Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.11.2018

Fery Napisal:En kompresor bi bilo vzet za na lager, za rezervo.
Ampak v komplet škatli, ne zgolj kompresor. Mamma mia.

Če crkne, kliči cigo. Bo šla na vago.

Pa saj kompresor ni tako drag, ali pač? Par sto EUR, če se ne motim?

Ne v primeru okvare kompresorja (trkam po buči) gledat na to, po kakšni ceni smo dobili škatle. Takrat je potrebno gledat na to, koliko bi te v tistem trenutku stala enakovredna pumpa. Ker po mojem je pri tej naši proizvodna vrednost precej višja od cene, po kateri smo jo mi dobili. Pač učinek ausverkaufa dosti let stare (nove) pumpe.

OK, pri Feryju je še to, da ima še vsaj 3 druge vire ogrevanja. Marsikdo pa bo imel to kiblo kot edini vir. Po mojem nas več kot 90% kupcev pade v katergorijo "edini vir" ali pa "edini vir + stara centralna na olje/drva".


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 20.11.2018

Edini vir slabše oz. srednje izolirane hiše na radiatorjih naj ima predvideno še kaj za pomoč pod -10°C (vsaj stenske kaloriferčke v kopalnicah, ti niso dragi). Ali pa kaminsko pečko.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 20.11.2018

Predstavljajte si deset dni podnevi -7 , ponoči do - 14 , Tč IVT AX9 bo popolnoma neuporabna , pravzaprav jo bo potrebno ogrevati preko njenega izmenjevalca , saj če vam zmrzne in poči , je predrag originalni del... Brez bivalentnega sistema , ne bo toplote !!!


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UDO1 - 20.11.2018

Jst bi najraje speljal vtok kar skozi 300L bojler, ki ima dolgo kačo (predvideno za solarno) in 3kW grelec, ki zdaj ogreva toplo vodo v NT. Tako bi imel vsaj malo rezerve za res nizke temperature, da mi ne bi bilo potrebno kurit kurilca ...


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 20.11.2018

icio Napisal:Predstavljajte si deset dni podnevi -7 , ponoči do - 14 , Tč IVT AX9 bo popolnoma neuporabna , pravzaprav jo bo potrebno ogrevati preko njenega izmenjevalca , saj če vam zmrzne in poči , je predrag originalni del... Brez bivalentnega sistema , ne bo toplote !!!

Pretiravaš. To se sedaj bere kot članek iz Slovenskih novic. S pametno zasnovo ogrevanja bo čisto v redu. Na talnem dobro izoliranah hiš ne bo treba bivalence, pri radijatorjih slabše izoliranih pač. In to ni nič vnebovpijočega, je pač treba vedet, kaj počneš.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 20.11.2018

Ker moja stoji ponoči, vam lahko povem, kako poteka ogrevanje.

Ko pade cev zunaj na 5 stopinj (pri vijakih je neizolirano, da je tam najbolj mraz), se odpre on/off ventil in obtočna zaštarta za kakih 10 sek. Cev in izmenjevalec se segrejeta na kakih 15 stopinj. Da bi karkoli shladilo (talno, radiatorje..!?), ni variante. Zadostuje za pol ure ali več (odvisno od vetra).
Jaz imam že omenjeni on/off ventil, da voda ne kroži skozi njo, ko ne dela. Drugače bi hladilo vodo. Obtočna od talnega bi poskrbela za to.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 20.11.2018

Če je vse toplotno dobro izolirano, kroženje vode skozi TČ ne predstavlja praktično nikakršnih izgub. Pri vseh napravah tega tipa OČ stalno deluje, res na minimalni moči kadar ni potrebe po ogrevanju, ali celo preko (kadar imamo TČ daleč od stene hiše) mix ventila vzdržuje v obtoku vodo 15°C


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - UDO1 - 20.11.2018

Fantocci Napisal:Še par linkov od naše pumpe:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://500120.com/produkter/varmepumpar/ivt-air-combo/">http://500120.com/produkter/varmepumpar/ivt-air-combo/</a><!-- m -->

<!-- m --><a class="postlink" href="http://500120.com/wp-content/uploads/2014/08/Pr_bl_AirCombo.pdf">http://500120.com/wp-content/uploads/20 ... rCombo.pdf</a><!-- m -->

Glede na objavljeno temperaturno območje do -11°C si omislite še kakšen backup oz. bivalentno delovanje. Tudi v drugih tabelah sem opazil, da ji kar precej pade moč in Cop na nizkih temperaturah.

Mislim, da rezervnih delov zanjo ne bomo kupovali, vsaj pri IVT-ju ne:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://jsenergi.eu/ivt-spare-parts/by-model/ivt-air-combo-60.html">https://jsenergi.eu/ivt-spare-parts/by- ... bo-60.html</a><!-- m -->

Sassapo, prepoznaš to krmilje, gre za kakšno serijsko?

