PodSvojoStreho.net
Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)



Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 6.1.2013

To se pravi da drugi ventilator zadržuje temperaturo da nebi toplota iz prve komore prehitro izpuhtela v dimnik.
Po moje imajo prevelik FI dimnika in s tem zdržujejo temperaturo v peči.
Naj me nekdo popravi če se motim.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 6.1.2013

Pa nisem ga še vstavil niti nevem kam pride.
Sem špenglarja vprašal za na vrh dimnika pa nič od njega.
Imam pa tak regulator pa nevem kam z njim. :oops:
milan ali ti veš kam to dat Big Grin

<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2X/jF/2R2cQETY/dsc01347.jpg">http://shrani.si/f/2X/jF/2R2cQETY/dsc01347.jpg</a><!-- m -->


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 6.1.2013

Lahko ga daš na dimniško cev med pečjo in dimnikom. Je verjetno tako najlažje, samo T kos moraš dobiti ali pa ustrezni priključni set. Poglej tale PDF, stran 5, 7, 11: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kutzner-weber.de/fileadmin/kw_images/k+w_pdf/Kutzner_Weber_Zugbegrenzer.pdf">http://www.kutzner-weber.de/fileadmin/k ... renzer.pdf</a><!-- m -->

Potem pa moraš tiste uteži pravilno nastaviti, da ne bo preveč ali premalo hladil dimnika (to je verjetno kar nekaj igračkanja in spremljanja delovanja).

Pa malo spremljaj, če ti kaj v kotlovnico kadi. Z dimom se načeloma ne igramo, monoksid je ubijalec.

Sicer pa je možna tudi taka montaža (glej drugo sliko): <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47660&p=445858&hilit=regulator+vleka#p445858">viewtopic.php?f=7&t=47660&p=445858&hilit=regulator+vleka#p445858</a><!-- l --> Samo priključek je treba nov v dimnik narediti.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 6.1.2013

jokovot Napisal:To se pravi da drugi ventilator zadržuje temperaturo da nebi toplota iz prve komore prehitro izpuhtela v dimnik.
Po moje imajo prevelik FI dimnika in s tem zdržujejo temperaturo v peči.
Naj me nekdo popravi če se motim.

Po moje mora biti tako da dim do dimnika sploh pride, ker najprej gre gor potem po prvih turbolatorjih dol (in tukaj naj bi bila funkcija drugega ventilatorja, da vleče dim) in potem spet gor v dimno cev in dimnik. Ker kolikor vem so zdaj tudi na TKAN 1 začeli zadaj montirati ventilatorje, mogoče so bili kakšni problemi kaj pa vem. sploh je pa ventilator ob strani in če ne bi delal bi morali dimni plini še zmeraj mimo njega v dimnik. Bom enkrat probal izklopiti ventilator pa da vidim kaj bo


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 6.1.2013

Milan tega sedaj nebom delal in niti nebom ga dal gor.
Bom pa dimno cev zmanjšal na enih FI120mm in to v peči pa da vidim kaj bo.
Ven še jo lahko vzamem. Big Grin
Nevem če niso sedaj začeli vgrajevat ventilatorjev ker ima prevelik vlek in s drugim ventilatorjem ustavijo odtok temperature. Kako potem dobiti tem.110sc na dimniku?
Marko ti pa enkrat preiskusi izklopiti ventilator in povej kako je.
Da razjasnimo delovanje, se mi zdi da Sojos in serviserji nimajo blage veze.
Naj mi nekdo pove kateri kuri s drvmi ko ugasne peč kaj se mu izpiše na dipleju računalnika ( če sploh je to računalnik, mislim da Rusi naredijo boljše od teh makaronarjev).



Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 6.1.2013

Jaz kurim drva skupaj s peleti vsako nedeljo vržem dva polena na rešetko, ker takrat se otroci kopajo in je poraba sanitarne vode večja, ter s tem hočem da se voda hitreje segreje. Nisem pa še nikoli preklopil na program za drva tako da to ne bi vedel


Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 6.1.2013

jokovot Napisal:Milan tega sedaj nebom delal in niti nebom ga dal gor.
Bom pa dimno cev zmanjšal na enih FI120mm in to v peči pa da vidim kaj bo.
Ven še jo lahko vzamem. Big Grin

Glej, regulator vleka ti bo vleko dimnika dinamično uravnaval, tako, da bo vleka dimnika v vseh pogojih ustrezna. Če bo previsoka, bo v dimnik spuščal hladen zrak, hladil dimnik in posledično zmanjševal vlek, ko bo premajhna bo zapiral in s tem dovoljeval dimniku, da se zagreje in "potegne". Če samo zmanjšaš fi si zadevo statično omejil in se ti lahko zgodi, da ob določenih pogojih vleka ne bo ustrezna, se ti bo cmaril les v peči pa na vse strani ti bo dim ven tišalo.

