Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 5.2.2018 Lej, dobiti moraš W/K za celoten objekt. Potem lahko takoj izračunaš tako potrebno moč kot predvideno letno porabo. Ampak jaz nekako ne zaupam izračunu iz pretekle porabe kurilca, ker je rang možne napake prevelik. Izkoristek peči je zgolj ocena, folk zamolči kakšne nočne redukcije, neogrevane prostore, kamine itd. Precej bolj natančno se mi zdi izmerit zunanje dimenzije bajte, kvadraturo oken in pa pogledat iz česa je zid. Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 5.2.2018 Ampak tudi na podlagi njegove trenutne dnevne porabe in npr. tvoje trenutne dnevne porabe lahko povlečeš neko vzporednico za okvirno oceno. Saj ne želi natančno oceno, pač nek okvir kam naj bi padel not. Konec koncev je poraba poraba in se vleče v dokaj enakomernem razmerju tudi med nami uporabniki v itak čisto različnih objektih, neko razmerje pa je dokaj konstantno - dovolj za oceno, tako jst vidim številke in razmerja v temi porab. Re: Hitachi Yutaki S - MikMik - 5.2.2018 Že ves čas poudarjam, da je govora o približni oceni. Re: Hitachi Yutaki S - sumo - 5.2.2018 Dobro,bom spremljam vsak dan in pišem.Kolk pa kaj pošiljate dvižni vod pri 2 stopinji. Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 5.2.2018 sumo Napisal:Oj,sem novi lastnik Hitachi Yutaki S 16KW.Grejem z radiatorji,prejšnja poraba cc.2000 olja.OK, če si res želiš samo oceno. 12 MWh štroma letno. In kaj si boš zdaj s tem pomagal? Ta ocena lahko variira tudi +-50%. Ker ne vemo ne kako toplo je bilo tisto leto, ko si vzel porabo kurilca, nismo merili izkoristka peči ELKO-voda, ne vemo kakšni so radiatorji (kar določa SCOP od TČ), ne kakšne vremenske razmere so preko zime na tvoji lokaciji (kar tudi določa SCOP). Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 5.2.2018 sumo Napisal:Dobro,bom spremljam vsak dan in pišem.Kolk pa kaj pošiljate dvižni vod pri 2 stopinji. Glede na splošna vprašanja ki niso vezana za model TČ bo boljše, če debato in vprašanja postavljaš v to temi, kjer boš dobil več odgovorov: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=70154&start=360[/url] Re: Hitachi Yutaki S - labelsm - 5.2.2018 MikMik Napisal:Na oko 1500kWh (nekje 150€) na mesec.Na KO smo ogrevali 16 ur na dan . SV na 50°c24/7. DV kotla ko je dosegla 42 °c je regulacija vklopla OČ ob taki zimi kot je sedaj je prilezlo na cca 45-47 °c v sistemu, kotel omejen na 60°c . regulator v hisi je vse vklaplja nastavjen je bil na 23 °C torej radjatorji niso bli topli 16 ur amak je veliko prej dosegal zeljno 23 °c ponoven vklop pri 22,5 Sedaj ogrevamo 24/7 brez nocne redukcije torej ima hisa bolj stabilno NT vse je bolj ogreto nimamo pa vec cirkulacije , ki je pri kurilnem olju bila ! Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Hitachi Yutaki S - xavi - 5.2.2018 Sam bi dodal, da prej smo imeli 21 C in občutek podhlajene hiše, zaradi nočnih in dopoldanskih redukcij. Zdaj ogrevamo na 22,5 C iz preprostega razloga-nizki stroški. Če bi ostal pri 21, bi bili prihranki še večji. Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 5.2.2018 Energetik81 Napisal:Lej, dobiti moraš W/K za celoten objekt. Potem lahko takoj izračunaš tako potrebno moč kot predvideno letno porabo. točno tako! Ko vidim hišo, radiatorje, lokacijo, kurilnico se lahko pogovarjamo o približni oceni porabe izbrane in primerne TČ. Tista zgodba o porabljeni količini olja je lahko zgolj eden od nebistvenih orientirjev. Zakaj? Zato, ker večina z oljem špara! Eni bolj drugi manj, šparajo pa skoraj vsi. Velika razlika pa lahko nastane tudi od tipa kotla. Brez videnega je vse skupaj bolj ali manj ugibanje. Re: Hitachi Yutaki S - bohinc - 5.2.2018 sumo Napisal:Oj,sem novi lastnik Hitachi Yutaki S 16KW.Grejem z radiatorji,prejšnja poraba cc.2000 olja.Trenutna poraba po moje prevelika...moja je bila v januarju cca48, te dni februarja pa 43 če razdelim po dneh-povprečje. Pa nas je verjetno več na sanitarni, kot zahtevnejši objekt s poprejšnjo povp. porabo cca2800l kurilca z namensko oljno. DV pišeš o 45 ogrevanje isto kot prej. Pomeni ? Ogrevaš konstantno na 45 in si prej tudi ali kaj drugega...?! Več ti jih piše, da je premalo podatkov... o objektu, porabi sanit. vode (pri meni 8os.) ipd.. Zato različni odgovori! Te dni 50kw preveč, razen če nisi sosed Migaja, ki ima najtežje celinske temp. :mrgreen: Če pa greješ konstantno s 45stC pa logično. TČ ti sigurno omogoča ogrevanje po vremenskem vodenju!? Februarja je pri nas DV povprečno med 35 in 40stC [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bohinjunichr("46")eu/template/pages/station/reportMonthlyunichr("46")php?date=2018/2[/url] z povprečno zun. t. 0.2 . Danes zjutraj ob najnižje merjeni temp. je bil DV potreben 45stC! Kaj čem povedat , če ogrevaš konstantno z 45 je poraba (50kWh logična) in dobra , vendar prevelika (ob koncu sezone nanese...)! Kajti ne rabiš ogrevat z tako visokim DV :!: predvidevam. Zato si menda vzel Hitachi S , ki z enim kompresorjem ogreva večino ogrevalne sezone pod 45DV :wink: Le špice zime ti bo pognalo še drugega (na tvoje skope podatke). p.s. cilj popravka: menim, da suma zanimajo povprečne -približne ocene porabe, kolkor je meni razbrati.... Re: Hitachi Yutaki S - Popson31 - 5.2.2018 Energetik81 Napisal:Lej, dobiti moraš W/K za celoten objekt. Potem lahko takoj izračunaš tako potrebno moč kot predvideno letno porabo. Daj mi prosim razlozi nacin kako izracunam priblizno moc in predvideno porabo ce je znan podatek 59,32 W/K je pa to podatek za ovoj stavbe in okna skupaj, brez prezracevanja in pribitkov. Celotna zunanja povrsina stavbe pa je 332,78m2. Je potreben se kak drug podatek ali je to dovolj? Hvala
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 5.2.2018 Če imaš W/K, ne rabiš več površine... Za max moč pač pomnožiš to cifro s (sobna temp - projektna temp). Za letno porabo pomnožiš to cifro z letnim temperaturnim primankljajem za tvoj kraj (kelvin*dan, dobiš na ARSO). Množiš s 24, deliš s 1000 in dobiš kWh. Re: Hitachi Yutaki S - Popson31 - 5.2.2018 Se pravi 59.32 W/K * (20-13) = 415.24 = 4.2kw moc.. Ali 59.32 W/K * 3300 * 24h = 4698.44 kWh potreb po ogrevanju. Je prav tak? Hvala Energetik
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 5.2.2018 OŠ matematika ti ne gre... 20-(-13)=33 ---> 1,96kW kWhji so pa OK. Re: Hitachi Yutaki S - Popson31 - 5.2.2018 Ja jaz sem dejansko odstel 20-13 moral bi vzet razliko v temperaturi se pravi 33..mi je jasno zdaj
|