Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 3.4.2013

Kaj hočeš reči da je kriva kretnica. Evo bomo videli. Naslednja kurilna sezona bo direktna priključitev pa bomo videli.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 3.4.2013

Berghaus Napisal:Veš, Zebec, filozofija ogrevanja TČ tiči zelo veliko v tem, kje se najdeš vsakega prvega v svoji temi o porabi. Nisi edini, ki se je našel na strani razočaranih. Vsi smo popisovali svoje porabe in grizli nohte, ko je kateri dan zahladilo. Nekateri smo bili obtoževani, da nam peč sploh ne segreje in zraven skurimo enormne količine drv, da sploh preživimo v svojih hišah......

Danes mi gre na smeh, ko prebiram količino raportov o dnevnih porabah in vidim, da se moji cagarčki zasukajo izdatno večkrat. Hej, celo takrat mi gre na smeh, ko primerjam svoje porabe z vodaši. Porabijo pol manj, kot mi. Celih 30 evrov manj mesečno. Toliko manj, kot sem danes dal dvodnevne špecerije v Mercatorjevo vrečko.....

Tema mesečnih porab toplotnih črpalk je za nekatere od vas postala rak rana in ravno filozofija je bila namen pojasnevanju, zakaj niste tam, kjer ste mislili, da boste. Ne bom ti več solil pameti, rad bi te le spomnil na nekaj. Tvoja poraba je bila 50 kilowatov. Moja 40. Razlika med nama je en evro. Zdaj pa se vprašaj, koliko je vredno tvoje razočaranje. Približno polovica piva.......

Glej pri morebitnem dvigu el. energije kar je velika verjetnost in porabi napram olju katerega prej nisem pokuril več kot 1800l bom potem kje??? In investicija 12000 eurov z celotno predelavo. No in kdaj bom to noter dobil???

Porabo bom imel letos 1100 eurov pri trenutni ceni el. energije. Za 160m2 in pri takšni nizki krivulji. Ti vse pove, da če lahko delam z takšno nizko krivuljo kakšna je moja izolacija.

In to se mi zdi veliko. Razlika je majhna glede na investicijo.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 3.4.2013

Seveda je zgodba pri kolegu kateri ima talno in Zubadanko drugačna kot dan in noč. Dnevna poraba od 10 - 20KW.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 3.4.2013

telmos Napisal:Big Grin Big Grin tukaj si pa zmagal. Ni kaj dodati - bravo. Ob vseh akumulacijah, kretnici, črpalkah.... Da se le dobi vsaj eden nezadovoljen uporabnik. Če bi bil jaz namesto Stagoja, bi ti jo stran pobral, da bi le bil zadovoljen. Čeprav pa je tako, da so povprečno vsi s katerimi se ukvarjam ob nastavitvah gorilnikov v marcu porabili med 150 in 200 l olja več kot običajno :?

In kaj je zdaj kretnica kriva? Zadeva deluje tako kot mora. Po defrostu kateri traja 8 minut se v 10 minutah delovanja moč komresorja zmanjša na minimum in deluje tiho do naslednjega defrosta. In kaj zdaj tukaj ni ok? v 10 minutah po defrostu je sistem spet na ustrezni temperaturi in dt dosežen.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 3.4.2013

zebec Napisal:Seveda je zgodba pri kolegu kateri ima talno in Zubadanko drugačna kot dan in noč. Dnevna poraba od 10 - 20KW.

Ponavadi nisem nesramen, tokrat pa bom.

Kolega ti pri tem marcu in aprilu porabi 10 kilowatov za ogrevanje in sv? Koga farbaš? Danes zjutraj sem sneg pucal iz avta......

Ima pasivko? Nima?

Pojdi mu čestitati. Porabo ima manjšo kot zemljaši, vodaši in celo sondarji.

