Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 16.1.2018

pentax Napisal:Aha, razumljivo.
Po tvojem občutku, a je bolj verodostojno gledat frekvenco ali tok, da vidiš recimo bolj realno na koliko % dela?

Evo nekaj podatkov iz lanskega leta:
31Hz 3A
61Hz 3A
61Hz 4A
71Hz 5A
80Hz 5A
88Hz 5A
94 Hz 6A
več pa ni bilo nikoli, ker če gledam le najvišje zabeležen tok 6A lanskega januarja, to je od 17.8A le tretjina, oz. nekih 34%? Odštevalni stevec sem montiral šele konec januarja, tko da sem zamudil, da bi videl trenutno porabo na te frekvence.

Nekje v eni temi se mi zdi da sem videl formulo za izračun trenutne porabe, se mi zdi da na podlagi toka, frekvence in pretoka vode ali mogoče delta T (lahko da se motim glede teh podatkov). Pretok vidim v m3/h na dve decimalke. Mogoč kdo ve tisto formulo iz glave?
Kaj je bolj verodostojen podatek je odvisno od tega, kaj te zanima. Ali gledaš % porabe, toplotne moči ali česa drugega.

Več toka pač nisi zabeležil, ker kompresor pač takrat ni bi bolj obremenjen! Lahko se vrti s 100Hz z minimalno porabo, lahko pa takrat premaguje veliko tlačno razliko in bo imel porabo parkrat večjo. Torej samo obrati sploh niso merodajni, važna je še temperaturna razlika med uparjalnikom in kondenzatorjem.
Recimo moja se med defrostom zavrti na 100% obratov, torej 120Hz, pa na začetku defrosta žre le 500W! Jasno, ker črpa toploto iz ~26°C na ~0°C, dejansko TČ pokriva le svoje izgube.
Nasprotno pri gretju SV iz 0° na 50° pri istih obratih kuri kar 3kW, torej 6x več!

Če še ne poznate - tukaj si lahko DL zastonj software za igranje s kompresorskimi hladilnimi krogi, zadeva je izredno zanimiva. Simulira se lahko tudi 2-stopenjski sistem kot je npr. DHT ali Yutaki S80.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.chemours.com/Refrigerants/en_US/products/DUPREX/DUPREX.html">https://www.chemours.com/Refrigerants/e ... UPREX.html</a><!-- m -->


Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 16.1.2018

Hvala za tale info. Bom ob priliki pogledal kaj za eni podatki se kažejo pri meni med defrostom.


Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 17.1.2018

Energetik81 Napisal:
pentax Napisal:Aha, razumljivo.
Po tvojem občutku, a je bolj verodostojno gledat frekvenco ali tok, da vidiš recimo bolj realno na koliko % dela?

Evo nekaj podatkov iz lanskega leta:
31Hz 3A
61Hz 3A
61Hz 4A
71Hz 5A
80Hz 5A
88Hz 5A
94 Hz 6A
več pa ni bilo nikoli, ker če gledam le najvišje zabeležen tok 6A lanskega januarja, to je od 17.8A le tretjina, oz. nekih 34%? Odštevalni stevec sem montiral šele konec januarja, tko da sem zamudil, da bi videl trenutno porabo na te frekvence.

Nekje v eni temi se mi zdi da sem videl formulo za izračun trenutne porabe, se mi zdi da na podlagi toka, frekvence in pretoka vode ali mogoče delta T (lahko da se motim glede teh podatkov). Pretok vidim v m3/h na dve decimalke. Mogoč kdo ve tisto formulo iz glave?
Kaj je bolj verodostojen podatek je odvisno od tega, kaj te zanima. Ali gledaš % porabe, toplotne moči ali česa drugega.

Več toka pač nisi zabeležil, ker kompresor pač takrat ni bi bolj obremenjen! Lahko se vrti s 100Hz z minimalno porabo, lahko pa takrat premaguje veliko tlačno razliko in bo imel porabo parkrat večjo. Torej samo obrati sploh niso merodajni, važna je še temperaturna razlika med uparjalnikom in kondenzatorjem.
Recimo moja se med defrostom zavrti na 100% obratov, torej 120Hz, pa na začetku defrosta žre le 500W! Jasno, ker črpa toploto iz ~26°C na ~0°C, dejansko TČ pokriva le svoje izgube.
Nasprotno pri gretju SV iz 0° na 50° pri istih obratih kuri kar 3kW, torej 6x več!

