Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 24.12.2018

csamo001 Napisal:Kaj imaš vezano na B1, glede na to, da naj bi B1 bil output? B1 naj bi sicer bil namenjen hlajenju.

Za hlajenje očitno ni komande?


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.12.2018

Malo nerodno sem napisal... komanda je na A4, če se ne motim, output pa na B1... če se spet ne motim. Igor je sicer rekel, da tudi s hlajenjem ni težave, kar se pa A-jev in B-jev tiče pa mislim, da sem o tem bral na angleškem forumu.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 24.12.2018

Ok, sem obupal.
Torej nihče ni probal, zgolj ugibate.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 25.12.2018

No, si že dočakal kakšen defrost? Je šel B3 na nič? Share with us.

BTW, če pade napajalna napetost na B1 ali se prekinejo žice je tudi to napaka in se detektira v PLCju - oba izhoda padeta na nič, enako kot da bi bila notranja napaka v TČ in fašeš alarm. Pol pa greš pogledat kaj je.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Penzlc - 25.12.2018

Jaz sem mislil, da bom kljub suhemu zraku že včeraj pumpo do defrosta pripravil pa sem samo dežurnega štromarja priklical, da mi je danes glavno varovalko zamenjal... :roll:
Cel dan sem bil bitko z omarico za krmilje, kabli, releji in ostalim, čisto na koncu, ko sem še zadnji rele za defrost/OČ priklopil, je bilo pa konec veselja. V zmedi kablov sem očitno pobrkal nulo in fazo pa je nula zmagala in šla faza v maloro. Iz releja od soseda je pa tudi dim ušel in zdaj najbrž s tisto glavno varovalko nekje karte špilata Smile
Jaz sem pa ves umazan, lačen in premražen, ob svetlobi dveh luči vezanih na vtičnice odkrevsal po drva, zakuril v kaminu, zmazal klobaso z zasko in se prstjen ko rt zavalil pred komp/tv

Mogoč mi danes uspe, brez da kaj v luft spravim... Smile


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 25.12.2018

Res vas občudujem, da se vam da s tem zajebavat. Saj razumem, izziv pa to, ki si ga tudi sam naložim, ko mi je. Ampak po drugi strani, 200 EUR, pa imam rešeno zadevo.

Še sreča, da nismo vsi enaki, ker drugač bi bil na tej šajbi hud dolgcajt.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Penzlc - 25.12.2018

Če ne bi pa druge traparije počel Smile
Mene je kar not potegnilo in je za izkoristit dokler drži. Upam le, da iz kje kak večji in dražji dim ne uide...

Dons mi je pomoje uspelo približno pravilno naredit. Sem jo že čakal za defrost pa ga kljub srežu na rebrih še ni sprožila, k danes ni lih vlage na pretek. Prav dolgo se mi pa ni dalo čakat. Mogoč kasneje spet probam, po večerji. Al pa jutri. Zdaj me drva grejejo Smile


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Penzlc - 25.12.2018

B3 deluje.
Mi je lihkar defrost naredilo in med defrostom 12v na B3 prekine.
Ko ventilator izpiha preostalo vlago-paro iz hladilnih reber pa spet vzpostavi 12v nazaj.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - MikMik - 25.12.2018

Spet se je izkazalo, da imam še kako prav.
Več časa pri TČ, kot pa z družino, prijatelji...
Nekatere morajo greti drva. Res investicija in pol. Ko boste to usposobili, bo cena elektrike že ohoho.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 25.12.2018

No, saj ta cajt, ko boš ti našel trohico zdravega razuma, bo tudi najbrž minlo ohoho cajta, pa se kot nič kaj ne sekiramo glede tega.

Lep pozdrav v Butale.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - alanford - 25.12.2018

MikMik Napisal:Spet se je izkazalo, da imam še kako prav.
Več časa pri TČ, kot pa z družino, prijatelji...
Nekatere morajo greti drva. Res investicija in pol. Ko boste to usposobili, bo cena elektrike že ohoho.
Očitno imaš težave sam s seboj. Nihče ne potrebuje takega drekanja. Ne glede na to, če potrebuješ pomoč, ti je skupnost PSS na razpolago. Samo priznati si moraš, da imaš težave.

Ni vse črno kar je belo.


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Penzlc - 26.12.2018

Katero vrsto kablov in kakšen presek uporabiti za vezavo raznih termostatov, relejev ipd v krmilni škatli? Za 220V in za 12V in kratke dolžine.
Najbrž za te male tokove krmilja in OČ zadošča recimo .75mm2?
22AWG pa ne več ali pa mogoče samo za 12V?
Da bi malo zreduciral gužvo in šmorn v moji škatli...


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 26.12.2018

jaz imam tako:
TC 3x2.5mm2 (v navodilih je zapisano min 4mm2)
OC 3x1.5mm2
12V *x0.75mm2 (v navodilih je zapisano min 0.5mm2)


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Penzlc - 27.12.2018

Za TČ imam jaz tudi 2.5mm2
za 12v pa 0.75mm2, k je blo lih pri roki


Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 27.12.2018

Evo sem prešibal jurja dvestopetdeset km in zdajle uletel domov, točno na defrost. In res je, prav imate, B3 prekine med defrostom. SSR rele pokaže tako. Hvala lejpa vsem.
Ker imam itak že protizmrzovalni program za TČ, sem rabil zgolj pritakniti še dve žici in je tudi to urejeno.

Zdaj pa res ne vem, kaj bi si še zmislil, da bi imel izgovor za prčkanje tu dol.