Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - sassapo - 18.10.2018

Spregledal! Za 6kw mašino imaš 15l/min več kot dovolj


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Sam123 - 18.10.2018

Pretok se avtomatsko spreminja glede na dT in je od 7 do 21 l/min, kar sem do sedaj gledal. Glede na to, da so cevi izolirane, je verjetno bolj, da so večjega preseka, saj toplotnih izgub ni veliko, če pa so, so pa itak v hiši in ne zunaj (komentar Bozgom)

Se je pa danes pokazala poleg že naštetih še ena napaka. Tipalo na zunanji enoti je kazalo 27 stopinj, dejansko je bilo nekih 18 zunaj. Zdej očitno ima ta suprtruper daikin tipalo postavljeno tako, da na rahlem soncu kaže skoraj 10 st višjo temp kot dejansko je, tako da je bila TČ izklopljena, ko sem prišel na bajto. Nastavljeno imam pa absolutno temp vtoka 25 st.

Kako bo zadeva delovala, ko bom preklopil regulacijo glede na zunanjo krivuljo pri 10 st napačnih (previsokih) odmerkih zunanje temperature- zeblo nas bo verjetno, kadar bo sonce?...

Sedaj, ko je pa je večer, se je pa začela stalno ugašat, ker ni sposobna držat konst. temp. vtoka 25, ampak gre vedno čez do nekih 27. Zatem pa se izklopita kompresor in OČ. Kasneje se parkrat vžge OČ in fura okoli nekih 21 st vodo... po nekaj časa pa se vzge tudi kompresor in potem jovo na novo se spet preveč segreje.

Šef monterjev bil pri meni celo popoldne, pa nima blage veze o nastavitvah... iz vsega se ven mota, konzolo, ki bi dejansko držala zunanjo enoto naravnost, na minimalni oddaljenosti od stene, na minimalni višini, nima pojma kako naredit,... se je pa pohvalil, da ima zavarovanje terjatev in da se bom moral z zavarovalnico menit naprej, brez subvencije,... bo še zanimivo. Očitno v tej državi vsak fdv-jevc lahko monter TČ.
Mi je že žal da nisem lepo nabavil plinske peči... :twisted:


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Sam123 - 18.10.2018

Pretok se avtomatsko spreminja glede na dT in je od 7 do 21 l/min, kar sem do sedaj gledal. Glede na to, da so cevi izolirane, je verjetno bolj, da so večjega preseka, saj toplotnih izgub ni veliko, če pa so, so pa itak v hiši in ne zunaj (komentar Bozgom)

Se je pa danes pokazala poleg že naštetih še ena napaka. Tipalo na zunanji enoti je kazalo 27 stopinj, dejansko je bilo nekih 18 zunaj. Zdej očitno ima ta suprtruper daikin tipalo postavljeno tako, da na rahlem soncu kaže skoraj 10 st višjo temp kot dejansko je, tako da je bila TČ izklopljena, ko sem prišel na bajto. Nastavljeno imam pa absolutno temp vtoka 25 st.

Kako bo zadeva delovala, ko bom preklopil regulacijo glede na zunanjo krivuljo pri 10 st napačnih (previsokih) odmerkih zunanje temperature- zeblo nas bo verjetno, kadar bo sonce?...

Sedaj, ko je pa je večer, se je pa začela stalno ugašat, ker ni sposobna držat konst. temp. vtoka 25, ampak gre vedno čez do nekih 27. Zatem pa se izklopita kompresor in OČ. Kasneje se parkrat vžge OČ in fura okoli nekih 21 st vodo... po nekaj časa pa se vzge tudi kompresor in potem jovo na novo se spet preveč segreje.

