Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - nick101 - 13.5.2018

Nov model waterstage hp se je izgubil kje ?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 13.5.2018

V kakšni drugi temi mogoče?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 13.5.2018

če prav razumem, je to od daikina požegnana rešitev? kako je s tem, da mora biti meter spredaj pa pri strani pa ne vem kje prostora? tukaj je vse zaprto.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 13.5.2018

seveda, to je official stuff:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")daikinunichr("46")eu/en_us/press-releases/launch-of-the-new-daikin-altherma-low-sound-cover---deu18-020unichr("46")html[/url], ne vem pa kakšna je cena.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bohinc - 13.5.2018

Poldee Napisal:Hehe, to ze mal na 'rakete' spominja.
npr. ta? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekovitunichr("46")eu/wp-content/uploads/2017/05/ECOTERM_G_L_SIunichr("46")pdf[/url] :mrgreen:
In res ...kako(kaj) je z ''novo'' FW? :wink: Bo mela en vent., pa mogoč mal večji razmak lamelc? :lol: V kateri temi , v FW jo še ni blo opazit, al sem kej zamudu? :oops:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=naJPJst-RUE&feature=youtuunichr("46")be[/url] A to morjo že ''ta-novo'' (plinsko+ stopinje...) šminkat? Mogoč zato še ni nove FW, da vse vkup spravjo :lol:


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Poldee - 13.5.2018

Ne vem. Ocitno se ni potrebe po sraufanju krilc (ala LG frizirung, da lahko drazje colung, hehe). Grem pa danes do majstra pa lahko vprasam. Ti pol odgovor iz prve roke javim. Sej drgac pa bols, da je se ni, k bo itak sam bolsa kot trenutna. Bo se manj defrostala pa pazi, tisja bo. Kaj boste pa pol nabijal? ;-)


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Poldee - 13.5.2018

Nove Waterstage se ni pri nas. In baje bojo v zmogljivejsi izvedbi, 11-16kW baje ostane kot je. Se boste lahko nabijal :-P


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - andr3vv - 30.9.2018

Lepo nedeljo vsem skupaj.

Potrebujem vašo pomoč. Danes sem zagnal ogrevalno sezono in prvič tudi pripravo SV.
Kaj imam narobe nastavljeno da mi črpalka noče ogrevat SV?
Črpalka je tipa daikin,11kw, notranja enota z 260l bojlerjem. Vse na talnem ogrevanju.

Na spodnji povezavi so slike mojih nastavitev. Prosim če mi lahko kdo pomaga pa pregleda te nastavitve.
Jaz nekaj spreminjam pa klikam, pa tak sam ne vem kaj počnem pa če so nastavitve vredu.

[url]httpsunichr("58")//photosunichr("46")appunichr("46")goounichr("46")gl/poVBf7xzRCX8ztJA7[/url]

Monterji so mi lani na hitro vzpostavili sistem, z optimatizacijo pa se še nobeden ni ukvarjal.

Lepo prosim za vašo pomoč.
LP


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - andr3vv - 30.9.2018

No sedaj mi je uspelo zagnat ogrevanje SV. V bistvu nisem vedel da na osnovnem ekranu z gumbom s hišico preklapljaš med ogrevanjem SV in ogrevanjem prostorov.

Sedaj imam pa novo težavo da mi je takoj ko sem vklopil ogrevanje SV ven vrglo napako 7H-01, težava s pretokom vode. Predvidevam da je v ceveh za toplo vodo ogromno zraka in je zaradi tega prišlo do napake.
Ni pa mi jasno zakaj mi je sedaj v ogrevalnem krogu padel pritisk in slišim na talnih razdelilcih pretakanje vode in pihanje odzračevalnih lončkov?? Nista ta dva sisema popolnoma ločena?

Lahko kako zaženem odzračevanje SV preko TČ? Za enkrat imam v hiši samo eno pipo v pritličju na kateri lahko točim toplo vodo.
Prosim za pomoč


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 30.9.2018

Skozi talno in spiralo bojlerja se pretaka ista ogrevalna voda, tvoja očitno gazirana...
Voda iz pipe s tem nima nobene veze. Odzračuj sistem, dokler ne bo več brbotanja.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - andr3vv - 1.10.2018

Hvala za odgovor.
Med nastavitvami sem nekje zasledil da lahko sprožiš postopek odzračevanja. Lahko to poženem da odzračim sistem?
Torej če se enaka voda pretaka po kači v bojlerju in pa v talnem, potemtakem ko črpalka spremeni delovanje iz SV na talno, v cevi talnega spusti 50°C vodo?? Ali 3 potni ventil to vodo "zapre" v bojler?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 1.10.2018

Jasno gre nekaj litrov 50° vode v talno.
Napisal si, da piha skozi odračevalne lončke, torej se bo počasi odzračilo samo. Samo občasno dofilaj vodo, da bo ustrezen tlak.


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fopi - 1.10.2018

Koliko je ustrezen tlak v ogrevalnem sistemu (pritličje talno, mansarda radiatorji)?


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - ramo - 1.10.2018

Cca 1.5 bar


Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 1.10.2018

andr3vv Napisal:Hvala za odgovor.
Med nastavitvami sem nekje zasledil da lahko sprožiš postopek odzračevanja. Lahko to poženem da odzračim sistem?
Torej če se enaka voda pretaka po kači v bojlerju in pa v talnem, potemtakem ko črpalka spremeni delovanje iz SV na talno, v cevi talnega spusti 50°C vodo?? Ali 3 potni ventil to vodo "zapre" v bojler?

Tvoja Daikin ima poseben program za odzračevanje!
Pred zagonom v mirovanju sistema preveri tlak na notranji enoti in po potrebi dofilaj na cca 1,5 bara.Da bo program odzračevanja deloval moraš izklopiti na displeju ogrevanje in ogrevanje sanitarne.2x zelena led desno zgoraj ne sme svetiti !!!.
Na koncu preveri da je zrak res šel iz ogrevalnih krogov.Če še ni dobro ponovi vajo.