Če še ne poznate - tukaj si lahko DL zastonj software za igranje s kompresorskimi hladilnimi krogi, zadeva je izredno zanimiva. Simulira se lahko tudi 2-stopenjski sistem kot je npr. DHT ali Yutaki S80.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.chemours.com/Refrigerants/en_US/products/DUPREX/DUPREX.html">https://www.chemours.com/Refrigerants/e ... UPREX.html</a><!-- m -->

Energetik, sem pogledal kaj stori moja TČ med defrostom, frekvenca gre na 1Hz in 1A, po defrostu je šla na 50Hz in 1A in nato na 3A in je tako naprej obratovala na 50Hz in 3A. OČ je šla na 100% in se po defrostu vrnila na 90% na kolikor imam nastavljeno.


Re: Hitachi Yutaki S - Fantocci - 17.1.2018

Kje pa odčitavaš hitrost OČ? Na displeju od TČ?


Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 17.1.2018

Ja, v servisnem meniju na sobnem termostatu (tistem iz notranje enote).


Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 17.1.2018

Energetik81 Napisal:
pentax Napisal:Aha, razumljivo.
Po tvojem občutku, a je bolj verodostojno gledat frekvenco ali tok, da vidiš recimo bolj realno na koliko % dela?

Evo nekaj podatkov iz lanskega leta:
31Hz 3A
61Hz 3A
61Hz 4A
71Hz 5A
80Hz 5A
88Hz 5A
94 Hz 6A
več pa ni bilo nikoli, ker če gledam le najvišje zabeležen tok 6A lanskega januarja, to je od 17.8A le tretjina, oz. nekih 34%? Odštevalni stevec sem montiral šele konec januarja, tko da sem zamudil, da bi videl trenutno porabo na te frekvence.

Nekje v eni temi se mi zdi da sem videl formulo za izračun trenutne porabe, se mi zdi da na podlagi toka, frekvence in pretoka vode ali mogoče delta T (lahko da se motim glede teh podatkov). Pretok vidim v m3/h na dve decimalke. Mogoč kdo ve tisto formulo iz glave?
Kaj je bolj verodostojen podatek je odvisno od tega, kaj te zanima. Ali gledaš % porabe, toplotne moči ali česa drugega.

Več toka pač nisi zabeležil, ker kompresor pač takrat ni bi bolj obremenjen! Lahko se vrti s 100Hz z minimalno porabo, lahko pa takrat premaguje veliko tlačno razliko in bo imel porabo parkrat večjo. Torej samo obrati sploh niso merodajni, važna je še temperaturna razlika med uparjalnikom in kondenzatorjem.
Recimo moja se med defrostom zavrti na 100% obratov, torej 120Hz, pa na začetku defrosta žre le 500W! Jasno, ker črpa toploto iz ~26°C na ~0°C, dejansko TČ pokriva le svoje izgube.
Nasprotno pri gretju SV iz 0° na 50° pri istih obratih kuri kar 3kW, torej 6x več!

Če še ne poznate - tukaj si lahko DL zastonj software za igranje s kompresorskimi hladilnimi krogi, zadeva je izredno zanimiva. Simulira se lahko tudi 2-stopenjski sistem kot je npr. DHT ali Yutaki S80.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.chemours.com/Refrigerants/en_US/products/DUPREX/DUPREX.html">https://www.chemours.com/Refrigerants/e ... UPREX.html</a><!-- m -->

% odprtosti ETEX ventila je ključen podatek za porabo kompresorja. Bolj kot je ventil zaprt večji tlak mora kompresor producirat in nasprotno. Pri odtajanjih je ventil navadno odprt do konca zato je tudi tok takrat navadno najmanjši. Jasno tukaj veliko vlogo igra tudi temperatura uparjanja in kondenzacije, sama frekvenca še najmanj.
V segmentu klima TČ edino Hitachi prikazuje % odprtosti zunanjega in notranjega ventila posebej. Hitrost OČ in količino pretoka, frekvenco kompresorja ter porabljeno in pridelano energijo pa tudi nekatere druge v segmentu


Re: Hitachi Yutaki S - telmos - 18.1.2018

Aja pri Toshibi tega ni? Dajmo no
Sicer pa mene v 25 letih ni spreletelo, da bi se s tem mučil in gledal. Imam kaj drugega počet v tem času. Glavno, da je toplo.


Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 18.1.2018

Ti si serviser in vsak dan gledaš v te gajbe na terenu, za stranko je pa to neka nova igračka in če si vsaj malce tehničen tip, te zanimajo vsaj osnove kaj je kaj.
Je pa s tem tako kot z vsako igračko, prvo zimo je še zanimivo, po tem pa glavno da opravlja svoje delo nekje v kotu Big Grin .


Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 18.1.2018

Telmos, pa daj zresni se malo! Kako boš Toshibino krmilje primerjal s Hitachijevim?
Časi golfa 2 so že nekako mimo Confusedhock:


Re: Hitachi Yutaki S - telmos - 18.1.2018

Krmilje gor, krmilje dol, vem da ga namerno ne obvladaš in blatiš s temi primerjavami. Odprtost izparilnega ventila se vidi s parametrom 74. In kaj boš sedaj povedal? Da ti je bilo izpod časti to prebrat in lahko tja v tri dni blatiš zadeve brez poznavanja? Pa še vsi ti bi morali verjeti na prvo ali kaj? Piši o tistem, kjer kaj veš, drugo pa pusti pri miru. Pa čas bi že bil, da se izogibaš komentarjem edina ta ima to in to poleg že tako omiljenih on offov! Pa ta je primerljiva s fičotom, ta z golfom 2 in ta z....... Mene te zadeve, ker jih poznam motijo. Se pa izogibam komentarjev tistih, ki jih ne poznam!


Re: Hitachi Yutaki S - telmos - 18.1.2018

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba-estia.rs/pdf/3b-service-manual-servisno-uputstvo-za-spoljasnje-i-hydro-jedinice-estia-4-e1.pdf">http://www.toshiba-estia.rs/pdf/3b-serv ... a-4-e1.pdf</a><!-- m -->
Stran 145, da se ne bo treba mučit.


Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 18.1.2018

Glej nikoli nisem rekel, da je Toshiba slaba naprava, jo je pa čas že davno povozil, pa priznaš ali ne.
Kako si ti danes predstavljaš krmilje brez grafičnega vmesnika ko moraš za vsako nastavitev vzeti v roke navodila, ne vem. Jaz si ne več.
Poleg tega vidim problem rezervnih delov, nihče nima ničesar na zalogi. Lani sem na elektroniko čakal 14dni.
Jasno, da se ne moram kosat s tabo kar se tiče ESTIE, tukaj ti dam kapo dol, jo res poznaš na pamet.


Re: Hitachi Yutaki S - sumo - 4.2.2018

Oj,sem novi lastnik Hitachi Yutaki S 16KW.Grejem z radiatorji,prejšnja poraba cc.2000 olja.

Torej glede na količino olja bi na leto porabil koliko kw ?
Trenutna poraba na dan je več kot 50 kw.


Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 4.2.2018

Čisto premalo podatkov. Povej več o bajti: kvadratura, fasada, okna, izolacija na strehi.


Re: Hitachi Yutaki S - timi11 - 4.2.2018

sumo Napisal:Oj,sem novi lastnik Hitachi Yutaki S 16KW.Grejem z radiatorji,prejšnja poraba cc.2000 olja.

Torej glede na količino olja bi na leto porabil koliko kw ?
Trenutna poraba na dan je več kot 50 kw.

@sumo

Imam avto 1,6. Vozim se z vklopljenim gretjem.Letna poraba 600 litrov bencina.
Torej glede na količino bencina bi na leto prevozil koliko kilometrov?
Trenutna poraba je 7,5 litra.
Sumo hvala za odgovor?