PodSvojoStreho.net
protokol sušenja estrihov - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: protokol sušenja estrihov (/showthread.php?tid=37032)

Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Re: protokol sušenja estrihov - yonna - 1.6.2016

Ali obstaja še kakšen drug dokument za te protokole ko pa od Alpoda?

Težko zastopim logiko, zakaj bi gnala talno nad 45C dva tedna. Razen, če je treba celoten estrih pregreti na tako temperaturo. Samo kako to izmeriti? Eno je pošiljati v talno visoko temperaturo, drugo pa segreti estrih na to temperaturo. En teden smo dvigovali temperaturo, danes je temperatura vtoka 45C. Noranja temperatura pa 25C. Estrihi so stari pol leta in narejene dilatacije na kritičnih mestih.


Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 2.6.2016

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradim.si/instalacije-ogrevanje-in-hlajenje/zagon-talnega-ogrevanja.html">http://www.gradim.si/instalacije-ogreva ... vanja.html</a><!-- m -->

Tukaj imaš še en primer opisa. Strokovna revija - sicer.

Sej NI kej dost za "zastopit". :wink:

Citat:Razen, če je treba celoten estrih pregreti na tako temperaturo.
Točno tako!

Citat:Samo kako to izmeriti? Eno je pošiljati v talno visoko temperaturo, drugo pa segreti estrih na to temperaturo.

Ne rabiš kaj dosti meritev! Prav zaradi tega je v samem " tekstualnem delu" protokola lepo pojasnjeno, da se temperatura postopoma dviga do recimo 45 stopinj, potem je par dni ta najvišja temperatura konstantna, sledi pa postopno nižanje temperature - posledično ohlajanje.

Ergo ( brez meritev ) je dokaj logično in jasno, da se bo celotna debelina estriha nekako "ogrela" na to temperaturo. Temperatura same mase estriha in temperatura v prostoru .............. ne moreš primerjat.

Citat:Estrihi so stari pol leta in narejene dilatacije na kritičnih mestih.
Kakšna pa je vlaga v tem estrihu? Ste kaj merili pred zagonom talnega?
In ja "diletacije so že narejene na kritičnih mestih", tam naj bi estrih imel možnost "dihanja", če pa so - in običajno so - v estrihu določene notranje napetosti v materialu .................. bo počil na čisto drugem mestu, kot pa so diletacije nakazane.


Re: protokol sušenja estrihov - bossko - 2.6.2016

Se ravnokar ubadam s to problematiko. Včeraj smo končno zagnali TČ in se mi zelo mudi za polaganje keramike in parketa. Estrih (samorazlivni) je star 2 meseca.

Jaz razumem tako: če bi bil cementni estrih star šele 21 dni, potem bi pospešil sušenje s protokolom teh 29 dni.
Če pa je estrih že starejši pa tako kot je opisano na strani, ki jo je dal papez46: vzdrževanje dovodne temperature 20 do 25 °C v času treh dni. Nato sledi štiridnevni preizkus z najvišjo dovoljeno delovno temperaturo (60 °C za cementni estrih in 55 °C za sulfatni estrih glede na DIN 1856 oziroma po navodilih proizvajalca).

Razumem prav?

Tudi moja TČ Vaillant ima avtomatski program za sušenje estrihov, ki traja 29 dni. Ampak jaz si ne morem tega privoščiti zaradi časovne stiske. Zato nameravam vsak dan dvigati temperaturo za 5°C dokler ne bom dosegel 50°C, potem bom to vzdrževal ene 4 dni in potem bom izklopil TČ. Računam cca 10 dni.

Sicer pa inštalaterji pravijo da kompliciram s tem temperaturnim šokom in da še niso nikjer videli, da bi estrih popokal.

Mimogrede, mogoče kdo ve ali ima TČ Vaillant aroTHERM VWL 85/2 A res le ta avtomatski program, ki traja 29 dni? Ali je možno ta program prilagajati?


Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 2.6.2016

Vse si prav "poštekal". :wink:
Pust ti zdej - rekla / kazala - in kaj misli kateri inštalater. Pač kompliciraš .........

To da se ti mudi - naj ne bo izgovor za bližnjice. Nima TČ brez veza vgrajen "protokol" v programu. Verjetno so za to kakšni razlogi, kaj meniš?

To da boš pospešil zadevo, ima lahko spet negativne posledice na material. Če se nekaj lepo počasi "segreva" in s tem razteza in kasneje lepo počasi ohlaja in krči ........... no ja, ni pričakovati kakih velikih deformacij - če sploh.