Šef monterjev bil pri meni celo popoldne, pa nima blage veze o nastavitvah... iz vsega se ven mota, konzolo, ki bi dejansko držala zunanjo enoto naravnost, na minimalni oddaljenosti od stene, na minimalni višini, nima pojma kako naredit,... se je pa pohvalil, da ima zavarovanje terjatev in da se bom moral z zavarovalnico menit naprej, brez subvencije,... bo še zanimivo. Očitno v tej državi vsak fdv-jevc lahko monter TČ.
Mi je že žal da nisem lepo nabavil plinske peči... :twisted:


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - JaBK - 19.10.2018

Kaj je zdaj problem - TC ali monter? Če ti isti pride montirati plinsko peč, bi bilo bolje? Ali pa če bi npr najel enega, ki ve kaj dela - bi pa tudi najbrž bilo vseeno, kaj montira, pa čeprav TČ.

Izbiral si pa oboje sam...


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - cbbx - 19.10.2018

Sam123: malo preberi se ostale teme pa bos videl, da je to obnasanje kar pricakovano v teh temperaturah. Rekel bi da je crpalka trenutno premocna za 25 stopinj in ko jo preseze za 2 stopinji se ugasne (spara?) dokler se s krozenjem voda ne ohladi in ponovi vajo. Se motim?


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Sam123 - 19.10.2018

Ponoči je ven vrglo varovalko, ko jo zjutraj priklopim nazaj, se izpiše napaka, 'funkcija dezinfekcije rezervoarja ni pravilno izvedena'. Zadevo izklopim in grem na šiht.

Vglavnem katastrofa od monterja in izdelka.

A ima kdo izkušnje s situacijo:
Reklamiraš zadevo 3 dni po izvedbi, isti dan ko pride račun, ker ni bila narejena v skladu z navodili proizvajalca, ne v skladu z dogovorom in predračunom, in mu napišeš to na mail in pač poveš da računa ne boš plačal (delo, toplotna je bila plačana že prej), dokler se napake ne odpravijo..,
pa ti monter grozi da ima 'zavarovane terjatve' in namesto da odpravi napake, te bo raje dal neki zavarovalnici, ki ga poplača v celoti??, kar ga bo koštalo dodatno 50 EUR in je to ceneje, kot da odpravlja napake.

Ali je dejansko možno v Sloveniji, da za pol narejeno delo, ki ni v skladu z navodili,..., dobi monter polno plačilo (od zavarovalnice), zato ker je zavarovan, stranka pa ostane z nedelujočim izdelkom, menda tudi brez subvencije (menda mora monter nekaj poslati na sklad, kar je moj rekel da nebo...), na koncu potencilano stranka dobi izvršbo, ki jo mora plačati, potem pa se še zezati na nekih sodiščih, na lastne stroške, da potencialno od nekega monterja, ki je medtem že verjetno propadel ali zamenjal firmo, kaj dobi nazaj???


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - bk9105 - 19.10.2018

Ja,v tej državi je vsak lahko mojster, obrtnik, OZS ti še lepo izda cenik z ultra zasoljenimi cenami tvojih storitev, s katerim mahaš strankam pred očmi....ko pa je vse zafurano, kot v primeru Sam123, pa ti na pomoč vskoči še zavarovalnica.
Pa bi bilo tako enostavno uvesti mehanizem, da bi človek take anomalije prijavil na OZS, oni bi zadevo pregledali in ukrepali. No verjetno bi pa to bilo v nasprotju z nevem katerim zakonom o zaščiti ne vem katerih pravic, ali pa če že drugega ne, z ustavo.
In vse te super strokovno izvedene inštalacije požegna država še preko ekosklada, kar pa je v večini primerov samo potuha za "mojstre", ker na ta račun še bolj nabijejo vse skupaj, češ saj bo še vedno ugodno, ko bo subvencija povrnjena. Rabiš pa njihov blagoslov, če želiš prejeti žegenj od države.
Z drugega zornega kota se temu verjetno reče državno vzpodbujanje malega(mikro) gospodarstva.


