Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 29.11.2018

hitim Napisal:Zdravo.
Vzel čas , da vidim, kaj smo kupili,
Po moje je zelo dobro delovanje, in sem zelo zadovoljen
Danes temperatura pod 0c , nobene vlage, nikoli ni šla odtajat!
v hišo 32c , povratek 26,5, v stanovanju 21,5. Obratuje ena črpalka na 1 hitrosti.Ogreva z radiatorji aklimat dve nadstropji.
Toploto jemle iz zalogovnika.Tudi za sanit. vodo
Toplotna šiba v zalogovnik!
Poizkus je trajal 15nim.
Po tem sem popisal , prestavil in po 15 min popisal,...
Meril sem 42%,53%;65%, (da temp ne naraste prev.) nato ponovil 30%, 77%,
nato ponovil 30% in 53%. in pustil na 53%! Više ne , ker ni porabe.
Na el. števc. sem štopal inpuze, da sem dobil KW
Pretok na toplotni : črpalka stopnja 1= 0,570L/h. To mi najbolj odgovarja , da imam izhod iz topl. do 40.c
Vse za lastno uporabo, na vpogled tudi Vam.
Trideset % sem ponovil, da se prepričam da nisem kje falil !!
Zaključke potegnite sami!
lp.

Pri najnižji modulaciji je izplen torej dejansko kilav?

Delta T med DV in PO je nekoliko visok glede na predlaganega (5 stopinj). A bi se ti ob priliki dalo prestavit obtočno na drugo stopnjo (s čimer bi se načeloma moral zmanjšat dT) in potem preverit COP?

V drugi koloni (A2 + A3 = 53%) ne razločim kak COP imaš napisan (c3?).

Je pa super videt te številke. Sam mislim, da bom recimo z 42% modulacijo in dvižnim vodom okoli 35 stopinj pokril velik del sezone. Pa Igorja sem prosil, da tudi pomeri izkoristke pri različnih temperaturah in modulacijah, zlasti pa na najnižji in najvišji stopnji, da ugotovimo kako nastavit krmilje. Ker če so izkoristki na skrajnih stopnjah res tako slabi, potem zlasti za prvo stopnjo velja, da naj bo zgolj prehodna ob zagonu, sicer pa naj jo krmilje "zaobide".


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 29.11.2018

Tudi sam sem nameraval kaj izmeriti, vendar potrebuješ merilnik pretoka. Na podlagi specifikacij črpalke so meritve zelo na uč. Zanima me ali je ta zadeva koliko toliko točna. Ali kdo predlaga kaj boljšega?

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/K24-LCD-Turbine-Digital-Diesel-Fuel-Flow-Meter-Gauge-for-Chemicals-Water-UK/222711188280?hash=item33da9f0b38:g:RMIAAOSwDJNbyWM7:rk:1:pf:0">https://www.ebay.co.uk/itm/K24-LCD-Turb ... :rk:1:pf:0</a><!-- m -->


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.11.2018

Tak šit ima gardena. Skočiš v štacuno in ga imaš.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 29.11.2018

V drugi koloni (A2 + A3 = 53%) ne razločim kak COP imaš napisan (c3?).

Zdravo!
Mislil napisati cop 3, pa pri c premislil. Tako da je (cop) = 3
Lp.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 29.11.2018

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Test%20Report%20Mitsi_W90.pdf">http://www.e-si.com/downloads/BRE%20Tes ... si_W90.pdf</a><!-- m -->

Stran 12, 3 vrstica. Primerjaj s tvojo prvo kolono (podoben dT in zunanja temperatura) in tvojo tretjo kolono (4. stopnja modulacije (oni temu pravijo compressor step, se zdi), a pri tebi precej višji dT). Dejansko primerljivi COP-ji.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.11.2018

Zanimivo je še nekaj, TČ ima velik jalov tok. Merilci in števci ga seveda ne merijo in ga posledično ne plačamo, tokovne klešče pa to pokažejo. Zato razhajanja v STANDBY-modu.

Zanimivo bi bilo vedeti, ali TČ celo kaj počne z njim.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 29.11.2018

Kolikšna je jalova moč ti pove izraz cos fi. Ta se pri manjših motorjih giblje okrog 0,8, pri večjih pa 0,9. Pri 3 kW motorju kompresorja in cos fi 0,8 znaša jalova moč tam 2,25 kvar. Torej je manjša od delovne moči. S kleščami bi meril navidezno moč katera v tem primeru znaša 3,75 kVA. Ko pa TČ miruje pa lahko delajo le grelci in pa elektronika, katere pa imajo jalovo moč enako 0 (nič).
Jalov tok oz. jalova moč je potrebna za tvorbo rotirajočega magnetnega polja, katero povzroči gibanje rotorja elektromotorja. Brez nje se motor ne bi vrtel.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.11.2018

Se strinjam. Ampak tokovne klešče kažejo v mirovanju porabo okrog 0,9 A. Večim, ne le meni.
Poraba po števcu pa niha med 9, 15, 42 vati. Nekaj ne gre skupaj.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 29.11.2018

Jalova energije je potrebna za delovanje elektromotorja, dušilke in transformatorja. Ima TČ mogoče vgrajen kakšen močnejši trafo ali rele (kontaktor)? Mogoče je pod napetostjo kakšno navitje v elektro motorju kompresorja?...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gradnja_menges - 29.11.2018

