Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 11.11.2016

Jaz imam sedaj zagon na 1,5 h,žal nisem imel prostora za večji zalogovnik.Imam pa srećo,da sem lahko prilagodil radiatorje s talnim,tako da imam lahko le en ogrevalni krog.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 11.11.2016

Pa ne vem v čem je potem problem pri meni, ne vem več kaj bi nastavil / spremenil.
Dobro zalogovnik 150 lit smo dali, verjetno škodit ne more....


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 11.11.2016

Radiatorji so seveda druga zgodba, talno pa vedi da v povprečju pomeni...
100m2 = 1200L zalogovnik.
Speljak... oprosti, ampak narejeno imaš sicer lepo. Je pa žalostno, da tisti ki so ti tole delali, projektirali, prodali ali karkoli že nimajo pojma o pojmu! No so pa dobri trgovci, kar pa res da danes edino šteje :wink:


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 11.11.2016

Po moje,je tako veliko število vklopov zaradi premajhnega pretoka,kje pa žal ne vem.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - smrekca - 11.11.2016

Pred eno uro 6,4 st.C, zunanja 1 st.C.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 11.11.2016

Sedajle,vstopna 10,5 st. C, izstopna 7,3 C. Zunaj 4 C.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 11.11.2016

100m2 = 1200L zalogovnik
sassapo zdaj mi je jasno zakaj ne zalogovnik pri zemlja voda Idea


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 11.11.2016

speljak Napisal:Čeprav iz zalogovnika po mojem dobro pumpa, ker je razlika dvižnega in povratnega voda cca 1 ali 2 stopinji.
Razlika med dvižnim in povratnim vodom bi morala biti cca 5K. Obtočni črpalki bi morali delati z nižjo hitrostjo.
Ali ju krmili TČ ali jih ročno nastavljaš?


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 11.11.2016

Obtočni črpalki nastavljam sam, imam pa tri hitrosti, sedaj je na najhitreje.

Jo bom nastavil na minimum, da bo večja razlika povratnega in dvižnega voda.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Sebek - 11.11.2016

Kakšno temperaturo pa pošiljaš v talno?


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 11.11.2016

Pošiljam cca 27-29


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - alanford - 11.11.2016

speljak Napisal:Obtočni črpalki nastavljam sam, imam pa tri hitrosti, sedaj je na najhitreje.

Jo bom nastavil na minimum, da bo večja razlika povratnega in dvižnega voda.
S tem boš sigurno podaljšal čase vklopov. Vendar na račun slabšega COPa, ker z zmanjšano hitrostjo se bo zmanjšal prenos toplote iz zemljine v kolektor in s tem se bo zmanjšala producirana toplotna moč pri isti porabi električne energije. No, minimalno se bo zmanjšala na račun manjše porabe obtočnih črpalk.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 11.11.2016

Mislim,da si zgrešil ,Alan. Govora je o dveh obtočnih črpalkah ogrevalnega kroga.Sicer pa mi ni jasno,kako bi obtočna črpalka kolektorja vplivala na COP in pa število vklopov ?


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - alanford - 11.11.2016

Aha, sorry. Sem pisal o obtočni kolektorja. Se mi zdi jasno, da če bo manjši pretok skozi kolektor bo tudi manjši izkupiček energije in bo tč dlje časa rabila, da doseže željeno temperaturo dvižnega voda.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 11.11.2016

Če bo manjši pretok skozi kolektor bo v TČ prišla ravno tako topla voda kot pri večjem.Razlika pa je v izstopni temperaturi.Preizkušeno.