradi zagonov. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - trance0 - 22.8.2024 Jaz sem spraševal za on/off, poznam pa le thermio legend 4,7 kW kot najmanjšo te vrste. Tudi meni ni jasno, zakaj nekateri mislijo, da število zagonov bistveno vpliva na življenjsko dobo kompresorja. Nikjer nisem našel podatkov proizvajalcev o tem, koliko zagonov prenese nek kompresor. Obstajajo le podatki o predvidenem številu obratovalnih ur v življenjski dobi kompresorjev. Kako to misliš, da se samo zamenja hladivo in s tem zmanjša moč kompresorja? Ali to naredi proizvajalec ali na zahtevo izvajalec montaže? RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 23.8.2024 Če bi želel nekaj novejšega z visokimi izkoristki, zagotovo ne bo nič več v ON OFF tehnologiji. Če ti najboljši COP ne predstavlja osnove za nakup, imaš pa še vedno veliko izbiro. Napravam z polnitvijo R290 in R600 moči ni mogoče zmanjšati, saj ni kompatibilnih hladiv, ki bi delovali na nižjih tlakih. Pri TČ, katera je polnjena z npr. R410A, pa lahko znižamo moč, do polovice. Ravno zaradi krepko predimenzionirane naprave sem takšen poseg nazadnje izvedel preko letošnje zime. Izvajalec je montiral 17kw zemlja voda, katera je imela priklopljena na talno vodo okoli 20kw moči. Večja starejša hiša na kateri so izvedli tako menjavo stavbnega pohištva kot izolacijsko fasado. Po res nevzdržnem taktiranju in nihanju dvižnega voda, je izvajalec v dobri veri menjal 200L zalogovnik za 500 s čimer je pridobil cca 3min daljše cikle. Po menjavi hladiva smo pristali na dobrih 9kw grelne moči, kar je za to hišo še vedno več kot dovolj. Velik + pri takšnem posegu je dvig izkoristka in podaljšanje življenjske dobe, saj sedaj sistem deluje s pol nižjimi tlaki. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - trance0 - 23.8.2024 Katere toplotne črpalke on/off pa sploh še izdelujejo s plinom R410A ali podobnim, ki omogoča zamenjavo za zmanjšanje moči? RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 23.8.2024 Skoraj vse, oz. velika večina. Gre za starejše tehnologije, katere so pač ostale v prodaji. Enako velja tudi za R32, kateri pa je zelo redko prisoten v TČ zemlja voda. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - zordi - 23.8.2024 Nemški Alpha Innotec ima tudi varianto pod 5kW. On/OF je 4,7kW, inverter do 4,2kW. Naprave v osnovi iste kot Nibe, V Sloveniji malo manj zastopane zaradi arogantnega zastopnika. Drugače pa top zadeve. RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 1.9.2024 (23.8.2024 ob 20:24)zordi Napisal: Nemški Alpha Innotec ima tudi varianto pod 5kW. On/OF je 4,7kW, inverter do 4,2kW. Alpha Innotec je v lasti Švedskega giganta NIBE |