RE: Kronoterm Adapt - jprednik - 19.10.2022

Meni tvoje sheme NE ODPRE. Ne vem kako drugim.


RE: Kronoterm Adapt - sassapo - 19.10.2022

Te datoteke ni mogoče odpreti!


RE: Kronoterm Adapt - alvo - 19.10.2022

Saj tudi meni je ne odpre (?).
Ponovno dodajam.
   


RE: Kronoterm Adapt - sassapo - 19.10.2022

Zdaj pa je. Tako kot sem predvideval. Povratek bojlerja se meša v zalogovniku. Ko bo zalogovnik - bojler - TČ se to ne bo več dogajalo.


RE: Kronoterm Adapt - alvo - 19.10.2022

Inštalater pravi, da bo dodal loputo na povratek iz zalogovnika (verjetno misli nepovratni ventil, tako kot je na povratku iz radiatorjev)?
Ali je tudi povratek iz radiatorjev napačen, kljub temu da je nameščen nepovratni ventil?
Ali je treba vse odžagati in na novo povezati?


RE: Kronoterm Adapt - jprednik - 19.10.2022

Naj mojstri povedo, koliko nepovratni ventil vpliva na pretok,... in če da potem je namestitev teh ventilov nek izhod v sili,... in vprašanje koliko ok,...


RE: Kronoterm Adapt - sassapo - 20.10.2022

Nepovratni ventil je sicer rešitev, se jih pa izogibamo če je le možno, saj znajo precej moteče oscilirati.
Ker je SV relativno hitro ogreta, verjetno to ne bo problem.


RE: Kronoterm Adapt - tadej90 - 20.10.2022

Največkrat je vzrok za nastale težave netesnenje 3 potnega ventila, kateri tip ventila imaš vgrajen.


RE: Kronoterm Adapt - kadotr - 20.10.2022

Jprednik, nepovratni ventil je izhod v sili - flikanje (krpanje). Ker se bo TČ uporabljala dolga leta, bi bilo bolje in prav,  da Alvo zahteva ˝odžaganje˝  in naj monter naredi tako kot je treba.


RE: Kronoterm Adapt - Dennnis - 21.10.2022

Se pogovarjate o jemanju vode v zalogovniku za ogrevanje sanitarne vode?

Sam sem to ze spraseval tukaj, imamo Adapt in vedno, ko odtaja ali greje SV, vzame vodo iz radiatorjev.
Ok, SV lahko das na ponoci, odtajanja pa ne mores.

Kako to prepreciti?


RE: Kronoterm Adapt - jprednik - 21.10.2022

S pravilno vezavo?


RE: Kronoterm Adapt - Dennnis - 21.10.2022

Sklepam, da. Monter dela za Kronoterm in je malo pred penzijo, se torej sklepa, da zveze, kot je treba.
Razen, ce ne, ne vem. V glavnem, ne vem, zakaj porablja vodo v zalogovniku. Ce bi bil jaz monter, bi to pustil na miru, ker pozimi ne gre brez toplote prostora, za toplo SV pa ze malo pocakas.


RE: Kronoterm Adapt - jprednik - 21.10.2022

Iz zgornjih objav je sklepati drugače,...


RE: Kronoterm Adapt - ondi75 - 24.10.2022

Sicer navodila za FUJITSU SHP, kjer je shema hidravlične povezave z ogrevanjem in sanitarno vodo, slika kaže, da se povratni vod iz bojlerja vrača v zalogovnik in ne direkt na notranjo enoto. Tri potni ventil verjetno 100% razdeli vodo iz notranje enote na ogrevalno in sanitarno, na skici pa je kar nek T kos, ki potem vrača sanitarno nazaj v bojler in verjetno tudi malo kar v ogrevalni krog. Ali ne bi bilo bolje, če bi se ta T kos vezal za zalogovnik? Verjetno med ogrevalno sezono ni težava, ko pa se ogreva samo sanitarna voda, pa verjetno ni ravno smiselno ogrevati že zalogovnik?

Še slika


RE: Kronoterm Adapt - jprednik - 24.10.2022

Tule je buffer vezan zaporedno,... Neprimerljiva vezava po mojem mnenju,...