PodSvojoStreho.net
TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)



Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 5.12.2012

Citat:Srež izgleda tako, da lamel sploh ne vidiš, popolnoma belo je, zabito z ivjem/srežem.

No, česa takega jaz še nisem videl pri svoji. Vidim kake zamrznjene kapljice med lamelami v kotičkih. Tudi zadnje dni pri tem vremenu sreža nisem videl. Bom še malo počakal, ravno je začela ogrevat in imam občutek, da bo šla kmalu odtaljevat. Po moje skoraj vsak cikel ogrevanja, ko izmeri na uparjalniku okoli -10 misli, da mora it v defrost, ki traja do T uparjalnika +10 (približno, iz opazaovanja odčitkov).


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 5.12.2012

Berghaus Napisal:Srež izgleda tako, da lamel sploh ne vidiš, popolnoma belo je, zabito z ivjem/srežem.

Primer pri enem izmed forumašev:

[img]httpunichr("58")//i160unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/t167/azaloznik/Tunichr("46")jpg[/img]

No tkole, kot ej na spodnjih slikcah je pri meni, ko se je sprožil 300 sekundni odštevalnik pred začetkom defrosta.
Sproži se ko izmeri T uparjanika -9C. Čas defrosta izračuna vedno drugače po meni neznanih parametrih. Odtaljuje in koristi vodo iz zalogovnika do T uparjalnika 8C potem začne odštevati sekunde do konca defrosta - ta trenutek ko je zunaj 0 bo odšteval 108 sekund od trenutka ko uparjalnik doseže 8C do zaključka.
Včasih že začne odštevati tistih 300" za defrost pa se premisli in neha. Včasih tudi tisti spreminjajoči se čas do zaključka defrosta med odtaljevanje skrajša ali pa prekine odtaljevanje pred zaključkom odštevanja.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Berghaus - 5.12.2012

Ammm....ne bi rad siten izpadel, ampak tvoje lamele so gole, jaz na njih ne vidim pikice sreža???


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 5.12.2012

Citat:Ammm....ne bi rad siten izpadel, ampak tvoje lamele so gole, jaz na njih ne vidim pikice sreža???

No, to se tudi meni zdi. Se pravi telefon v roke. Smile


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Berghaus - 5.12.2012

Kar dej. Jaz imam več stiroporja med rebri, kot ti sreža......


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 5.12.2012

Berghaus Napisal:Ammm....ne bi rad siten izpadel, ampak tvoje lamele so gole, jaz na njih ne vidim pikice sreža???

So pa to slike na strani vpiha ne izpiha - a ma to kako vezo?
Na drugo stran težko pridem pogledat, bi moral stopit na sosedovo teraso, zlest čez kamnit zid, pazit, da se ne skotalim po bregu pa slikat auspuh Smile

EDIT: klical sem in vprašal, baje ni s tem nič narobe, srež se bolj nabira na strani izstopa zraka (ker sem naravni skeptik bom enkrat malo planinaril in šel to pogledat z druge strani) in tipala sprožajo defrost po dejanski potrebi. Ker je nova mašina naj bi bil protokol odtaljevanja optimizirane glede na prejšnje.
Drugače so pa maksimumi sledeči: odtaljevanje se sproži na vsakih 200 minut če je potreba, oziroma na največ 35 minut.
Za enkrat se bom usedel dol in spremljal.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Berghaus - 5.12.2012

Ne, nima veze, vsa rebra so zabita. Zadnja stena je kot bi bel tepih čez postavil.


Odtaljevanje - madhatter - 5.12.2012

Citat:Ne, nima veze, vsa rebra so zabita. Zadnja stena je kot bi bel tepih čez postavil.

Sem šel pogledat še zadaj, pri ventilatorju, izpuhu: se je vrtel in s tem zastiral pogled ampak kolkor sem videl skozi nisem opazil sreža na lamelah. Tko, da ne vem ... al naj sprejmem, da "je v redu, tako deluje" al kaj. Al se odtaljuje še kaj drugega kje v mašini. Nimam pojma.
V bistvu se sproži odtaljevanje vsakih 40 minut.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 5.12.2012

Glej, na tvojo TČ se NE NABIRA SREŽ (ali pa zelo malo) :wink:
-in to je res super, če je to pri +1 in >90% RV 8)
Zakaj se kljub vsemu na 40 minut izvajajo defrosti, kot trdiš, če je to res :oops: -to je pa čudno. Morda pa so to le zagoni?
Ampak, najprej malo bolj razloži delovanje:
Zunanjo temperaturo, % zračne vlage, kako dolgi so ogrevalni cikli, kako dolgi so (po tvojem) defrosti, saj to je vendar ON/OFF ?


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 5.12.2012

madhatter Napisal:.. odtaljevanje se sproži na vsakih 200 minut, če je potreba, oziroma na največ 35 minut
Nejasno napisano.
kaj si hotel povedati?
-defrost ne more biti prej kot po 35 minutah?
-če ne prej se v vsakem primeru sproži po 200 minutah ogrevanja?