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Energetik81 - 19.10.2018

Z izdelkom glede na opis dogajanja ni prav nič narobe. Napačen je samo monter (objavi kdo je).
V navodilih za montažo lepo piše, da morajo biti senzorji zunanje temperature v senci. Vsak ti bo narobe kazal na soncu.
Segrevanje do 27 in izklop je normalno delovanje v tako toplem vremenu, saj je trenutno vsaka TČ premočna za potrebe.
Glede varovalke je pa očitno nastavljen antilegionela program, ki uporablja vgrajene električne grelce. In spet je krive monter, ki ni prej preveril tvojega el. priključka oz. priklopa ni lepo razdelil po fazah. Sploh pa antilegionela programa ne rabiš.


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Fery - 19.10.2018

Najprej naj napiše, kaj točno je narobe. Da bo reklamiral.
Razen brezveznega nakladanja, da toplotna uravnava hitrost obtočne črpalke (wow - čudež), ni še kaj dosti pametnega povedal. Oz. je, da računa ne misli plačati v celoti.

Res ne vem, zakaj za vraga, jo nisi zmontiral in zagnal sam? Itak vse veš.


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - bk9105 - 19.10.2018

@Fery: po moje je ni zmontrial sam ravno zaradi želje po subvenciji ekosklada.
@Energetik: glede na to, da jo je lahko priklopil nazaj, mu ni odletela glavna varovalka.


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Fery - 19.10.2018

Kar je v bistvu še ena norost v vrsti zakonov.
Zakaj nisi upravičen do subvencije, če jo zmontiraš sam? Niso pravi šraufi?

Ker, več kot očitno, majstri so nesposobni in samo drek naredijo. Ampak subvencija pa bo.


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - bk9105 - 19.10.2018

Ker nimaš potrdila, da si dovolj strokoven za montažo.
Blagor nam, kako nas država dobro ščiti.


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Fery - 19.10.2018

Strokoven za montažo!? V samogradnji? Zakaj bi pa bil?
Še enkrat, preberi zgoraj. Oni jo ima, pa je očitno, po besedah OP, navaden bk. Torej to ne more biti podlaga za subvencijo.
Še ena stvar, ki bi jo bilo treba spremeniti. Pod nujno. Vgrajevanje TČ in pogoji za subvencijo.


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - telmos - 19.10.2018

Očitno si naletel na pravega. Vsak črno obarvan senzor na soncu laže! Ga bo treba umakniti. Dovod se dela pri takem sistemu z 32 in t kosom 26 32 26 ali pa 28 baker oziroma jeklo z ustreznim t kosom in prehodi na alumplast 26. Varovalko je vrglo ven zaradi tega, ker je ali prešibka ali pa sta oba porabnika vezana na isto. Sicer opozorilo, da se dezinfekcija ni zaključila ni nič strašnega, vendar je to prav posledica izključene varovalke elektrogrelnikov, ki bi to izvedli, če ni bil program spremenjen na 60°C, kar ta naprava zmore brez grelcev.
Kar se pa montaž, cen in pa sistema naše države tiče, ter posledično zaslužkov, ste pa večina v megli tako kot Luka Mesec! Zato so komentarji koliko kdo zasluži in kaj je zaračunal popolna brca v temo! Tega se z mesečno plačo zaposlenega ne da primerjat, ker je popolnoma neprimerljivo.


Re: Daikin Altherma 3 nov mejnik v segmentu toplotnih črpalk - Energetik81 - 19.10.2018

bk9105 Napisal:@Energetik: glede na to, da jo je lahko priklopil nazaj, mu ni odletela glavna varovalka.
Kdo je rekel, da je odletela glavna varovalka?
Grem skoraj stavit, da mu je priklopil grelce enofazno, verjetno kar komplet TČ na isti 16 A(ali celo 10A) odklopnik. TČ je šla delat antilegionelo in jasno je odklopnik vrglo ven.
@Sam123, če imaš 3 fazni priključek, je to stvar par minut, da se grelce ustrezno preveže.
Zunanji termometer pa bo treba prestaviti v senco. Verjetno ne boš šel kar cele zunanje enote premikat.
Sicer pa brez panike, izdelek je očitno OK. Zdj imaš problem samo z monterjem, plačilom in kdo ti bo te malenkosti popravil.