Nehaj prodajati buče, spusti se na realna tla, povej da slutiš na problem prevelike porabe in požri svoj ponos (Telmos) in marsikdo ti bo rad pomagal. Lahko pa furaš svoj odnos dalje.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 3.4.2013

Zebec, moja danes 49kWh, včeraj in predvčeraj pa po 45kWh.
Delovanje podobno in 24 ur, samo na še nižjih temperaturah ogr.vode.
Če bi kuril s svojo staro pečjo, bi porabil cca 15 do 19l kurilca dnevno :oops:
(s tvojo, če je sodobna, morda 12 do 17 -ugibam)
Te dni ni sonca Idea -vlaga pa 90 do 100%.
Hmm, a si odštel sedanjo letno skupno elektro porabo od pretekle ?
Kolikšna je kWh? in kolikšna v EUR?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 4.4.2013

Zebec,
predlagam ti, da takoj zmontiraš nazaj peč na ELKO.
Ob garantirani dnevni porabi >15 litrov (15€) boš zadovoljen.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 4.4.2013

v 3dneh aprila je moja tč pokurila 70kw-cca24 na dan za 95m2
jaz imam tudi letos kretnico-sicer poraba je skoraj enaka kot lansko sezono,sem pa opazil da ima primarni krog od tč do kretnice cca 45st.c.-od kretnice naprej v radiatorje pa "samo"38st.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 4.4.2013

[quoteKar se tiče oken je bil problem pozimi pri mrzlem vetru, ker je hladilo prostore (to se je tudi videlo po zavesah) in je seltronov regulator kazal 22 st. pa je bil hladen občutek v prostoru. Tako da se je moralo greti na 24 st. da se to nekak izničilo.
][/quote]
Citat:No v najslabšem primeru dam Daikin HT in to je to. Drugo ne spreminjam. Seveda bo napram olju bolje.
Vprašanje je kaj bom pridobil z vključitvijo sistema do 40 st. na nek dolgi rok. Ne vem npr. na pamet ali bo poraba HT 800 eurov elektrike, npr. z nizkotemperaturnim sistemom pa 500 eurov. Ali ni takšne razlike.
Citat:Nekaj sem že omenil. Za 1800 m2 sem porabil letos 1800 litrov olja samo za ogrevanje. Občasno sem tudi sanitarno toplotno črpalko od Termotehnike 300 l dogrel preko izmenjevalca za legionelo pa takrat ko je vode zmanjkalo zaradi natakanja ban za kopanje. To je regulirala Seltron SGC26.

Drugače pe je to poraba ker se že omenjal da so okna v spodnji etaži velika lesena in zelo slaba z roletami. Tako, da bom tudi to menjal hkrati. Mansarda pa je vse na novo.

Kljub predpostavki, da je spodnja etaža slaba zaradi oken nisem v največjem minusu v bebruarju spuščal v dvižni vod kot 60 C, drugače pa tam od 40 -60. To je v Seltronovem SGC 20 krivulja nastavljena na 1.

Tukaj sem malo pobrskal po tvoji zgodovini. Jaz pokurim z boljšo izolacijo, okni, manjšo kvadraturo 10-15 kw manj kot ti. Si pričakoval, da se bo števec kontra vrtel.
Še vedno uporabljaš STČ Termotehnika, ali vse opravlja Daikin?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 4.4.2013

dedek Napisal:v 3dneh aprila je moja tč pokurila 70kw-cca24 na dan za 95m2
jaz imam tudi letos kretnico-sicer poraba je skoraj enaka kot lansko sezono,sem pa opazil da ima primarni krog od tč do kretnice cca 45st.c.-od kretnice naprej v radiatorje pa "samo"38st.

Ja dedek pri meni podobno obnašanje z kretnico. Noter šiba 45C/39C na primarju. na sekundarju pa 42C/40C.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 4.4.2013

Homer Napisal:Zebec,
predlagam ti, da takoj zmontiraš nazaj peč na ELKO.
Ob garantirani dnevni porabi >15 litrov (15€) boš zadovoljen.

Ne rečem pri trenutni ceni el. energije je tako. Samo je ta cena zelo vprašljiva dolgoročno? Zato bi moral biti cilj čimmanjša poraba v kW, da si čimmanj odvisen.

Kot sem že povedal me je investicija prišla nekje 12.000 eurov z dodatnimi predalavami (kretnica, itd,...). In če bi vedel, da bi bilo boljše ta denar nameniti za menjavo vseh radiatorjev na konvektorske in raje LT TČ?
Jaz res ne vem jaz in Migaj sedaj šibama nizke temperature v radiatorje in ni težav. Zakaj potem imava 80C TČ. OK pustimo sedaj za veliki minus in moč.

