Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 2.10.2011

september 2011

125m2
montazna hisa, 28cm izolacije
talno, prezracevanje, ciljna T 22oC

poraba za sanitarno vodo = 48kw



lp hudirudi


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 1.11.2011

Oktober 248


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.11.2011

10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.

Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2011
januar 21,41 (578)
februar 19,14 (536)
marec 15,23 (472)
april 7,40 (222)
maj 5,81 (180)
junij 4,27 (128)
julij 2,19 (68) - 14 dnevna odsotnost
avgust 3,45 (107)
september 3,33 (100)
oktober 8,94 (277)


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 1.11.2011

TČ zemlja/voda (11 kw), 240 m2, ogrevanje na 22 stopinj in topla voda 300 L bojler na 47 st.C, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 32 cm Ursa + Egger

poraba oktober 2011 = 340 kwh


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 2.11.2011

oktober 2011

125m2
montazna hisa, 28cm izolacije
talno, prezracevanje, ciljna T 22oC

poraba za sanitarno vodo in ogrevanje = 250kw



lp hudirudi


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 9.11.2011

kurilna sezona od 8.10.

poraba okt 11

MT=155 Kwh
VT=0

135m2 pritlična hiša, siporex 40cms, 3slojna zasteklitev


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 1.12.2011

poraba nov 2011

MT=379 Kwh
VT=0


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Mirando - 1.12.2011

bbs Napisal:kurilna sezona od 8.10.

poraba okt 11

MT=155 Kwh
VT=0

135m2 pritlična hiša, siporex 40cms, 3slojna zasteklitev

Res malo. Fantazija. :wink:


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.12.2011

10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.

Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2011
januar 21,41 (578)
februar 19,14 (536)
marec 15,23 (472)
april 7,40 (222)
maj 5,81 (180)
junij 4,27 (128)
julij 2,19 (68) - 14 dnevna odsotnost
avgust 3,45 (107)
september 3,33 (100)
oktober 8,94 (277)
november 15,93 (478)


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - JanezJe - 1.12.2011

8,4 kWh zemlja/voda, ogrevano 160 m2, sanitarna voda 210 l na 45°C

November 2010

SUM 367 kWh, povprečna dnevna 12,3 kWh

November 2011

VT 185 kWh
MT 277 kWh
SUM 462 kWh, povprečna dnevna 15,4 kWh

lp, Janez


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 1.12.2011

TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 32 cm Ursa + Egger

Poraba november 2011 je 570 kwh


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 2.12.2011

noivember 2011

125m2
montazna hisa, 28cm izolacije
talno, prezracevanje, ciljna T 22oC

poraba za sanitarno vodo in ogrevanje = 513kw

se pozna, da je postalo veliko sence, ker je sonce za drevesi, in poraba se je skoraj podvojila


lp hudirudi


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - rentgenx - 3.12.2011

hudirudi Napisal:noivember 2011

125m2
montazna hisa, 28cm izolacije
talno, prezracevanje, ciljna T 22oC

poraba za sanitarno vodo in ogrevanje = 513kw

se pozna, da je postalo veliko sence, ker je sonce za drevesi, in poraba se je skoraj podvojila


lp hudirudi

Ali si tukaj vključil tudi porabo za prezračevanje,.. oz. koliko si še tam pridelal.


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 3.12.2011

U, teg pa ne vem, ker je rekuperator priklopljen na vticnico, katere pa stevec porabe ne moti, ampak smatram, da je hitrost na 30% zanemarljiva poraba..

Lp hudirudi


Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - darkson - 3.12.2011

rentgenx Napisal:Ali si tukaj vključil tudi porabo za prezračevanje,.. oz. koliko si še tam pridelal.
Zakaj pa bi, saj strošek prezračevanje je pač zato, da ti ni treba odpirat oken.

A po tvojem bi v primeru da nima prezračevanja, moral upoštevati strošek servisa oken, ker se zaradi odpiranja prej povesijo itd.?