Re: Izbira klime - aleš.h - 18.2.2018

Daš še 300€ zraven in imaš komplet inverterja.


Re: Izbira klime - ophidian - 18.2.2018

Bi si preden grem sedaj v izdelavo fasade potegnil pod fasado od zunaj do podstrešja cevi plinsko povezavo med notranjo in zunanjo enoto.

Kake dimenzije naj bosta? Nekako je v mislih centralna klima od 5kW+.


Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 18.2.2018

5 kW klima v novogradnji? To bi ohladila 100m2+ velik (en skupni) prostor!
Sicer pa za 5-7 kW: 6+12mm, 3x2,5mm2 napajanje na zun.enoto in 4x1,5mm2 povezava z zunanje na notranjo


Re: Izbira klime - ophidian - 18.2.2018

Najlepša hvala.

Sm pozabil napisati, da je to cca. 10m plinske povezave v višinski razliki 9m.


Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 18.2.2018

Nic posebnega zaradi tega


Re: Izbira klime - ophidian - 29.3.2018

ali ti dve debelini 6+12mm veljata tudi za klime z R32? Grem počasi kupit cevi, pa slučajno mi je v roke prišel letak s klimami.....cevi bodo pod fasado...tako da jih ne bi menjeval čez x let, ko bo r32 obvezen...


Re: Izbira klime - telmos - 29.3.2018

ni 6 in 12 ampak 1/4"(6,35) in 1/2"(12,7) kabel dovodni na zunanjo napravo 3X2,5 in med enotami 4x 1,5


Re: Izbira klime - mišek2014 - 29.3.2018

V bistvu notranja enota rabi eno žilo za komunikacijo z zunanjo ne?
Mi imamo v predpriprava 5x2,5 ven potegnjeno za notranjo pa je posebej kabel.
Se pravi notranja bo dobila napajanje na notranjem kablu, za komunikacijo z zunanjo pa se lahko uporabi se dve žile iz pet žilnega kabla, ki je potegnjen na zunanjo enoto. A je to prav?


Re: Izbira klime - sassapo - 29.3.2018

Nekaj je odvisno od tipa klime. V glavnem boš z napajanjem zunaj 3x1,5mm2 in 5x1ali pri krajši razdalji 5x 0,75 mm2 za povezavo med enotami imel pripravljeno za skoraj vse tipe klim. Ob daljši razdalji je priporočljivo poleg povezovalnega napajanja potegniti še licy kabel z opletom 2x0,75mm2 za zanesljivejše delovanje komunikacije.
Pa nikar ne uporabi instalacijskih - trdih kablov, ampak mehko žilne tipa olflex


Re: Izbira klime - mišek2014 - 29.3.2018

Hja, trdi kabel je. A to ne bo delalo kot je treba?


Re: Izbira klime - sassapo - 30.3.2018

Tako se pač ne dela, sponke na vseh klimah na svetu so namenjene mehko žilnim kablom. Poleg tega je Olxflex kabel odporen na UV, olja, vodo kisline... Ta tvoj je odporen na omet.
Če ti je že kabel predrag, ne vem kako boš potem kupil klimo? Daš še Kitajski baker, pa vse skupaj brez predinstalacijske doze!
Boš zmagovalec v kompletu Idea


Re: Izbira klime - mišek2014 - 30.3.2018

Ka naj ce mi je tak naredo, sem reko ze ve kaj dela.
Dozo mam, cevi ne vem kake so, zajebo mi je pa odtok kondenza, ko je naredo sifon iz kolen. To sem ze pisal v eni drugi temi.
Tule na forumu pa tudi nisem kje zasledil, da bi kdo pisal, da mora bit mehko ziln kabl, vse se sam govori kolko zil pa presek, da pa trd ni dober pa ni se noben omenil.


Re: Izbira klime - bozgom - 30.3.2018

Monterji pač rajši delajo s finožičnim kablom ker je delo z njim lažje. Razen tega ni s trdim kablom nič narobe. Celo večji tok lahko prevaja pri enakem preseku in so zaradi tega posledično manjše izgube.
Da pa je finožični kabel le zaradi tega UV odporen so pa tudi buče. Obstajajo vrste izolacije katere so bolj UV odporne a so to posebni kabli, katere ne dobiš v Bau Bau ali Merkur ali... Če je finožični kabel narejen npr. z gumi izolacijo mu UV žarki celi škodijo. Pravilno izvedena instalacija pa itak pomeni, da mora biti kabel med steno in priključno dozo na zunanji enoti dodatno zaščiten z zaščitno cevjo, tako da pravilno položen kabel sploh ne "vidi" Sonca.


Re: Izbira klime - yan1234 - 30.3.2018

skin effect


Re: Izbira klime - Zaspanc - 30.3.2018

... ni pri 50Hz sploh omembe vreden.