Najbolj pa me jezi to da vsi izračuni na Simulatorju so kazali glede na porabo olja krepko manjšo porabo. Izračun naredil tudi zastopnik. Pa še to tukaj na forumu so nekateri ja veš ti ne boš več porabil kot 700 eurov. Ja in kdo koga zdaj tukaj farba.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - tammy - 4.4.2013

"Pa še to tukaj na forumu so nekateri ja veš ti ne boš več porabil kot 700 eurov. Ja in kdo koga zdaj tukaj farba."

Glej, vsak se odloči sam. Verjetno tudi ti ne verjameš vsem govoricam v bifeju, ki jih slišiš, čeprav menim, da tukaj na forumu večina ljudi želi pomagati.
Sam imam Daikin (predelava klime)v lastni izdelavi in se ne morem primerjati
z HT, ampak za občutek, tudi moja poraba se te dni vrti okoli 44kWh/dan.

Ampak če realno vzameš primerjavo z drugimi, ter če bi imel možnost, primerjavo z kurilnim oljem, bi videl, da imaš velik prihranek. Vsem je bolj ali manj jasno, da je letošnja zima in še posebej marec nekaj posebnega.
Tudi mene malo boli, ko gledam števec, ampak ko vzamem v zakup, da bi namesto 5Eur za elektriko na dan moral plačati za 15L kurilca, kolikor ga bi realno porabil, sem še vedno 2x na boljšem.
In tako nekako bi lahko razmišljal tudi ti, ne pa da se huduješ nad izvajalci in forumaši. Kar se pa tiče dolgoročnosti naložbe, pa lepo pove moja babica: "Če bi bil človek vedež, ne bi bil revež".
Pa lep dan....


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 4.4.2013

Migaj Napisal:Zebec, moja danes 49kWh, včeraj in predvčeraj pa po 45kWh.
Delovanje podobno in 24 ur, samo na še nižjih temperaturah ogr.vode.
Če bi kuril s svojo staro pečjo, bi porabil cca 15 do 19l kurilca dnevno :oops:
(s tvojo, če je sodobna, morda 12 do 17 -ugibam)
Te dni ni sonca Idea -vlaga pa 90 do 100%.
Hmm, a si odštel sedanjo letno skupno elektro porabo od pretekle ?
Kolikšna je kWh? in kolikšna v EUR?

Paket Toplotne črpalke pri EnergijaPlus

VT = 0,13798 z 20% DDV
MT = 0,09459 z 20% DDV

Poraba VT/MT nekje pol/pol.

Poraba za ogrevanje v marcu če odštejem gosp. porabo je nekje 160 eurov.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 4.4.2013

Že pol leta stokaš po forumu, da imaš probleme, v tem času pa nisi naredil še nobene spremembe na sistemu.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 4.4.2013

No to sem še pozabil omeniti. To je poraba brez ogrevanja SV!!! Za to imam posebej TČ.

Da je v Marcu vseeno bilo nekaj dni 10C in več zunaj in sonce. Pa ponoči tudi ni padla temperatura pod 5C in je poraba bila 38KW.
Pa sem videl da je čez dan TČ taktirala in se je ugašala. Nasplošno tudi pri najboljših pogojih ta TČ ne gre manj če jo uporabljaš 24 ur neprekinjeno.

Seveda sem ugotovil, da jo bo potrebno čez noč ugašati ko bo bolj toplo. Kljub zmanjšani nočni temperaturi ta še vedno kuri na uro 1.2 KW.

Ker drugače pod 100 eurov ne pridem skozi. To se bo najboljše videlo maja.

Pa še enkrat ja je res sem si zmanjšal porabo finančno napram olju za nekje 40%. Pri morebitnih Nemških cenah za kW pa se bomo potem vprašali koliko je to učinkovito.

Vse TČ so izključno trenutno IN samo zaradi cene el. energije. Bo pa čas pokazal svoje.
In vse kar bom v bližnji prihodnosti naredil je to, da si bom menjal radiatorje za konvektorske pa še kakšno stensko ogrevanje in to TČ sputil še nižje.