Izbira tč zrak voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira tč zrak voda (/showthread.php?tid=74725) |
Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 30.3.2019 csamo001 Napisal:No ja- kako pa si ti prišel iz "velike verjetnosti, da bo kvalitetnejša naprava"Citat: ...obstaja pa velika verjetnost, da bo velika večina kvalitetneših (in s tem dražjih) TČ delovala dlje časa kot manj kvalitetne (in s tem cenejše). do razumevanja "avtomatično dražja" mi je pa neznanka. Ker menim, da je neznanka veliki večini forumašev te ponižno prosim za razlago. Vsi jo bomo veseli. :roll: :roll: Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 30.3.2019 csamo001 Napisal:Pa ti si res neko posebno bitje; iz TČ pride 5 stopinj višja temperatura kot je v zalogovniku... in se tebi zdi, da ti dobro razumeš, kaj delaš?Zakaj bi bil posebno bitje? Avtomatika TČ deluje, tako kot sem napisal. Letna poraba energije je v pričakovanih okvirih (SCOP na radiatorjih bo preko 3). Sam pa ne delam nič ampak zgolj opazujem. In dokler bo poraba elektrike v predvidenih okvirih tudi ne bom nič "prčkal" po nastavitvah. Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 30.3.2019 Fery Napisal:Od kje ti pa to? Zalogovnik zgoraj, kasneje pa cel, ima točno tako temperaturo, kot je dvižni vod.Si že slišal kdaj za slojenje vode v zalogovniku. In če gre voda v DV iz enega sloja, temperaturo pa meriš v drugem sloju... :roll: :roll: :roll: Re: Izbira tč zrak voda - csamo001 - 30.3.2019 bozgom Napisal:csamo001 Napisal:Tvoje sklepanje, da je dražje avtomatično tudi kvalitetnejše, je, milo rečeno, otročje. Lahko ti meniš kar te je volja, ne sklepaj pa, da se večina forumašev s tabo strinja. Kolikor berem forum namreč vidim, da se velika večina forumašev s tabo skoraj nikoli ne strinja. Re: Izbira tč zrak voda - csamo001 - 30.3.2019 bozgom Napisal:csamo001 Napisal:Pa ti si res neko posebno bitje; iz TČ pride 5 stopinj višja temperatura kot je v zalogovniku... in se tebi zdi, da ti dobro razumeš, kaj delaš?Zakaj bi bil posebno bitje? Avtomatika TČ deluje, tako kot sem napisal. Letna poraba energije je v pričakovanih okvirih (SCOP na radiatorjih bo preko 3). Sam pa ne delam nič ampak zgolj opazujem. In dokler bo poraba elektrike v predvidenih okvirih tudi ne bom nič "prčkal" po nastavitvah. Zato si posebno bitje. Citat:imam radiatorje in mi je mesecu marcu povprečna zahtevana temperatura dvižnega voda tam 36°C. Da lahko zagotovim to temperaturo v zalogovniku mora TČ delovati tam 5°C več, kar je že tam 41°C. Ko rabiš 36 stopinj v radiatorjih, segrevaš vodo na 41. Ko rabiš 50, segrevaš na 55. Skratka vedno na 5 stopinj več, kot rabiš v radiatorjih. Meni baš dol visi kaj ti delaš doma, ampak majke mi, če tebi vse vredu tiktaka. Re: Izbira tč zrak voda - bohinc - 30.3.2019 Bolj slabo spremljam.... daljši dan(se ga da drgač ponucat)! V službi cajta niti možnosti ni...(nisem v penzionu...) Citat:ampak jaz ne pustim, ker pod 33 je brez veze, d sploh kaj dela....Niti ni brezveze... pa mam zgolj 3,5cm izo. na starem delu in 5 na prizidku S strani objekta. Pol je brezveze tud unim na talnem pošiljat vodo npr. 28 (-+) ? :!: Citat:Ali mi lahko nekdo prosim razloži razliko med npr. visokotemperaturno Daikin Altherma 3No tale odgovor tud mene zanima :mrgreen: po 8letih prerekanj! Kam npr. tudi ''cenjeni''... po teh letih uvrščajo to trojko firme :?: :!: Timi11 pa je že dokazal, da se da marsikaj tudi na ''zahtevnem območju'' (+50stC DV ob ex. zim)in ne nezanemarljivih zahtev objekta podelat z NT iste firme... :wink: Večinoma pa ''vozimo'' v povprečjih zim, tudi na zahtevnih območjih in potreb objektov (radiatorji) tam okol nule +- 40 st.C DV... Če ob ex. zim vskočijo še grelci, ni tko hudo, kot so nekoč predstavljali določeni... ''promo''! Tistih z večjimi potrebami, ter porab ob tem...pa še dandanes nimamo dosegljivih :!: :?:
