PodSvojoStreho.net
Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)



Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 20.2.2013

Mislim da nimaš prav.
Na ta način boš imel popolnoma napačno regulacijo, saj bo tisti prostor "silil" ogrevanje navzgor.
Veliko bolj realno bi bilo, če reguliraš samo po vremensko vodeni krivulji. Če je ogrevanje nezadostno pač krivuljo rahlo popraviš, tako da so termostatski ventili v območju regulacije


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 20.2.2013

Točno tako. Popolnoma napačno razmišljanje oziroma zelo slabo napravljen sistem!


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 20.2.2013

Homer Napisal:Mislim da nimaš prav.
Na ta način boš imel popolnoma napačno regulacijo, saj bo tisti prostor "silil" ogrevanje navzgor.

Veliko bolj realno bi bilo, če reguliraš samo po vremensko vodeni krivulji. Če je ogrevanje nezadostno pač krivuljo rahlo popraviš, tako da so termostatski ventili v območju regulacije

To je res. Ampak kako boš pa ogrel denimo bolj hladne dele hiše, če boš imel sobni korektor denimo v eni "bolj obljudeni" sobi z več pribitki (denimo solarnimi, od delovanja televizije, od ljudi, itd.)? Pozicija korektorja namreč definira zgornjo temperaturno mejo, ki ugaša ogrevalno napravo (pustimo zdaj pri strani vremensko regulacijo)...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 20.2.2013

Vse regulacije ogrevanja izhajajo iz predpostavke, da je najbolj pomembna temperatura v bivalnem prostoru. Vse ostale so temu podrejene.
Če ne želiš imeti tako, potem ti ostane vremensko vodena regulacija brez nadzora sobne temperature, ter termostatski ventili.
Tipanje nekega "hladnejšega" prostora ne bo v ničemur boljše.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 20.2.2013

Nekako tradicija je, da je sobni termostat v dnevni sobi. Ostale prostore korigiraš, če je prevroče z termostatskimi ventili, obratno pa z prilagoditvijo velikosti grelnega telesa (po domače, daš večji radiator, druge ni).


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 20.2.2013

ufm Napisal:Jaz sem ga iz dnevne/kuhinje prestavil na hodnik, ker je tam najmanjši vpliv drugih toplotnih dobitkov (sonce, kuhanje, TV, zadrževanje več ljudi).

In kako se obnese?


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 20.2.2013

Ima hodnik na konstantni temperaturi :lol:


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 20.2.2013

xavi Napisal:Nekako tradicija je, da je sobni termostat v dnevni sobi. Ostale prostore korigiraš, če je prevroče z termostatskimi ventili, obratno pa z prilagoditvijo velikosti grelnega telesa (po domače, daš večji radiator, druge ni).
še prej poizkusiš rešit probleme z uravnavanjem pretokov


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 20.2.2013

csamo001 Napisal:
ufm Napisal:Jaz sem ga iz dnevne/kuhinje prestavil na hodnik, ker je tam najmanjši vpliv drugih toplotnih dobitkov (sonce, kuhanje, TV, zadrževanje več ljudi).

In kako se obnese?


Obnese se odlično, ker:
- tudi v hodniku imam 2 radiatorja, da ogrevanje sploh vpliva na ta prostor,
- tam nimam NOBENIH dodatnih toplotnih pribitkov, kot so le tisti preko enega okna in balkonskih vrat,
- toplotni odbitki so malo večji, ker je v mojem hodniku precej zunanje stene - torej temperatura zna bolj konkretno pasti, kot pa v nekem drugem prostoru, ki je z manj zunanjimi stenami
- če je v kuhinji/dnevni zaradi drugih pribitkov pretoplo mi temperaturo držijo na omejitvi TERMOSTATSKI VENTILI
- prej, ko sem imel kontroler v kuhinji/dnevni bi mi v primeru zaprtja termostatskih ventilov v tem prostoru lahko drugje še vedno grelo preveč (v spodnjem nadstropju na primer sploh nimam termostatskih ventilov).