Drugi link na PDF je za 6kW različico, sicer je verjetno enaka škatla kot naša, le da je pri 9kW je kompresor malo bolj navit. Vse kar je meni pomembno je da ima po podatkih IVT 9kW verzija pri -5 še vedno več kot 8kW in pri -7 stopinjah skoraj 8kW moči. To bo pomoje dovolj moči vsaj do ene -10 stopinj, kar bo nižje bo pa pač dodaten 3kW grelec v bojlerju pomagal.
Če bo kak kombi mimo Celja šibal, bi se priporočal za prevoz v zameno za € + topel čaj ali mrzel pir Big Grin.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 20.11.2018

Fery Napisal:...
Jaz imam že omenjeni on/off ventil, da voda ne kroži skozi njo, ko ne dela. Drugače bi hladilo vodo. Obtočna od talnega bi poskrbela za to.

Pa saj načeloma pri temperaturah okoli nule TČ dela non-stop, četudi na manjši modulaciji. Tako bi vsaj morala biti nastavljena, saj je to tudi optimalno delovanje (čim manj prekinitev). Če ne dela tako, krmiljenje ni optimalno ali pa je TČ zelo predimenzionirana.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 20.11.2018

Ne pozabit, da je Feryjevo "krmilje" za enkrat prst in da je v sistemu zalogovnik. On/off na izbrani modulaciji torej in par ur delovanja na kupu, od oke.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 20.11.2018

A bi bilo dobro narest en nov zavihek,v katerem bomo/ bodo uporabniki ,ki bojo tč vezali še z kakšnim drugim ogrevanjem npr.zaporedno KO in in tisti ,ki bo tč edini vir.
Tam bi potem prilepili sheme,slike ... Tudi lažje bi bilo za orientacijo ,za vse ,ki bojo priklapljali kasneje.Tema ima 120 + strani in bo kmalu štala Smile


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 20.11.2018

Fery jo ne krmili popolnoma nič, se kar sama.
Programska ura je trenutno nastavljena, da počiva od 00 00 do 06 00.
Potem se upali in laufa kake 4 ure. Da segreje nazaj bojler in talno. Nato približno v urnem taktu do polnoči. Se pravi uro dela, uro stoji. Če bo bolj mraz, bo delala še ponoči. Ampak je lufta še dovolj. Tudi v tem režimu, pol dneva počiva.
Temperatura je zabetonirana. Zalogovnika je dovolj, vztrajnosti hiše tudi.

Trenutno spi. Menjati moram kur... Linksys. Tega hudiča je treba dnevno resetirati.

BTW poraba v mirovanju je, ali okrog 9 vatov, ali okrog 45 vatov. V glavnem je 9.


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - snoopy - 20.11.2018

Jaz za backup nimam nič in gledam tale grelec

<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.e-stacuna.si/sl/izdelek/grelec-pretocni-2-4-6-kw">https://www.e-stacuna.si/sl/izdelek/gre ... i-2-4-6-kw</a><!-- m -->


kaj pravi stroka na forumu?


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 20.11.2018

Jaz jo bom imel kot "edini" vir v novogradnji. Ampak s3m za vsak slucaj kupil kaminski vlozek 9kw sevalni navaden katerega sem ze zmontiral in ugotovil da ze sedaj brez fasade in estrihov zmore boga pa pol. Le udobje ni lih neko


Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - profelko - 20.11.2018

Pozdravljeni
Obljubil sem, da bom napisal še nekaj o odvodu kondenza, ki se je skoraj zagotovo pojavil pri vseh delujočih enotah v zadnjih dveh dneh. Pri nekaterih drugih znamkah je frekvenca odtaljevanja precej višja kot pri Micki (kot jo imenuje Fery). Velik zunanji zračni izmenjevalec in široko razmaknjene lamele so razlog, da ne prihaja do odtaljevanja prepogosto. Ko pa pride, je kondenza kar za pošten liter če ne dva. To pa sredi zime, ko vse zmrzne ni zanemarljivo. Zato je potrebno kondenz kar se da hitro speljati vsaj pol metra pod zemljo (kak centimeter več nič ne škodi) kjer se ta voda počasi razlije v zemljo. So pa jaški izpod toplotne črpalke koristni tudi zato, ker je tam vedno precej topleje kot zunaj in se dno toplotne črpalke lepo odtaljuje tudi v najhladnejših dneh. Led, ki bi se nabiral na dnu toplotne črpalke bi namreč lahko povzročil poškodbe zračnega izmenjevalca, ki se pokažejo kot mikro razpoke, skozi katere feon z lahkoto uide (videl že nekaj krat). Ampak mislim, da se pri tem tipu toplotne črpalke ni bati poškodb zračnega izmenjevalca zaradi ledu temveč bolj zaradi vijakov, ki pritrjujejo ohišje in zaščitno mrežo kar direktno med lamele izmenjevalca (vsaj pri enoti, ki jo testiram je to zelo divjaško izvedeno). Upam da ni pri vseh tako Smile