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 5.12.2012

Madhatter nimaš niti sledu sreža..., kar pomeni da gre v odtaljevanje brez potrebe (evo to sem pisal- če ne boš videl uparjalnika v stanju defrosta- ti ne pomeni na displeju praktično nič...- kar si opazil). Ne rabiš "plezat" opazuj jo na vstopu saj se vidi skoz- če je "prehodno"...., če ni...boš opazil ravno tako.
Samo spreminjanje defrosta je v "servisnem" meniju. Ne čutim se pristojen ,da bi te vodil vanj, niti sem premalo info. kaj vse "vsebuje". Ko sem zapažal taka odtaljevanja - kot maš sliko- nepotrebna , sem klical na tt , ter so me vodili v servisni meni, da smo prenastavili.
Uparjalnika v dveh letih(v najslabših pogojih cca 0 do -3stC... visoka vlaga) nisem videl niti do polovice takega, kot je na sliki ki jo je podal Bergi...
Tko, da bi rekel kliči-piši na tt ali monterja- drugač nič narobe - razen, kar je poraba malo večja...(ne praš kolk- ne vem...)
Bergi ...spremljam porabe..., glede na to v kateri temi smo, je bil "poziv" lastnikom le teh, če ne želijo podajat..., pač njihova volja- zanima me predvsem - v pričakovanjih?, razočarani? ipd...
Madhatter je pokazal, da se da podat tudi brez posebnega el. števca (seveda je približek- ki pa ne 'fali' denarno nekje cca 10-15 E) - meni za občutek zadostuje.
Lp


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 5.12.2012

Migaj Napisal:Glej, na tvojo TČ se NE NABIRA SREŽ (ali pa zelo malo) :wink:
-in to je res super, če je to pri +1 in >90% RV 8)
Zakaj se kljub vsemu na 40 minut izvajajo defrosti, kot trdiš, če je to res :oops: -to je pa čudno. Morda pa so to le zagoni?
Ampak, najprej malo bolj razloži delovanje:
Zunanjo temperaturo, % zračne vlage, kako dolgi so ogrevalni cikli, kako dolgi so (po tvojem) defrosti, saj to je vendar ON/OFF ?

Defrost je nekaj minut, nisem štopal, se pa spreminja - na ekrančku je v menijskem prikazu "Odtaljevanje" en kup enih črk in številk za katere vem in ne vem kaj so. Ene prikazujejo čas od zadnjega odtaljevanja, druge temperaturo uparjalnika, tretje zakasnitev vklopa odtaljevanja po dosegu kriterija (ta zakasnitev je stalno 300 sekund), četrta odštevanje do konca odtaljevanja (ta cifra se spreminja po vprogramiranih kriterijih odvisnih od tipal). Tu je tudi prikazovalnik temperature, ki pa po moje prikazuje dve zadevi: en čas-najprej zunanjo temperaturo potem glede na nek spremenljiv kriterij temperaturo pri kateri bo začel odštevati 300 sekund do vklopa odtaljevanja. V prejšnjih postih sem pisal, da se to dogaja pri -9. No to ta trenutek ne velja več - prejle sem šel prečekirat in je bila T uparjalnika -10.2 pa se ni začelo nobeno odštevanje do vklopa odtaljevanja. Trenutno se mi odtaljevanje vklaplja na več kot uro, čez dan pa je bilo (okrog poldneva in malo kasneje) to praktično na 40 minut (35minut plus 300 sekund zakasnitve).
Na TT sem klical in kot sem napisal se jim ni zdelo nič spornega po mojem opisu. Cifri 200 minut in 35 so mi oni povedali - teh 35 sem sam lahko potrdil - odštevalniki in ostalo so res začeli gibati šele po zabeleženem preteku tega časa. Za ta 200 mi pa ni čist točno jasno (verjetno bi moral bit pogoj da neprestano brni 200 minut da se sproži odtaljevanje? - Ne vem).

Na začetku sem napisal, da se čas odtaljevanja spreminja - prvi del tega procesa se številčno ne beleži nikjer, ampak če gledam spreminjanje cifer sem popoldan opazil tole: najprej segreje uparjalnik do +8, kar naredi relativno hitro (v minuti, minuti in pol? nekaj takega), potem se pa začne odštevati z določenega števila sekund, ki je že ob začetku odtaljevanja izpisano na ekranu. Danes sredi dneva je bilo to okoli 100 sekund. Včasih je to število manjše, včasih je 125. Različno.
Ni pa nujno da odšteje do nule, se tudi zgodi da se odštevanje prekine in odtaljevanje preneha preden pride do nule - se pravi je krajše.
Tudi če se 300 sekundna zakasnitev začetka odtaljevanja že sproži in se iz bogvekaterega razloga temperatura uparjalnika malo dvigne nad kriterij za odtaljevanje se ta odštevalnik postavi nazaj na 300 in čaka da uparjalnik spet doseže ta pogoj (spet: ta pogoj se glede na razmere očitno spreminja, kot sem ugotovil).

