Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 22.11.2018

Pozabljate na elektronski ekspanzijski ventil.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 22.11.2018

EEV če se ne motim skrbi samo za pravilno pregrevanje uparjenega hladiva, tako kot bi TXV. Moč pa je še vedno odvisna od temperature vira in pa vode (pri konstantnih obratih).

Bo verjetno sassapo povedal bolj točno...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - profelko - 22.11.2018

Pozdravljeni,
Sem se pogovarjal v zadnjih dneh z nekaj lastniki IVT Ax09, ki niso najbolj sigurni kako se bo le-ta obnašala pri različnih vremenskih pogojih (temperaturah), obremenitvah (velike, majhne potrebe) in ogrevalnih sistemih (ploskovni, radiatorski, konvektorski, mešani, zalogovnik...).
TČ zrak/voda že nekaj let morajo biti inverterske, kaj pomeni, da lahko prilagajajo moč dejanskim zahtevam in potrebam. Tisti ki so to predpisali so ugotovili, da imajo inverterske variante bistveno boljše izkoristke, saj se lahko prilagajajo trenutnim razmeram in lahko tudi mehko startajo. Nežni zagoni pa vplivajo na življenjsko dobo same naprave.
Pri tej TČ je na voljo 7 jakosti (delovnih točk), ki ponujajo različne izhodne moči. Zato je smiselno uporabiti tak krmilnik, ki zna startati nežno in nato samodejno najti ustrezno jakost delovanja ne glede na to kakšni sta zunanja ali želena temperatura in kak ogrevalni sistem je priključen.
Saj avto lahko vozimo tudi na polno in bremza ali pa lepo zmerno glede na potrebe. in Razlika pri porabi goriva, udobju pri vožnji in življenjski dobi avta je očitna.

Če kdo ne verjame naj testira svojo TČ tako, da jo izklopi iz 6. jakosti ali iz 1. jakosti in prisluhne vibracijam takoj po izklopu.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 22.11.2018

Čese pri isti modulaciji spreminja odjemna moč, se verjetno iz nekega razloga. Verjetno zaradi različnih tlačnih in temperaturnih razmer. Nisem strokovnjak, a vseeno menim, čeprav ni to njena osnovna funkcija, da če hočeš ali nočeš na tak način TČ poizkuša vzdrževati do neke mere izhodno toplotno moč.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 22.11.2018

Fery Napisal:
gt001 Napisal:fery, obstaja kaka opcija prevzema v petek zvecer?
Ne, ker me ni. Mogoče bom celo do Plum-a skočil. Vabijo na kofe.
Drugih pa nočem obremenjevati izven delovnega časa.
Dobil prevoz za normalni del dneva. Jutri dopoldan bo kombi pri tebi. Soferju bom dal tvojo telefonsko za kontakt. ok?

ps. sem poslal tudi mail, poglej prosim, ce ga je spet vrglo v spam.

Hvala.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - burgy - 22.11.2018

Jaz bom šel jutri ali bolj verjetno pa v ponedeljk po črpalko.
Smer Cerknica, če jo ima še kdo za peljati v tej smeri mu lahko naložim.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Simon36 - 22.11.2018

Zdravo!

Če bo šel kdo iz Koroske po Micko naj mi javi. Lp


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 23.11.2018

alanford Napisal:Čese pri isti modulaciji spreminja odjemna moč, se verjetno iz nekega razloga. Verjetno zaradi različnih tlačnih in temperaturnih razmer. Nisem strokovnjak, a vseeno menim, čeprav ni to njena osnovna funkcija, da če hočeš ali nočeš na tak način TČ poizkuša vzdrževati do neke mere izhodno toplotno moč.

Sej za to bi pa rad izvedel kaj se dogaja oziroma kaksna je njena logika.

Toplotno moc pa da tocno taksno kot je njena poraba. Ko pri isti modulaciji (42%) pade poraba iz 1100W na 850W, pade tudi izhodna temperatura vode za nekaj stopinj. Ko rocno povecam na 53% in gre poraba nazaj na cca 1100W, se temp. vode spet dvigne nazaj.

