PodSvojoStreho.net
Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)



Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Rudi8 - 16.3.2013

Zdravo!
Mene zanima tale TČ za radiatorsko ogrevanje...

-Sem iz primorkse (vipavska dolina)...
-Ogrevamo cca 120-130m2 površine (z radiatorji+ 1 konvektor v dnevni sobi)
-trenutno se ogrevamo z drvmi in porabimo cca 15m drv na sezono
-hiša je bila zgrajena 1995 leta, izolacije ni, okna niso najboljša
-zraven ogrevanja na peč imamo tudi TČ, za gretje vode (spomladi, poleti, jeseni)

Mislite da bi bila tale TČ o kateri se tu govori dobra za mojo hišo?
Koliko elektrike bi po vašem porabila tale črpalka na zimsko sezono?
Koliko bi me pribljižno stala izvedba na ključ te toplotne črpalke?

LAHKO MI PIŠETE NA ZS


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 17.3.2013

Vsekakor: Daikin HT 11kW.
Malo več podatkov o izolaciji podstešja, tlakov, fasadi ter predvsem peči, prosim.
Če peč na drva ni sodobna, potem poraba od oka: do 8k kWh oz cca 800 E letno več za elektriko, kot sedaj. V primerjavi zamenjave dobavitelja na cenejšega lahko manj.
Cena: cca 8 do 9,5k -odvisno ali z grelci ter ali s povezavo na STČ ipd.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 17.3.2013

TČ, drva, peleti so alternativa za cenejše ogrevanje napram kurilnemu olju in UNP-ju. Mislim, da se tebi to ne splača, še posebej, ker že imaš TČ za sanitarno vodo. Mogoče bi raje razmišljal v smeri sanacije obstoječega ogrevalnega sistema (dodal zalogovnik ) ali (piroliza) mogoče kakšen gorilec na pelete, če se ti ne da drv pripravljat, oz. bi denar, ki bi ga potrošil za karkoli, vložil v energetsko sanacijo in dolžino zloženih drv zmanšal za polovico.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 17.3.2013

Rudi8 Napisal:Zdravo!
Mene zanima tale TČ za radiatorsko ogrevanje...
...

914,83 € za elektriko Smile pri porabi 4100KWh VT + 4100KWh MT, če si sedaj kuril na bukova drva in imel peč z 75% izkoristkom Smile Lahko pa tudi precej manj, če živiš v kraju kjer ni visoke vlage.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DELPHI - 17.3.2013

Dela bo res manj, prihranka pa nobenega.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 17.3.2013

Prihranka iz drv na TČ ne more biti, če upoštevaš investicijo.
Prehod iz drv na pelete pa pomeni dvojni (-)negativni prihranek.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 17.3.2013

Če človek nima lastnih drvi in časa, da bi se ukvarjal z njimi, je HT TČ njegova najboljša izbira sploh glede na to, da burja v njegovih krajih veselo odnaša vlago. Nikjer v Sloveniji nimamo nezadovoljne stranke s to napravo, sploh pa ne na primorskem.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 17.3.2013

Rudi8, moje zapise pišem večinoma v tejli temi in če boš pogledal nazaj, boš videl, kako je pri meni. Morda veš, kolikšne temperature dvižnega voda potrebuješ? Morda niti ne potrebuješ prav tega modela. Izbira je pestra. Ti pa povem, da jaz bi se še enkrat odločil isto, samo imam pa večjo hišo.
To veš, da HT model poleti ne hladi? Omenjaš, da imaš en konvektor.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 20.3.2013

ufm Napisal:Pa poglejmo, kaj se dogaja v obdobju 1. 3. - 9. 3. pri meni (Daikin HT 11kW):

Kalorimeter (trenutno stanje – začetek meseca): 10701 - 10099 = 602
El. števec za TČ (trenutno stanje – začetek meseca): 4369,14 – 4160,19 = 208,95

COP = 602/208,95 = 2,9

To je iz prakse - pomerjeno, ... in zelo poceni, če gledamo v EUR.


Za obdobje 10. 3. - 20. 3. imam COP 2,7.

Zunanje temperature pri meni za marec so na sliki. Kako je z dežjem in soncem pa se ve.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 21.3.2013

Migaj Napisal:Trenutno je zunaj cca -3 in RV 69%, defrost se je po cca poldrugi uri ogrevanja, ki je sledilo polurnemu dogrevanju SV izvedel v cca 4 minutah.
Na uparjalniku po cca 30 minutah ogrevanja ni sledu sreža.
dopis:
Tudi po 60 minutah in cca -4 in 72% ni sledu sreža, defrosta tudi še ne.
Notranja temperatura 22,8-dnevni prostori, hodniki 20-21,... 24-urna poraba 31kWh :wink: (TČ je delovala tudi ponoči)
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")meteounichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]primerjava[/url]
Sassapo, zakaj ni sreža na uparjalniku :?: :oops:


Fizika - dew point Tongue Idea


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 21.3.2013

Se pravi, da le ne drži, da so klima TČ glede zmrzovanja tako slabe, če le ni zunaj cca -1 do -3 in >95% relativna vlaga in hkrati v takih obdobjih ne prekinjamo ogrevanja brez potrebe ali ponoči, da bi morala potem zjutraj, ko je najbolj mrzlo in vlažno, TČ delati na polno,
namesto, da bi ves čas bolj po-malem predla z cca 20 do 30% el.moči Idea
in v takih primerih je uparjalnik pri inverterju relativno zelo velik, ako ravno je priznati, da nikdar prevelik :wink:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 31.3.2013

Ker imam Daikin HT 11kW, nekaj podatkov v sliki za mesec marec objavljam v tejle temi.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 31.3.2013

Še prikaz notranje temperature. Kljub temu, da ročno ne "tipkam" na kontrolerju ničesar, se lepo vidi, da imamo notranjo temperaturo stabilno - ne glede na zunanje temperaturne razmere.
... delovanje super.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 31.3.2013

Migaj Napisal:Se pravi, da le ne drži, da so klima TČ glede zmrzovanja tako slabe, če le ni zunaj cca -1 do -3 in >95% relativna vlaga in hkrati v takih obdobjih ne prekinjamo ogrevanja brez potrebe ali ponoči, da bi morala potem zjutraj, ko je najbolj mrzlo in vlažno, TČ delati na polno,
namesto, da bi ves čas bolj po-malem predla z cca 20 do 30% el.moči Idea
in v takih primerih je uparjalnik pri inverterju relativno zelo velik, ako ravno je priznati, da nikdar prevelik :wink:

Vem, da težko sprejmete, glede potrebe po defrostih so slabe. Še posebej je problem, če so podimenzionirane. Kaj hitro se lahko zgodi, da se zaradi sabe dimenzioniransti in velike vlage začno ukvarjat same z sabo. Misli,da vam je ta fenomen poznan :wink:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 31.3.2013

Načeloma je, npr. če pri -3 in >95%RV za več ur ponoči prekinjam ogrevanje.
Čeprav TČ tudi v takem primeru, kljub pogostejšemu odmrzovanju, dokaj hitro dvigne NZ iz 20,5 na 22,5 stopinj, manjši problem je morda takrat, če mora vmes ravno zjutraj še sanitarno vodo dogreti.
Tudi pri DHT je v težjih pogojih bolje, da mašina ves čas po malem dela -sem končno prepričan.
Trenutno je zunaj +1 in 98%RV, pa na enoti sploh ni pikice sreža - ker dela ves čas po malem.