Re: protokol sušenja estrihov - Energetik81 - 2.6.2016

bossko Napisal:Mimogrede, mogoče kdo ve ali ima TČ Vaillant aroTHERM VWL 85/2 A res le ta avtomatski program, ki traja 29 dni? Ali je možno ta program prilagajati?
Imam točno to, protokol sem delal lani jeseni. Program traja 29 dni, ker ima 2 dela, po končanem prvem, še enkrat zagreje do max, ne vem zakaj.
Lahko se ga prilagaja tako, da izbereš št. dneva protokola in ga po potrebi pospešiš ali upočasniš. Komot ga uporabiš, vsaj za začetni del, ker ravno za 5K povečuje temp. Nato lahko par dni naprej prestaviš, da ne greješ 5 dni nan max. Zadnji del lahko spustiš.


Re: protokol sušenja estrihov - bossko - 2.6.2016

Hvala Energetik81. Torej se da... Verjetno piše v navodilih kako se to naredi!?


Re: protokol sušenja estrihov - yonna - 2.6.2016

Na sesnem ekrančku (multimatic) se nastavlja. Nivo za strokovno osebje -> Funkcija sušenja tlakov. In potem lahko ročno nastaviš dan.


Re: protokol sušenja estrihov - bossko - 2.6.2016

Kaj vsak dan znova lahko nastaviš kateri dan naj se izvaja?


Re: protokol sušenja estrihov - Energetik81 - 2.6.2016

bossko Napisal:Hvala Energetik81. Torej se da... Verjetno piše v navodilih kako se to naredi!?
Ja imaš v navodilih. Enostavno, ko zaženeš funkcijo sušenja, najprej izbereš številko dneva. V navodilih je pa tabelca, kjer vidiš kakšna temp. je kateri dan. Protokol gre nato avtomatsko od izbranega dneva naprej, dokler ne doseže 29. ali dokler ne stisneš prekliči.
Ja kadarkoli lahko prekličeš in začneš npr. z naslednjim dnevom.


Re: protokol sušenja estrihov - bossko - 2.6.2016

Še eno vprašanje.
Potem ko je program za sušenje estrihov mimo, ko TČ zgolj opravlja svojo funkcijo gretja tlakov, koliko so najvišje temperature vode, ki se spušča v sistem talnega gretja?


Re: protokol sušenja estrihov - Energetik81 - 2.6.2016

Odvisno od izolacije objekta, zunanje temperature, sobne temprature in talne obloge.


Re: protokol sušenja estrihov - yonna - 3.6.2016

No, včeraj je po enem dnevu vtoka 45 C bila notranja T cca 26 C, takoj nad estrihom pa 31 C. Še dobro, da so tudi zunaj normalne temperature.


Re: protokol sušenja estrihov - scorpio - 4.10.2016

telmos Napisal:Temperaturo dovoda in povratka se vedno lahko enostavno vidi na displeju. Protokol sušenja tlakov je vse nekaj drugega, kot raztegnitev tlakov na višji temperaturi pred polaganjem ploščic. Ta traja običajno le par dni ne pa skorajda cel mesec.
Pozdravljeni

Kaj pomeni raztegnitev tlakov na višji temperaturi in kakšen je postopek?
Sam imam namreč tlake stare 13 mesecev in se nisem še odločil kakšen postopek naj izvedem.
Hvala za odgovore in lep dan želim.


Re: protokol sušenja estrihov - Rafter - 16.5.2017

Pa to Napisal:@igorigor V kotlovnici imaš tudi talno gretje? No fajn.
No ja... Kotlovnica ni ravno in samo kotlovnica. Pri nas imamo dve kopalnici, a v tisti v v prtličju, bo WC (za goste) in umivalnik, za pohištvenimi vrati pa še TČ, pralni stroj in sušilni stroj. Tak da... bi bilo fajn, da je tudi tu talno gretje in da je keramika OK!


Re: protokol sušenja estrihov - scuba123 - 16.5.2017

Pri meni so bili tlaki narejeni septembra lani, TČ smo pognali aprila.
Normalno gretje. Tlaki so suhi. Vidi se da so se odmaknili po rezih delitacije.
En dan sem pustil TČ da je grela tako da je bil povratek 35 stopinj.
Se pravi v talno je šlo cca. 40 stopinj.
Ali naj še dvignem temp. ali pa je to dovolj za šok?