Iz vidika varnosti in samega delovanja je regulator vleka bolj ziher rešitev. Naredi tako kot se zagre, ali pa pusti tako kot je. Ni pametno, da peči, ki ima priključek fi180 tega zreduciraš za na fi120. Še enkrat povem, da se z dimnikom in z dimnimi plini ne gre hecati.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 6.1.2013

To da mi je dim tiščalo ven mi je že ko je bila nova. Od zgoraj spodaj pri loputah. Big Grin
Potem sem vse zatesnil da se ni več kadilo in se mi sedaj ne kadi več in sem prejle ravno preiskusil FI 140mm obroč vstavit in zakuril in dela brez problema. Samo malo prej mi je zalogovnik zagrelo.
Zakaj pa sedaj delajo dva ventilatorja not in to od zadnje strani. Se mi vidi da tadrugi ventilator zaustavlja temperaturo. Drugače bi še več izpihalo ven toplote.
Jutri zjutraj preklopim na pelete pa da vidim kako gre.
Javljalec CO pa ni nič javil, do sedaj.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 6.1.2013

No posnel sem delovanje peči brez delovanja zadnjega ventilatorja in z njim. Obakrat je snemano pri temperaturi peči 64-65 stopinj
pri prvem posnetu je brez delovanja zadnjega ventilatorja, po prostoru se širi vonj po dimu, vidi se ne kje bi puščalo ampak smrdi po dimu temperatura dimnih plinov zelo nizka skoraj identična temperaturi peči
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=kR-mjxn3-uQ[/url]

drugi posnetek je z delovanjem ventilatorja, prostor brez vonja po dimu, ampak je temperatura dimnih plinov že skoraj 105 stopinj
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=phrFOS0vxeI[/url]

ogenj je pri obeh gorenjih enako lep, peč se hitreje segreje brez vklopljenega ventilatorja
U glavnem ostajam pri vklopljenem zadnjem ventilatorju, ker drugače bomo še izdihnili od dima, ker imam peč v kleti hiše in se vonj širi po stopnicah naprej gor


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 6.1.2013

Zelo lepo ti dela peč.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 7.1.2013

Pričel na TDP na 160sc no preiskusi.
Sem napeljal zrak v zadnjo komoro kjer so turbolatorji in mi je padla temperatura iz 240sc na 160. No sedaj pa bomo naprej razmišljali.
Kaj to pomeni?
marko povej kašne barve ima rešetka vratice od spedaj ki se odpirajo tamala ko se čisti kurišče.
Mi ki nimamo ventilatorja od zadaj nismo najbolje skozi prišli.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 7.1.2013

kako pa si pa speljal zrak v zadnjo komoro?
js sicer imam zadaj ventilator in mi peč tako gori kot "marko71"... prav tako čeugasnem zadnji ventilator je plamen večji in višji...
samo meni pri polnem gorenju (polž 2 vent 22 in kotlovska voda 68) dimni plini dosežejo 200SC...


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 7.1.2013

Veš to sem samo sprobal speljal ga bom v soboto ko kurim na drve in imam čas za igranje.
Moram si material nabavit. potem cevi pripraviti, kakospeljati. No imam ideje samo voljo še pokazati pa da vidimo.
Bom pa poročal kako naprej.
Jutri še Sojos pokličem pa da vidim kaj porečejo. Big Grin
Če imaš ventilator odzadaj povečaj obrate, da bo močneje pihalo. Sprobaj nima kaj biti. Big Grin
Pa poročaj.


Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 7.1.2013

sedaj imam zadnji ventilator nastavljen na 30, tako kot je tudi v navodilih...
če nastavim, da piha še bolj, mi ogenj gori še nižje...

je to ok?


Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 7.1.2013

Potem pa se pri polžu malo poigraj z loputo gorin dol.
Poiskusi malo loputo dvigovati in spuščati boš videl da ti piha nazven.
Jaz imam nekje na sredini. Tu se poigraj. Pa vidiš tudi kako hitro ti je prej segrelo peč, pa sedaj ko si pojačal in s tem zmajšal ogenj. Big Grin