Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DamjanE - 6.4.2013

Citat:Kretnica ni prava rešitev, ker ima premalo vode. Če se zgodi, da so črpalke ogrevanja izključene, imamo premalo vode v obtoku. Pojavil se bo visok pritisk, ali bomo imeli težave z odtaljevanje.

To se seveda zgodi ko TC ni vezana na sobni termostat in deluje neprekinjeno ter se "izklaplja" glede na odjem.

Zato se mi zdi edina "dobra" vezava pri 2 razlicnih ogrevalnih krogih:

TC --> zalogovnik -->hidravlicna kretnica -->vsaka veja svojo OČ in mesalni ventil ter sobni termostat. V primeru radiatorskega ogrevanja ima mesalni ventil samo dve poziciji (odprt/zaprt), pri talnem pa uravnava dvizni vod glede na zunanjo temperaturo oz. v nekem odstotku tudi glede na sobni termostat... V primeru defrostaje je potem vedno dovolj tople vode v zalogovniku za hiter in ucinkovit defrost.

LP
Damjan


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DamjanE - 6.4.2013

Citat:Vodo skozi radiatorjih in talno bo torej poganjala OČ notranje enote TČ in gre v radiatorje direktno, v talno pa prek mešalnega ventila.

Pomojem ni variante, da OČ notranje enote poganja vodo v radiatorje in talno hkrati oz. da se izognes pri talnem in radiatorskem OČ za njih... Sploh zaradi različnih pretokov ...

Ce imaš vse na radiatorje potem ne bi smelo biti problema...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 6.4.2013

Kaj pa pomisleki zaradi dveh vej različne upornosti, katere ima Merlin


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 6.4.2013

zebec, kako to, da imaš ti na krmilniku tudi simbol snežinke?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 6.4.2013

Radiatorska veja ne potrebuje in ne sme imeti mešalnega ventila :!: -če hočeš dober COP.
Sobni kontroler od daikina je potrebno potegnit v eno od radiatorskih sob, kjer ni prepiha in ne prevelikega vpliva sonca. Daikinova logika bo tako nižala T ogrevalne vode in samo včasih poslala TČ na spančkanje (>nižja poraba, nič taktiranja). Brez skrbi, talno ima za ta čas povsem zadostno vztrajnost.
Talna veja potrebuje mešalni ventil :!: -morda res tudi svojo OČ :oops: ,
morda pa tudi ne, če se da pretoke uravnat drugače.
Sistem bo imel na voljo zadosti vode in toplote za defrost - brez skrbi glede radiatorjev, večja količina vode v njih ni slabost za defrost, le počasneje se sistem sprva zagreje, po preureditvi sistema bodo ti radiatorji pravzaprav prednost (sedaj pa so res cokla).
Sedaj ko smo tvoj sistem spoznal in razumel, lahko rečem samo, da je na žalost skomponiran in reguliran ravno tako, kot ne bi smel biti.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 6.4.2013

No, zdaj ste ga definitivno zmedli ......


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 6.4.2013

Jaz teh pomislekov nimam, komec koncev pa imas se dve dodatni obtocni crpalki s hitrostno prilagoditvijo. Verjamem, da bodo vse tri obtocne crpalke v sistemu zadovoljile za soliden dT 7-8K. Talnega gretja pa ja nimas, ali?
Sicer pa se kretnic sam nerad posluzujem, razen v vecjih sistemih (30kw+) ali pa, kadar res potrebujemo cim nizji dT (kapilarni sistemi, stensko/stropno hlajenje ipd).


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 6.4.2013

Sedaj, ko smo tvoj sistem spoznali in sem ga razumel, lahko rečem samo, da je na žalost skomponiran in reguliran ravno tako, kot ne bi smel biti.
Kretnica - mini zalogovnik in dodatni 2 OČ ovirajo pretoke vode in toplote med TČ in ogrevali ter hkrati zahtevajo, da TČ dela na višjih T režimih od optimalnega. Radiatorji z veliko količino vode v tako reguliranem sistemu igrajo negativno namesto pozitivno vlogo, dodatna WDC regulacija pa pomeni isto, kot če zidarju neprestano stojiš za hrbtom in ga komandiraš, kako kdaj in kam naj polaga cigle v steno, ki jo zida. Poslal bi te nekam. TČ pa tega ne zna, se ti pa maščuje z neoptimalnim delovanjem in večjo porabo.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 6.4.2013

Še boljše: polno naložen avto pelje v klanec, zraven ima pa ročno zavoro zategnjeno.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 6.4.2013

Zdaj si ljudi malo zmedel. Govoriš o dveh krogih ogrevanja, med katerima je razlika, da je eden enocevni, drugi pa klasičen dvocevni. Vse pa je radiatorsko ogrevanje. Vprašanje je samo, če ti za to rabiš kretnico oz. zalogovnik.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 6.4.2013

Očitno se Daikin ne strinja z vašim teoretiziranjem.......

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/B/Wz/3tSUAjdk/daikinregunichr("46")jpg[/img]


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 6.4.2013

Vsak sistem naj bi bil postavljen enostavno ter tako, da se škodo zaradi slabih lastnosti TČ kar se da omeji,
hkrati pa dobre lastnosti (inverter) TČ s pametno konfiguracijo, načinom delovanja in reguliranja maximalno izkoristi -ne pa obratno: da branilca daš v napad, golmana za veznega, napadalca pa med vratnici.
Pri zebcu je konfiguracija(neoptimalna) in krmiljenje(strici iz ozadja) daleč od odptimalne, če pa je samo delovanje same TČ optimalno, pa tudi nisem prepričan.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - g.o.dizzle - 6.4.2013

Daikin, ki riše kondenzacijo navzgor, uparjanje pa navzdol, bo že vedel... Vezava bojlerja za kretnico je tudi po mojem mnenju mimo pihnjena.. Nekako vidim, da je njihov pristop malo zmeden, kar je za tako renomirano firmo kar malo žalostno...
Taki shemi in tistemu, ki jo je narisal, jaz ne bi zaupal..


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 6.4.2013

[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")pbh2unichr("46")com/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/holy-shit-gifs-water-slide-prankunichr("46")gif[/img]


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 6.4.2013

Daikinove sheme so simbolične in v praksi ne prinašajo nič dobrega in kt take se ne uporabljajo oz jih Daikin odsvetuje :wink:
Torej, kar veselo po domačih fuš obrtnikih in izdelavo ogrevanja za 500,00 €. Malo denarja, malo muzike!
Da imate težavo s kretnico je krivo hidravlično neuravnoteženje sistema - pretoki vas jeb...
Ni vse samo v sestavljanu "lego kock" - kretnica, razdelilec, ogr.seti - zgleda že lepo, če pa hočete, da zadeve funkcionirajo, bo potrebno kaj več :roll: tega pa, 100% vodovodarji ne obvladajo in v 98% tudi ne monterji ogrevalnih naprav.
Če pa že, se jim ne ljudi zajeb... s tem - malo para, malo muzike :twisted:

Po večini se jim ne sanja, čemu je namenjen "zlati" kos (med termometroma) s skalo (slika).