Lepo prosim za pomoč in sicer sem pred izdelavo temeljne plošče. Podložni beton je že zalit (morda žal).Zanima pa me, namreč moram narediti preboj za toplotno črpalko in nad temeljno ploščo je klet kjer bo notranja enota.
Ali je smiselno narediti preboj v 30 cm AB plošči in sicer bi kar vstavil notri kanalizacijsko cev fi 160 z koleni 45°?
Ali je dobra izvedba če jo vstavim v opaž, se pravi da en del gleda ven v delu, kjer je višina TP (30 cm) in drug del pač zgoraj, kjer bo estrih in bo kasneje napeljava pod estrihom. Ali je to najboljša izvedba ali je bolje preboj čez opeko?
hvala za odgovor


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 29.11.2018

9,15, 42 watov se porabi verjetno za ogrevanje matične plošče oziroma vse elektronike , saj drugače bi jo pobralo ob prvem kondenzu. Ker ravno ni videti tropske zaščite elektonike


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 29.11.2018

Jaz sem naredil predpripravo za split TČ, potem pa se je zgodil ta naš IVT. Kakorkoli, po mojstrovem nasvetu sem za 90-stopinjski "ovinek" uporabil 6 15-stopinjskih kolen.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 29.11.2018

hitim Napisal:Zdravo.
Vzel čas , da vidim, kaj smo kupili,
Po moje je zelo dobro delovanje, in sem zelo zadovoljen
Danes temperatura pod 0c , nobene vlage, nikoli ni šla odtajat!
v hišo 32c , povratek 26,5, v stanovanju 21,5. Obratuje ena črpalka na 1 hitrosti.Ogreva z radiatorji aklimat dve nadstropji.
Toploto jemle iz zalogovnika.Tudi za sanit. vodo
Toplotna šiba v zalogovnik!
Poizkus je trajal 15nim.
Po tem sem popisal , prestavil in po 15 min popisal,...
Meril sem 42%,53%;65%, (da temp ne naraste prev.) nato ponovil 30%, 77%,
nato ponovil 30% in 53%. in pustil na 53%! Više ne , ker ni porabe.
Na el. števc. sem štopal inpuze, da sem dobil KW
Pretok na toplotni : črpalka stopnja 1= 0,570L/h. To mi najbolj odgovarja , da imam izhod iz topl. do 40.c
Vse za lastno uporabo, na vpogled tudi Vam.
Trideset % sem ponovil, da se prepričam da nisem kje falil !!
Zaključke potegnite sami!
lp.
32, povratek 26.5 za 21,5 v hiši in to na radiatorjih, zunaj pod 0.....dobro, če tako praviš; pri meni trenutno -1 setpoint 36,6 dT 1.7.mašina dela na 16% modulacije, defrostov ni, vetrič je pregnal vlago..

koliko berem temo, vsi imate neke velike dT....tam 5/6....zakaj? ne zdi se mi normalno za segreto hišo...med 1.5 in 2.5 naj bi bil....


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.11.2018

Pravi kdo?
Poglej si meritve. Nekako so skregane s tem, kar pravijo. Da bi jo spustil ful dol in teral cel dan.
Ampak ti si gotovo to izmeril in preveril. In uporabljaš najbolj optimalne nastavitve. V to niti malo ne dvomim. Vsaj tako suvereno nastopaš.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 29.11.2018

sašo65 Napisal:
hitim Napisal:Zdravo.
Vzel čas , da vidim, kaj smo kupili,
Po moje je zelo dobro delovanje, in sem zelo zadovoljen
Danes temperatura pod 0c , nobene vlage, nikoli ni šla odtajat!
v hišo 32c , povratek 26,5, v stanovanju 21,5. Obratuje ena črpalka na 1 hitrosti.Ogreva z radiatorji aklimat dve nadstropji.
Toploto jemle iz zalogovnika.Tudi za sanit. vodo
Toplotna šiba v zalogovnik!
Poizkus je trajal 15nim.
Po tem sem popisal , prestavil in po 15 min popisal,...
Meril sem 42%,53%;65%, (da temp ne naraste prev.) nato ponovil 30%, 77%,
nato ponovil 30% in 53%. in pustil na 53%! Više ne , ker ni porabe.
Na el. števc. sem štopal inpuze, da sem dobil KW
Pretok na toplotni : črpalka stopnja 1= 0,570L/h. To mi najbolj odgovarja , da imam izhod iz topl. do 40.c
Vse za lastno uporabo, na vpogled tudi Vam.
Trideset % sem ponovil, da se prepričam da nisem kje falil !!
Zaključke potegnite sami!
lp.
32, povratek 26.5 za 21,5 v hiši in to na radiatorjih, zunaj pod 0.....dobro, če tako praviš; pri meni trenutno -1 setpoint 36,6 dT 1.7.mašina dela na 16% modulacije, defrostov ni, vetrič je pregnal vlago..

koliko berem temo, vsi imate neke velike dT....tam 5/6....zakaj? ne zdi se mi normalno za segreto hišo...med 1.5 in 2.5 naj bi bil....

Ti podatki so en del zgodbe, pogledat je potrebno vsaj še hitrost obtočne črpalke, izolacijo bajte (izgube, torej), površino in število radiatorjev, sončni pribitki zaradi oken, ostali pribitki zaradi števila in navad stanujočih, itd., itn.