![]() |
|
Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 19.2.2019 Če se ne motim je Sid3 limal zaslonsko sliko kot je na predzadnji fotografiji na zgornjem linku. Mitsubishijev pa IVT-jev uradni logo gor? Pogumno. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - srakovec - 19.2.2019 Jaz sem svojo regulacijo naredil (skoraj končana) na raspberry pi v node-red. Če kdo želi, lahko ko bo končana objavim izvorno kodo na <!-- m --><a class="postlink" href="https://flows.nodered.org/?num_pages=1">https://flows.nodered.org/?num_pages=1</a><!-- m --> Uporabil sem DS1820 senzorje za temperaturo in 8 portni rele board. Še za kontrolo ostalih. Za napajanje uporabljam power supply od starega računalnika, ki mi daje 5 in 12 voltov in s tem dobim vse potrebno in za napajanje pi-ja in krmiljenje IVT. Vse je prikazano na web vmesniku in z vpn povezavo dostopno od koderkoli. Če ima pa kdo kakšno konkretno povezavo do algoritma za vremensko regulacijo, bi prosil za link. Možno je spremljati tudi vremensko napoved z zunanjimi temperaturami, ker je v hišah z dobro izolacijo in talnim gretjem, lahko hitro prevroče ob lepem vremenu. Senzorji se vežejo zaporedno s tremi žicami do 255 njih. Če kdo želi lahko pripnem linke za dobavo iz aliexpressa. <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/dhTTLa">https://goo.gl/dhTTLa</a><!-- m --> za senzorje <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/1ukWz7">https://goo.gl/1ukWz7</a><!-- m --> za releje <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/wMqHyq">https://goo.gl/wMqHyq</a><!-- m --> za ploščo za natakniti na raspberry da se človek ne muči ko raspberry odpove <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/KtYweu">https://goo.gl/KtYweu</a><!-- m --> za modul za UPS napajanje pozor brez baterije in brez usb kabla <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/dv1zHc">https://goo.gl/dv1zHc</a><!-- m --> za jumperje med raspberrijem in med rele boardom <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/BA2vHp">https://goo.gl/BA2vHp</a><!-- m --> za malce napredno spremljanje porabe <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/7m4tE8">https://goo.gl/7m4tE8</a><!-- m --> za DIN rail power metre brez wireless nadzora čeprav je možno štetje led impulzov na pi-ju LP Sandi Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 19.2.2019 Sploh ne sprašuj, kar prilimaj. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Sid3 - 19.2.2019 Sandi pohvalno. Kar tako nadaljuj Svetujem ti da ne pretiravas z stevilom dallas na isti podatkovni zici. Teorija ter praksa so v nasprotju. Za branje uporabi naslove ter bodi previden na intervale zahteve-odgovor glede na izbrano resolucijo. Izogibaj se parasitno uporabo. Z veseljem pricakujem kodo ko bo bos objavil. Sem ostal presenecen oglasa z bolhe. Moral se bom pozanimati ali je mozna posodobitev krmilja ki ma kolega. Web je podoben ter zelo prirocno bi bilo imeti tedensko izbiro, katere zdej nima. Lp Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - srakovec - 19.2.2019 csamo001 Napisal:Sploh ne sprašuj, kar prilimaj. Evo sem popravil, izvorni post. Bom objavil ko bo končano za v javnost. Moram še dokončati sanitarno vodo, ker moram sanitarni PV prevezati, ker gre mimo črpalke. in mi črpalka javi napako U1 (visok pritisk v senzorju) Moja napaka. LP Sandi Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - srakovec - 19.2.2019 Sid3 Napisal:Sandi pohvalno. Hvala za nasvet sem že enkrat pri enem projektu imel podobne težave. Nekaj sicer lahko rešiš s potenciometrom namesto fiksnega upora med GPIO4 in 3.3V ampak če je zadeva preveč razvejana in če uporabljaš telefonsko žico tako kot jaz potem te pri dolgih linijah lahko že sama upornost žice. Takrat to rešujem z relejem da ločim veje med seboj. LP Sandi Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Klemen10 - 19.2.2019 Jaz jih pa porazdelim pač na več I/O pinov. Sej je vseen a RELE preklopiš al pa če uporabiš dodaten pin za 1W. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - srakovec - 19.2.2019 Klemen10 Napisal:Jaz jih pa porazdelim pač na več I/O pinov. Sej je vseen a RELE preklopiš al pa če uporabiš dodaten pin za 1W.Drži tudi to. Poslano z mojega SM-G935F z uporabo Tapatalk Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - nekakbošlo - 20.2.2019 warmaster Napisal:Poznano? Čist tko iz firbca-a je ta zadeva primerljiva z Prof-el regulacijo? Sam bi seveda glede na prebrano in videno zaupal Prof-el u,zanima me pa vseeno? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 20.2.2019 Je, za obe je škoda denarja. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - matoz - 20.2.2019 Klemen10 Napisal:Jaz jih pa porazdelim pač na več I/O pinov. Sej je vseen a RELE preklopiš al pa če uporabiš dodaten pin za 1W. Kolikor sem se sam poglabljal v te zadeve, to ne drži 100% in lahko vodi do težav. Ker pride do zamika pri preklopih, potem steče prevelik tok čez tisti pin, ki prvi preklopi. Bral sem o skurjenih platah zaradi tega, zato se sam temu izogibam. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Klemen10 - 20.2.2019 Če pravilno zvežeš nimaš kaj skurit, maš 150ohm upor v serijo z I/O pinom in je to to. ESD zaščita je tudi dobrodošla, za kakšne prenapetosti ob slabem vremenu... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - DELPHI - 20.2.2019 Fery Napisal:Je, za obe je škoda denarja. Kdaj bo na voljo tvoja regulacija? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 20.2.2019 Nikoli, ker nima smisla. Meni le ureja prenos bojler - zalogovnik. Ker tukaj bi rabil pa preveč relejev, da bi to dvoje fural. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 20.2.2019 nekakbošlo Napisal:warmaster Napisal:Poznano? Po specifikacijah gotovo je, malo me edino moti, da se spet noben ni podpisal pod to. Ampak dokler ne probaš, ne veš. A je kdo morda naročil tisto romunsko krmilje? Bi me res zanimalo kako deluje... |