![]() |
|
Ekspanzijska posoda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ekspanzijska posoda (/showthread.php?tid=13476) |
Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 7.5.2019 zamot1 Napisal:Eni smo izgubljeni v vesoljuImam občutek, da si mislil, da je to običajni tehnični podatek za črpalko, pa verjetno tega podatka nisi našel. PS: Da ne boš mislil, da sem izgubljen jaz. Povsem normalno funkcioniram, sem prepričan, da bi popolnoma enako tudi brez Googla. Ko sem te prosil za povezavo do potrebnega podatka sem mislil dobesedno (citiran link) ne pa le besedni naslov, ki mi daje 7 strani naslovov. Se čudiš, da ne najdem? Re: Ekspanzijska posoda - zamot1 - 7.5.2019 GRUNDFOS ALPHA2 L Navodila za montažo in obratovanje Re: Ekspanzijska posoda - kadotr - 7.5.2019 Bel purfel je že odkrit. Izkušeni je napisal spletno stran za izračun primerne ekspanzije. Od tu naprej so vse debate zgolj kdo ima daljšega...žal. Pa računajte gor ali pa dol... Re: Ekspanzijska posoda - Experienced - 7.5.2019 kadotr res je vendar na PSS tega ne najdem več. Pa mislim da si mislil nekaj takega, [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/2emjkqlu56fddhz/Izra%C4%8Dun%20eaxpanzije%20SI-DE-ENunichr("46")pdf?dl=0]CLICK[/url] Vir PDF-ja je sicer iz heatingpoint.si ampak je uploudan na dropbox. Re: Ekspanzijska posoda - Hanzi - 8.5.2019 zamot1 Napisal:Ne razumem, jaz nisem nič spraševal o minimalnem tlaku, dal sem samo pripombo da je pri višini sistemskega tlaka treba upoštevati tudi piropročljiv min tlak črpalke. Sassapo je lepo napisal. Pri višjih temperaturah so te vrednosti še nekoliko večje. Pa da vemo kaj je napisal sassapo Citat: Če jaz pravilno razumem sassapota, naj bi bil tlak v hladnem sistemu vsaj 0,7 + višinska. Torej če je višina 6m (K+P+M) bi moral biti potem tlak vsaj 1,3bara? Zdaj torej vem ( pa tej zgodbi nekako ne verjamem) zakaj se meni pojavljajo mehurčki v sistemu sploh če kurim peč na 75+. Pri ogretem sistemu imam jaz tlak na ful, ker imam očitno premajhno ekspanzijo, saj mi tlak niha za 2 bara, feryju pa za 0,1 bara. Mal sarkazma, upam da bomo.kdaj prišli tej zadevi do dna.ceprav močno dvomim, je preveč sarkazma na pss. Fery, varnostne ventile pogosteje dobiš v 3barski izvedbi kot 2,5. Zamot1: črpalke pri odprtih sistemih imajo res samo tlak višine recimo da tja do 0,7 v privat hisah. Koliko je potem šele tam kavitacije. Re: Ekspanzijska posoda - zamot1 - 8.5.2019 Pri vilo črpalki sem šlišal šumenje v črpalki pri grundfoski pa ne ko sem jo vgradil namesto vilo. Re: Ekspanzijska posoda - Fery - 8.5.2019 Po pravici povedano, 3 bare ga še nisem srečal. Pa sem jih vgradil še pa još. Mogoče je zdaj po novem tako. Re: Ekspanzijska posoda - kadotr - 8.5.2019 Experienced, tole sem mislil, ja. Sam sem že sprintal in imam zadevo v zalogi, da ne bom spet izvisel, kot pri zadnjem posegu "mojsta" v sistem CK. Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 8.5.2019 Citat: Pa mislim da si mislil nekaj takega, CLICKAli kdo ve, po katerem predpisu je varnostni faktor 1,25 pri določanju volumna raztezne? Upoštevana je že varnost v višini 0,5 bar da bi varnostni tlačni ventil spustil in seveda zagotovljena varnost pred previsokim pritiskom je varnostni ventil (pogosto dva). Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 8.5.2019 Prikazani račun potrebne velikosti raztezne posode ni v skladu z DIN predpisom. Ne vključi obvezne rezerve vode 0,5 % vse vode in ne upošteva potrebne varnosti 0,5 bar do varnostnega ventila. Slednje je v uvodu zapisal, v izračun pa ga ni vključil. Z varnostnim faktorjem 1,25 je pomanjkljivost nekoliko ublažil, vendar je teh 1,25 na palec kot starih 10% vse vode. Ali je ta račun v skladu s katerim drugim predpisom? Če bo pooblaščeni projektant na ta način računal potrebno velikost raztezne, se bo verjetno zlagal v izjavi, da je projekt v skladu s predpisi. Re: Ekspanzijska posoda - Hanzi - 9.5.2019 Sanitarna ekspanzija Zakaj se sliši en čuden zvok ko odpreš pipo po dolgotrajnem gretju vode. (Kolektorji recimo). Zakaj se sliši ta padec tlaka? Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 9.5.2019 Žerjavar Napisal:Prikazani račun potrebne velikosti raztezne posode ni v skladu z DIN predpisom. Ne vključi obvezne rezerve vode 0,5 % vse vode in ne upošteva potrebne varnosti 0,5 bar do varnostnega ventila. .Popravlajam gornjo trditev: Račun upošteva 0,5 bar do varnostnega ventila. Sem bil premalo pozoren na izraz končni tlak, ki pomeni že zmanjšani tlak varnostnega ventila. Še vedno ostane uganka, ali je varnost 1,25 nadomestilo za rezervo vode (0,5% vse vode). Tudi če je, to ni v skladu z DIN predpisom. Re: Ekspanzijska posoda - zamot1 - 9.5.2019 Hanzi Napisal:Sanitarna ekspanzijaNamontiri manometer na dovod vode v hišo pa boš tudi videl kaj se dogaja z tlakom, ne samo slišal. Re: Ekspanzijska posoda - zamot1 - 9.5.2019 Žerjavistu; a si dobil in si ogledal podatke o min. tlaku obtočnih črpalk? Re: Ekspanzijska posoda - Žerjavar - 9.5.2019 zamot1 Napisal:Žerjavistu; a si dobil in si ogledal podatke o min. tlaku obtočnih črpalk?Ne zajebavaj! Ne najdem, sem pač za luno ali v prejšnjem stoletju. Če bi bil dobronameren bi zapisal tisto eno številko. Zame ni problem, si vem to izračunati, če imam podatek o max hitrosti tekočine znotraj črpalke. Z različnimi podatki sem že računal, za temperature do 90°C je to le nekaj desetink bar. |