Re: Izbira tč zrak voda - sašo65 - 30.3.2019 meni je brez veze,...že prvo leto ugotovil, zato tudi "zaklenil" spodnjo T na 33(zgornja na 45) npr: danes bi mlela, če bi bil "setpoint" recimo 31 do dveh popoldan, tako je pa ko je v hiši preseglo 22.5c ugasnila ob desetih, neglede na urnik.... Ps. Ne mešaj talno in radiatorje, tla niso nikoli vroča...še mlačna ne......sicer pa vsakemu svoje Re: Izbira tč zrak voda - bohinc - 31.3.2019 No... čak mal... Razen …, da je možno, da majo TČ različno logiko, katerim ni ravno moč vlečt vzporednic, katerim lohk ''naprtiš svojo'' …?! Smo na radiatorjih objekt l. 1959... verjetno starejši, kot vaš?! Prizidek l. 98, izo. več kot pol manjša vaši, lokacija zahtevnejša (in objekt...)!?Jabk nas včasih opomni naj ne ''nakladamo brez dokazil''...[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/n58gvq[/url] Čakam še tiste o DHT... Sašo ne me prašat kako deluje TČ... nastavljena v zadnjem mesecu na konstanten DV- 36 z padcem 6,8stC razlike (med dv-pv) graf pripet... Vendar očitno deluje..., čeprav ''zgolj TT'' na katerega so mnogi plujvali... že pred mnogimi leti... :wink: p.s. da ne bo pomote...in nepotrebnih velikih nasmeškov lastnikov DHT , redeča krivulja grafa je zunanja dnevna temp.; ne delovanje grelcev... :wink: 8) p.s. 2 po vseh ''predpisih'' reklamnikov DHT 9 let nazaj bi moral nujno izbrat edino ''njo'' ker z ostalimi naj bi bili na mrazu, bi se greli bolj na grelce, pa mejnih temp. še dosegali nismo, kot so grelci šteti v malih deseticah v desetletju...ne stoticah Predvsem še dela...in se oglašam. Nekaterih najbolj glasnih več ni, zakaj :?:
Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 31.3.2019 csamo001 Napisal:Ko rabiš 36 stopinj v radiatorjih, segrevaš vodo na 41. Ko rabiš 50, segrevaš na 55. Skratka vedno na 5 stopinj več, kot rabiš v radiatorjih.Glej @Csamo001 ker si se spustil na osebni nivo, namesto strokovni samo še to- nikoli nisem zapisal, da segrevam vodo za 5°C več, kot jo potrebujem v radiatorjih ampak za 5°C več kot je temperatura v zalogovniku. Če bi vodo segreval na več, kot so trenutne potrebe objekta potem bi se prostori pregrevali in bi se mi poslabšalo udobje bivanja. Tako pa imam temperaturo v prostoru v mejah 0,5°C, TČ pa mi v teh toplih dnevih 1 uro deluje in 2 uri počiva. Poraba pa je smešno nizka. Glede tiktakanja pa- ne glej se v ogledalo, ko pišeš po forumih. Re: Izbira tč zrak voda - simek - 31.3.2019 Tule ima @bozgom vsaj delno prav! (po mojem mnenju) Tudi sam imam zalogovnik in temperatura v zalogovniku je vedno stopinjo ali dve nižja! Sam sicer ne ogrevam za 5st. več, vedno pa T.Č. "laufa" s tisto stopinjo ali dve več, od potreb. Naprimer: zdajle imam v radiatorjih 37st., T.Č. pa prideluje 38st. Ko OČ za ogrevanje hiše ugasne, pa T.Č. sama dvigne še za stopinjo ali dve, da v celoti ogreje zalogovnik. Če bi ogrevala zalogovnik z isto temp., bi trajalo "celo večnost"! Jaz imam nastavljeno, da nižje od 36st.C sploh ne gre. V teh dneh, ko je hladno samo še ponoči, čez dan pa odpiramo okna, pozabljamo odprta vrata, pes se sprehaja not in ven itd. ...., jo imam čez dan kar ugasnjeno, temp. prostorov pa približno 21st. "Zalaufa" šele ob šestih popoldne. V nasprotnem primeru, bi se T.Č. kar naprej prižigala, saj je temp. prostorov nastavljena na 22,6st.C! Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 31.3.2019 Sam ne morem nastaviti, s kakšno temperaturo bo delovala TČ. Lahko določim le kako se bo TČ odzivala glede na zunanjo temperaturo (krivuljo). S kakšno temperaturo potem deluje TČ pa je povsem v domeni njenega algoritma. Algoritem pa deluje tako, da računa temperaturni primanjkljaj. Torej šteje, koliko časa je temperatura v zalogovniku nižja od želene in nato ogreva toliko časa, da se temperaturni primanjkljaj izravna (števec pade na nič). Če je želena temperatura npr. 40 °C in temperatura v zalogovniku npr. 33°C potem bo TČ začela delovati z 38°C. Ko bo temperatura v zalogovniku narasla na 34°C se bo temperatura TČ dvignila na 39°C... Ko bo temperatura v zalogovniku narasla na 41°C se bo števec temperaturnega primankljaja začel zmanjševati. Z vsako °C več v zalogovniku bo števec hitreje padal. Pri nekje 44-46°C v zalogovniku in tam nekje 50°C vodi iz TČ bo prišel števec temperaturnega primanjkljaja na nič in TČ se bo ustavila. V radiatorje mi ves čas gre voda enake temperature kot pride iz TČ. Temperatura vode v zalogovniku je ves čas nižja, kot pride iz TČ. Glede na porabo plina v preteklih sezonah in porabo elektrike v tej sezoni računam, da je SCOP preko 3. Kar za radiatorje sploh ni slabo. Re: Izbira tč zrak voda - simek - 31.3.2019 Ja, saj "pogrevanje" zalogovnika, pri meni deluje po enakem principu! Ko temp. v zalogovniku pade na nekje 33st., se T.Č. vklopi in zagreje zalogovnik nazaj na 40st., kljub temu, da ogrevanje v hiši ni potrebno! Pač je voda v zalog. vedno pripravljena. S temp. nastavljeno na 36st.C, sem imel v mislih temp. vode , ki jo pošiljam v radiatorje. Nižje se meni osebno :!: , zdi BV, ker potem T.Č. samo "melje in melje". Je pa z vidika porabe in (nekaj malega) udobja, bolje, da bi jo spustil tudi nižje! @bozgom, zanima pa me naslednje! Če tebi zalogovnik ogreva na npr. 45stC, v radiatorjih pa potrebuješ npr. 40st., kako "doziraš"? Kaj imaš še mešalni ventil? Meni namreč T.Č. pripravlja v ZALOGOVNIKU, vodo vedno približno iste temp., kot jo potrebujem v radiatorjih. Pri tebi, pa sem dobil občutek, da je voda v zalogovniku vedno BISTVENO toplejša, kot jo potrebuješ. Re: Izbira tč zrak voda - csamo001 - 31.3.2019 simek Napisal:Tule ima @bozgom vsaj delno prav! (po mojem mnenju) Stopinjo ali dve je nekaj drugega kot 5 stopinj. Je jasno, da je nekaj izgub na napeljavi in na samem zalogovniku. Pa tisti del na zalogovniku tako ni pomemben, ker ostane v bajti. Če imate možnost na krmiljih kontrolirat COP-je poglejte kaj v malo bolj hladnem vremenu pomeni recimo 45 namesto 40 stopinj. Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 31.3.2019 simek Napisal:@bozgom, zanima pa me naslednje! Želena temperatura dvižnega voda je zgolj tista temperatura v zalogovniku pri kateri pride v radiatorje voda s takšno temperaturo kot jo zgradba potrebuje. Če bi bila ta voda pretopla, bi se prostori pregrevali, če pa bi bila prehladna pa bi se prostori ohlajali. Ali drugače- če bi sonda za temperaturo namesto na začetku zgornje tretjine zalogovnika bila na cevi DV bi bila željena temperatura namesto 40°C potem 45 °C. Drugače pa nimam nobenega mešalnega ventila. Pa tudi imam minimalno temperaturo zalogovnika nastavljeno na 32°C torej dejansko 35..36°C. Re: Izbira tč zrak voda - simek - 1.4.2019 "Kapiš!" Potem imava v bistvu enako situacijo, samo, da jaz merim temp. na DV, ti pa v zgornji tretjini zalogovnika in pride pri meni razlika cca. dve stopinji, pri tebi pa cca.5 stopinj. Hvala |