Prakticno nemogoce je to rocno kontrolirat, ker je razpon velik - od 700 do 1300W pri 42%. Enako razmerje je tudi pri ostalih stopnjah.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 23.11.2018

Odjemna moč je v večini odvisna od temperature kondenzacije. Zato je bistveno da v hišo transportiramo čim več toplotne energije na čim nižji temperaturi. Za najboljši izplen konstantno dvigujemo temp. dvižnega voda v malih korakih (po1°C) glede na zunanjo temp. in nikoli ne ogrevamo impulzno.
ETEX, kot je že energetik omenil služi regulaciji pregretja plina na izhodu uparjalnika.
Inverter ima najboljši izkoristek v precej ozkem območju obratovanja in ni generalno boljši kot on - off.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 23.11.2018

Zato ker so on/off zabremzani na najboljšo varianto.
Uporabnikom ni treba čez 100 forumskih strani modrovati, kje dobiti najboljši kontroler. In ko ga končno kupijo, jih niti ne zanima več, če dela optimalno, ker so prepričani, da dela optimalno. Saj so vendar plačali.
Nekako tako je.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cheba - 23.11.2018

V grobem. Ekspanzijski ventil in kompresor uravnavata temperaturo in agregacijsko stanje (tekoče, plinasto) hladiva z regulacijo tlaka. Če je kompresor na konstantnih obratih se lahko tlak regulira z odpiranjem in prepiranjem ventila. Bolj je ventil zaprt, bolj je obremenjen motor kompresorja - večji tlak. Zato je lahko različna poraba pri istih obratih kompresorja.


[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=oSLOHCOw3yg[/url]


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 23.11.2018

kixs Napisal:
alanford Napisal:Čese pri isti modulaciji spreminja odjemna moč, se verjetno iz nekega razloga. Verjetno zaradi različnih tlačnih in temperaturnih razmer. Nisem strokovnjak, a vseeno menim, čeprav ni to njena osnovna funkcija, da če hočeš ali nočeš na tak način TČ poizkuša vzdrževati do neke mere izhodno toplotno moč.

Sej za to bi pa rad izvedel kaj se dogaja oziroma kaksna je njena logika.

Toplotno moc pa da tocno taksno kot je njena poraba. Ko pri isti modulaciji (42%) pade poraba iz 1100W na 850W, pade tudi izhodna temperatura vode za nekaj stopinj. Ko rocno povecam na 53% in gre poraba nazaj na cca 1100W, se temp. vode spet dvigne nazaj.

Prakticno nemogoce je to rocno kontrolirat, ker je razpon velik - od 700 do 1300W pri 42%. Enako razmerje je tudi pri ostalih stopnjah.

To, kar sem zgoraj označil, je popolnoma zgrešena trditev.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 23.11.2018

alanford Napisal:
kixs Napisal:Sej za to bi pa rad izvedel kaj se dogaja oziroma kaksna je njena logika.

Toplotno moc pa da tocno taksno kot je njena poraba. Ko pri isti modulaciji (42%) pade poraba iz 1100W na 850W, pade tudi izhodna temperatura vode za nekaj stopinj. Ko rocno povecam na 53% in gre poraba nazaj na cca 1100W, se temp. vode spet dvigne nazaj.

Prakticno nemogoce je to rocno kontrolirat, ker je razpon velik - od 700 do 1300W pri 42%. Enako razmerje je tudi pri ostalih stopnjah.

To, kar sem zgoraj označil, je popolnoma zgrešena trditev.

Se strinjam, ce bi govoril na splosno. Gre za primer kot sem ga potem napisal naprej! Edina razlika je ~1stC pri zunanji temperaturi (4 in 5stC). In ce ne dvignem moci nazaj na 1100W, mi potem pade temperatura vode.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 23.11.2018

Lepo! Tudi moji mašini sta našli svojo streho. Hitro in učinkovito.
Fery hvala.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 23.11.2018

Tudi moja masina je maloprej prispela.
Fery, hvala za organizacijo in support Smile