Sicer imam seveda nastavljeno temperaturo dvižnega voda po vremenski krivulji, vendar mi je prej občasno TČ zaradi pribitkov v kuhinji/dnevni enostavno ugasnilo, čeprav je potreba po ogrevanju drugih prostorov obstajala.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 20.2.2013

xavi Napisal:Nekako tradicija je, da je sobni termostat v dnevni sobi. Ostale prostore korigiraš, če je prevroče z termostatskimi ventili, obratno pa z prilagoditvijo velikosti grelnega telesa (po domače, daš večji radiator, druge ni).

Tudi jaz sem imel tako tradicionalno postavitev, dokler nisem prešel na TČ, ki omogoča mnogo bolj fine nastavitve delovanja. Prej sem imel v primerjavi s sedaj "kameno dobo".

Kot sem že napisal, je glavni razlog prestavitve v bolj "nevtralen" prostor, ker tam ni tolikšnih vplivov drugih dejavnikov. Pa naj jih ponovno naštejem:
- kuhanje, pečenje,...
- zadrževanje večih ljudi
- TV (plazma se kar greje)
- Wii igre - pa se spet mal "zagreje"
- likanje


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 20.2.2013

Jaz bicikl gonim (danes me čaka 45 minut ob Barceloni) pa temp. na termometru bicikla zraste za 2 stopinji. Sevam kot Černobil.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 20.2.2013

Kdor bo videl bistvo, ga bo, kdor bo pa iskal dlako v jajcu, jo bo pa tudi našel. Zaključujem svoje javljanje na temo lokacije kontrolerja.


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 20.2.2013

xavi Napisal:Jaz bicikl gonim (danes me čaka 45 minut ob Barceloni) pa temp. na termometru bicikla zraste za 2 stopinji. Sevam kot Černobil.
To kar sem napisal je dejstvo, tako kot so dejstva vzroki pribitkov kot si jih ti navedel, in se mi je zdelo zanimivo objavit, seveda pa jaz vsako stvar malo na šalo obrnem


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 21.2.2013

ufm Napisal:
csamo001 Napisal:In kako se obnese?


Obnese se odlično, ker:
- tudi v hodniku imam 2 radiatorja, da ogrevanje sploh vpliva na ta prostor,
- tam nimam NOBENIH dodatnih toplotnih pribitkov, kot so le tisti preko enega okna in balkonskih vrat,
- toplotni odbitki so malo večji, ker je v mojem hodniku precej zunanje stene - torej temperatura zna bolj konkretno pasti, kot pa v nekem drugem prostoru, ki je z manj zunanjimi stenami
- če je v kuhinji/dnevni zaradi drugih pribitkov pretoplo mi temperaturo držijo na omejitvi TERMOSTATSKI VENTILI
- prej, ko sem imel kontroler v kuhinji/dnevni bi mi v primeru zaprtja termostatskih ventilov v tem prostoru lahko drugje še vedno grelo preveč (v spodnjem nadstropju na primer sploh nimam termostatskih ventilov).

Sicer imam seveda nastavljeno temperaturo dvižnega voda po vremenski krivulji, vendar mi je prej občasno TČ zaradi pribitkov v kuhinji/dnevni enostavno ugasnilo, čeprav je potreba po ogrevanju drugih prostorov obstajala.

Odebeljeno je bila podlaga mojega, resda teoretičnega, razmišljanja...


Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 21.2.2013

Vse že povedano!
Nihče ti ne prepoveduje, da imaš kontroler kjerkoli (lahko tudi v podstrešju ali garaži)

Ne glede na tvoje prepričanje, pa ostane nekaj dejstev:

1) nikoli se v istem prostoru ne uporablja dvojno regulacijo (kontroler/termostat + termostatski ventili). Če je drugod po hiši premalo ogrevanja zaradi slabo dimenzioniranih radiatorjev, se pač v prostoru kjer je regulator navadne ventile nekoliko pripre, da drugi radiatorji imajo nekoliko višjo temperaturo.

2) regulacija nekega "nevtralnega" prostora, bo pač tega držalo na konstantni temperaturi, vsi ostali pa bodo odstopali gor ali dol. Torej taka regulacija nima nikakršne prednosti nad zgolj vremensko regulacijo, kjer je pač notranja temperatura približek glede na zunanjo temperaturo. S pravilno izbrano vremensko krivuljo, bo povprečna temperatura v prostorih bolj pravilna kot z regulacijo enega prostora.

Če ne verjameš, pač preberi drugo vrstico......