PodSvojoStreho.net
Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576)



Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 12.1.2017

497kWh v januarju. 2 dni je pomagal kamin.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 12.1.2017

Včeraj rekordna poraba pri rekordno nizki povprečni dnevni temp.
51kWh za gretje in SV; COP=2,4; povprečna dnevna = -10,2°C
Prav tako včeraj okrogle 2 MWh od začetka kurilne sezone.
Januarja 357 kWh.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 13.1.2017

podatki za 11 dnevno mrzlo obdobje -prvih 11,5 dni v 2017
66kWh -povprečna 24urna poraba TČ
-6°C -povprečna zunanja temeratura
+22°C -povprečna notranja temperatura v vseh ogrevanih prostorih
DV do cca 50°C do cca 53°C pri ZT -10 do -15
* 6,7kW -izračunana ocena potrebnega dogrevanja v povprečju (pri ZT -6)
2,75kW -povprečni električni odjem
* 2,4 -izračunan (S)COP -vsa kurilnica

podatki za 10 dnevno zelo mrzlo obdobje v začetku februarja 2112
76kWh -povprečna 24urna poraba TČ
-10°C -povprečna zunanja temeratura
+22°C -povprečna notranja temperatura v vseh ogrevanih prostorih
* 7,7kW -izračuna ocena potrebnega dogrevanja v povprečju (pri ZT -10)
3,2kW -povprečni električni odjem
* 2,4 -izračunan (S)COP -vsa kurilnica

ogrevanje samo z Daikin HT 14, ogrevanje 200m2 prostorov slabše izolirane hiše ter san.vode ob Muri

* -izračunan povprečni COP na podlagi izmerjenih podatkov in izračunane ocene izgub-dobitkov
*to sta dve najbolj mrzli daljši(vsaj 10 dni) obdobji zadnjih šestih zim


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 13.1.2017

Pri nas je bil maksimum 66 kWh/dan v sredo, ker je TČ morala nadoknadit manjko zaradi okvare in mrzlega bojlerja, ki ga je segrevala 2 uri Confusedhock:. Tako moja poraba včeraj ni bila rekordna pri 54 kWh/dan.

Objekt:
- vrstna hiša 180 m2 neto (250 m2 bruto), dve gospodinjstvi, 5 cm izolacije, 25 cm streha, radiatorji s ca. 42° v teh dneh, COP se je gibal okrog 2.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jernejk - 13.1.2017

@Gasper123
Koliko maš pa sobno temperaturo pri 42C ? Imaš kakšen korektor vremenske krivulje al kako maš ?


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 13.1.2017

Niha med 21° in 22°, vremensko krivuljo sem nastavil v nulo za moj objekt že pred časom, če se prav spomnim imam nastavljeno:
- A10/W33°, ampak min DV je dvignjen na 35°
- A-12/W45°
- Za zunanjo T se upošteva 24° povprečenje, za ostalo poskrbi akumulacija
- Pri zunanjih 2° in nižje je ogrevanje 24/7, pri višjih temperaturah po urnikih oz. sobnem termostatu, ker bi bilo drugače prevroče.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 13.1.2017

Gasper123 Napisal:Pri nas je bil maksimum 66 kWh/dan v sredo, ker je TČ morala nadoknadit manjko zaradi okvare in mrzlega bojlerja, ki ga je segrevala 2 uri Confusedhock:. Tako moja poraba včeraj ni bila rekordna pri 54 kWh/dan.

Objekt:
- vrstna hiša 180 m2 neto (250 m2 bruto), dve gospodinjstvi, 5 cm izolacije, 25 cm streha, radiatorji s ca. 42° v teh dneh, COP se je gibal okrog 2.


Bravo gašper :!: Evo maš enako porabo kot forumski guru zgoraj. :wink:
kako ti to uspeva mi je še neznanka.Verjetno se dela med nama pri zunanjih stenah ker maš ti samo tri in debelejšo izolacijo mansarde.
Dodatnega vira ni?Da se slućajn v dašnci ne kadi iz dimnika :?:

Pred leti so nekateri DHt-ejevci trdili da je v mrazu DHT veliko bolša,varčnejša....
Fantje , fantje :!: Sad
Ma za šop dnarja bi prodal svojo mamo... Cry
Nastopajoči:
Glavna vloga: Migaj
stranska:Homer,rentgenX, in ostali nekateri so se razočarani raje že pred časom umaknili.Predvsem tisti ki so imeli montirane kalorimetre in števce.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 13.1.2017

Ne, imam nižjo, 12 dnevno povprečje v januarju je 41 kWh/dan. Zunanjih sten je res malo (vrstna hiša), streha ima veliko površino, tudi kurilca nismo pokurili kaj več kot 2.000 L na sezono v štadlerci, dodatni viri je samo elektrika za gospodinjstvo, tu nismo ravno varčni. HT in LT je bilo samo vprašanje grelnih teles, to sem jaz dve leti ugotavljal, preden sem šel v nabavo TČ.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 13.1.2017

Pozimi tudi sonca ni veliko v vaši dolinci. :wink: Je znana kot senčna. :lol:


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 14.1.2017

no, jaz sem s svojo porabo več kot zadovoljen Big Grin


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 14.1.2017

Migaj maš spomin kot zlata ribca. Začni brat tole temo od začetka.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - viharnik1 - 15.1.2017

1.1. ob 00dh do 13.1. ob 24h
13 dni
1170 kwh

nisem ravno navdušen...
Lokacija Rateče - Planica
150m2,radiatorsko,plus sanitarna

zubadan 13

bom videl ko bo stisnolo na -20c in več


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 15.1.2017

viharnik
greješ 24/7
Izolacija oz. opis hiše.


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dnovak24 - 15.1.2017

Polovica meseca je mimo, porabil sem 800kw, 80€. Upam na boljso polovico meseca.

Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk


Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 15.1.2017

Pri nas 650, pri ocetu 710 + kamin.