Še vedno pa drži, da jaz sreža kot je na slikah nisem še videl. Proces odtaljevanja pa sem videl (tudi sliši se ga drugače kot če samo laufa TČ).

Ogrevalni cikli so preko 16 minut (tolk cajt jih krmilnik štopa po tem pa iz enega razloga ne več) ampak, če se ne zgodi defrost je to med 20 in 30 minut. Kolko časa potem to počiva (padec mam zdajle naštiman za 3 stopinje) bom pa še enkrat štopal.
Vlaga je zunaj bla preko 90% sigurno. Najbližja vremenska postaja z akatero vem je na Mlaki pri Kranju in ta pravi trenutno 94%, čez dan je bilo pa več. Mlaka ima zraven gozd pa eno mlakužo, mi smo pa med Savo in Kokro, tko, da ni kakih večjih odstopanj verjetno Smile

Lahko, da sem še kaj pozabil odgovorit.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - ufm - 5.12.2012

Uporabniki Termotehnika TČ, jaz bi bil tudi vesel vaših zapažanj dnevne porabe, sedaj, ko je bolj mraz (osebno me zanima, kdor ima samo radiatorje, kot je pri meni). Jaz svoje občasno objavljam v temo, kjer je moj tip TČ. Ali bi se odprla tema z naslovom: "Dnevne porabe različnih TČ zrak/voda" - ne vem, mogoče pa ni zanimivo...


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 5.12.2012

bohinc Napisal:Madhatter nimaš niti sledu sreža..., kar pomeni da gre v odtaljevanje brez potrebe (evo to sem pisal- če ne boš videl uparjalnika v stanju defrosta- ti ne pomeni na displeju praktično nič...- kar si opazil). Ne rabiš "plezat" opazuj jo na vstopu saj se vidi skoz- če je "prehodno"...., če ni...boš opazil ravno tako.
Samo spreminjanje defrosta je v "servisnem" meniju. Ne čutim se pristojen ,da bi te vodil vanj, niti sem premalo info. kaj vse "vsebuje". Ko sem zapažal taka odtaljevanja - kot maš sliko- nepotrebna , sem klical na tt , ter so me vodili v servisni meni, da smo prenastavili.
Uparjalnika v dveh letih(v najslabših pogojih cca 0 do -3stC... visoka vlaga) nisem videl niti do polovice takega, kot je na sliki ki jo je podal Bergi...
Tko, da bi rekel kliči-piši na tt ali monterja- drugač nič narobe - razen, kar je poraba malo večja...(ne praš kolk- ne vem...)
Lp

No sem kljub temu splezal in pogledal v veter, videl slabo, ampak dosti, da nisem videl nobenega sreža. Zastopim, in ne pričakujem da bi mi povedal kako spreminjat skrite nastavitve ker hočem reševat oficijelnim putevima.
Kakorkol, klical sem, vprašal me je kolk je stara TČ, ko sem povedal je rekel da ni kaj in je tako že prav. Sem rekel, da sem si predstavljal da je odtaljevanje potrebno ko se nabira na lamelah ivje pa so rekli, da je takrat že pozno za odtaljevat. Sej pravim. Nimam pojma. Je pa res da se je pogostost odtaljevanja od danes popoldan do zdajle zvečer PRECEJ zmanjšala. Trenutno mini od enega do drugega defrosta več kot uro. Danes čez dan, skoraj obvezno 40 minut (35+5 zakasnitve ob sprožitvi protokola)

Si pa ne predstavljam kako TČ sploh lahko deluje, če je tako zasrežena, kot je tista na berghausovi sliki - kako skoznjo teče zrak?

EDIT: od odtaljevanja je zdaj minilo uro, in ravno se je zaključil ogrevalni cikel. Zdaj bo moralo v zalogovniku zmanjakti 3 stopinje C, oziroma najmanj 15 minut (varovanje komporesorja), v rpaksi pa je to vedno več kot 15. Bom zdajle štopal. Potem bo spet grelo in bo možnost da se defrost vklopi. Če se bo, bo od zadnjega po oceni minilo uro in 20, uro in pol.

EDIT2: od konca ogrevanja do ponovnega vklopa je minilo ene 20 minut, sem tlele pisal pa pozabil štopat Smile. Po moje ene 25. Se pravi v tem času padejo 3 C v zalogovniku.


Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Berghaus - 5.12.2012

Madhatter, meni nič jasno.

Pri tebi ni ama nič sreža in mi ni jasno, zakaj ne, poleg tega zakaj gre v defrost, če ga ni sploh....čoh,čoh....... :?:

Aja, pa ne išči srež znotraj enote, čez ventilatorje. Ampak na zunanji strani, kjer vstopa zrak.