![]() |
|
Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
|
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Lentus - 25.12.2012 Valleyman, mene pa zanima, kakšne radiatorje imaš in koliko jih je. Imaš odprte vse, ali le nekaj? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - valleyman - 25.12.2012 Po mojem so Aklimatovi iz leta 75 (alu). Stalno odprtih je 8 kom. s termostatskimi ventili. Ko stisne pa je odprtih 12 ali celo kakšen več. Hiša je relativno dobro izolirana saj opazam, da se dostikrat zaprejo na ventilih. Bivalne prostore grejemo med 20 in 21c. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 26.12.2012 Izvleček pred dnevi prejetega maila uporabnika zelo zahtevnega objekta (stara okna, fasada brez prave izolacije, več etaž,...) Verjamem, da objave ne bo zameril, namen je pomagati uporabnikom v eventuelno podobnih primerih. Migaj, potem, ko sem upošteval vaše nasvete in ukinil nočno zaporo in pa ΔT zmanjšal z 10 na 7 stopinj, timer sem izklopil, vklopljena je avtomatika, t.j. gretje v odvisnosti od zunanje temperature, -se je TČ »pobrala« (seveda so šle tudi T za 10-15 stopinj gor) in dobro ogreje hišo. Dvižni vod ima okoli ničle 52-53 stopinj, povratni pa okoli 45-46 stopinj. ko je bila zunaj T okoli 5-6 stopinj, sta bili ti temperaturi 48/42 stopinj. Glede defrostov večkrat TČ pogledam in je običajno zasrežena, vendar pri sedanjih pogojih defrosti ne povzročajo nobenega problema! So tako kratki, da se vmes radiatorji ne ohladijo. Tudi zelo pogosti niso-po občutku na cca 2 uri? Mislim, da sedaj TČ dela boljše tudi, ker smo imeli zrak v sistemu. Smo odzračili in dopolnili vodo. Sedaj nas čaka samo še »test« nižjih temperatur. Če bo TČ zmogla ogrevati tudi pri zunanjih -10 stopinjah? bo OK. Upam, da bom test zmogljivosti kmalu naredil. Lep pozdrav Moj, odgovor: Po mojem da, še bolje bi bilo nabaviti dod.el.grelce, ne glede na razpoložljivost backup ogrevanja -bo TČ veliko lažje delala. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 26.12.2012 48 stopinj dvižnega voda pri teh temperaturah? Šotor na antarktiki? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 26.12.2012 Migaj, uglajen gospod gor ali dol: a 48 stopinj dvižnega voda pri "5-6 stopinjah" (kot navajaš) se tebi zdi normalno? No, želel sem le izpostait, da mora bajta imeti hudičeve toplotne izgube... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 26.12.2012 Tudi pri meni je 45/36 pri ogrevanju 24/7, pa čeprav je bilo danes zunaj do +11 stopinj, da NT v hiši ne pada. Res pa je NT čez dan rahlo rastla. Razlog je očitno veter in moja zračna okna. (še 24/urna poraba: 35kWh, včeraj pa kar 48) Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 26.12.2012 Migaj, ko rečes 24urna poraba misliš dejansko 24h TČ delovanja, ali se medtem kaj ugasne? Ker meni pri podobni krivulji, se ugasne od 11ih pa do 18ih (danes je bilo tako). Raje bi pa da dela dejansko non-stop da nič ne pade. Trenutno mi pade za cca. 0.5 stopinje v tem casu. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 26.12.2012 Imaš precej previsoko krivuljo, zato je tako. Ali je posredi sonce? Če imaš nastavljeno NT npr. na 23 stopinj, in se dejanska NT približa 23 stopinjam, TČ T ogrevalne vode počasi niža, vendar lahko NT vseeno prebije 23,5 stopinj in TČ gre spančakt, dokler dejanska NT ne pade pod 22,5 stopinj. Tako pač dela. Morda bi krivulja lahko bila taka: namesto -15/55 +15/40 daš -15/55 +10/40. S tem nekoliko znižaš T ogrevalne vode pri višjih ZT in zelo malo zmanjšaš T ogrevalne vode okoli nule, ko so pravi defrosti. Piši si prejšnje stanje. Nižje na desni sam ne bi šel. Se pa spančkanje zgodi tudi, če gre vmes TČ ogrevat sanitarno vodo, po končanju ogrevanja SV se ogrevanje ne nadaljuje, razen če je dejanska NT pod 22,5 stopinjami. In to zadnje bi morali pri Daikinu popraviti :!: Ima da greje dokler NT ne preseže zgornje točke histereze, vmesno ogrevanje sanitarne vode itak ogrevanje moti, ni pa treba, da še NAGAJA povrhu. (Prasuvse :twisted: ) Če kdo od njih čita: za nasvet ne zahtevam plačila, pač pa popravek, hvala in update Moram dodat, da mi je TČ kasneje postopoma znižala T ogrevalne vode na 41/34, točenje banje pa je sprožilo ogrevanje SV in po dogretju SV se je TČ seveda ustavila. Ko sem to opazil sem željeno NT korigiral na 24 stopinj. Lansiran urnik, pa mi jo je medtem ko to pišem spet zaustavil :twisted: Nič ni idealno -če si preveč kompliciran kot sem sam. Trenutno testiram varianto: v dnevnih prostorih z daikin krmilnikom(s senzorjem NT) imam 4 velike radiatorje. Na enega sem zategnil termostaski ventil na upam cca 22,8 stopnj. Ne mi pravit kako je v tem prostoru nestrokovno montirati termostasko glavo, ker mi je vse kristalno jasno. Če mi bo slučajno uspelo, da NT praviloma ne bo več naraščala čez 23 stopinj, poročam. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 27.12.2012 Migaj Napisal:[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")daikinunichr("46")counichr("46")uk/binaries/DaikinUK-HeatPumpFaultCodes_tcm511-236276unichr("46")pdf]ERROR CODE DAIKIN HT.pdf[/url]Sem bil kontaktiran, da je napaka E3 in izklop/vklop varovalk ne pomaga. Ne vejo ali je podkoda: EE 1 -zunanja enota (R410A) ali EE 12 -notranja enota (R134A) So pravkar kontaktirali monterja. Z neta: Error code E3 - High presure: Visokotlačno stikalo -če ni kontinuitete? -Zamenjava. Kondenzatorska tuljava je od praha blokirana?-očistit. Število vrtljajev motorja ventilatorja je majhno? -Zamenjava capacitor-ja/kondenzator-ja. Preveč plina? sprostiti nekaj plina Samo razmišljam: zunanja enota zabita ledom? Pa prosim ne zdaj s.at čez... -napaka se zgodi, bolj pomembno je, kako hitro se bo odpravila :wink: -poročam. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 27.12.2012 @Migaj, ok zdaj sem spremenil na -15 55C in +10 35C (prej je bilo +15 35C), delta je pa na 7C. Tiho delovanje imam non-stop vključeno na 1, bom poizkušal še z 2 stopjno. Aha, ok važno da ta detajl razumem - ko rečete 24urno delovanje se smatra, da TČ dela non-stop z eventuelno prekinitvijo glede SV, ok - ker ciljam na porabo cca. 6000 kW/h tako da vem kako se TČ "mora" obnašat. In ja, pri meni je kar dosti sonca - imam na strehi kar nekaj Velux oken pod katerimi je Daikin kontroler. Nevem, če je to sicer relevantno ampak imam občutek da je kontroler in hkrati termostat na slabem mestu, ker čim posije sonce mi kaže višjo temperaturo. Imam še nekaj merilcev temperature, kateri mi zmeraj kažejo cca. 2C manj po drugih prostorih - iz tega naslova razmišljam, da bi nabavil Daikinov Wi-Fi kontroler, da ga naštimam v najhladnejši prostor, drugje pa koregiram z termostatskimi glavami. Pravilno razmišljam? Glede termostata - je lahko kakšen 3rd party? Non-daikin, wireless? Ker zdaj imam dejansko naštimano NT na 24C, da se vsi prostori segrejejo na 22C - s tem da, kot si sam napisal čim doseže 24.5 se ugasne in predno ponovno štarta mora padet na 23.4 (v drugih prostorih to pomeni 21.4 - kar je pa že "hladno"). Torej, z wireless kontrollerjem v najhladnejšem prostoru to rešim? Ali je vseeno če je tako kot je ergo da imam na kontrolerju 24C, da bi dobil 22C v drugih prostorih? Se opravičujem, če kompliciram - ma sem laik
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 27.12.2012 -15 55C in +10 35C (prej je bilo +15 35C) To sem se zatipkal - obratno sem mislil. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 27.12.2012 -15/55 +10/35 pomeni cca 41/33 pri npr +1 in 100%RV lahko pride do predolgih defrostov -lahko pa tudi ne. Saj boš videl, če bodo predolgi pač zvišaš na npr 12/36 ali še bolj. Sam bi absolutno prestavil termostat iz področja sonca. Sicer pa se da naredit korekcijo zaznavanja NT, parameter: 0-01 daj na -2 npr, samo če stalno ne kaže več, potem to ni rešitev. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 27.12.2012 Hvala, kar sem zdaj začasno naredil je to, da sem 8-00 dal na 0 - kot da ni kontroler termostat, lovim željeno NT z krivuljo. Bom pa zgleda nabavil wireless kontroller/termostat in ga namestil v najhladnejši prostor. Tisti parameter 0-01 sem gruntal, in sem poizkušal več stvari - ma ni blo nekega efekta. Želel sem naštimati NT na 24.5, pa kot rečeno - ni mi uspelo oz. nisem opazil spremembe. Aha, tiho delovanje imam zdaj na 2i stopnji, da vidimo do mraza. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 27.12.2012 Ko spremeniš parameter 0-01 na npr. -1,5 , moraš shraniti (urica) ter pritisniti test za povratek ter počakati kakih 30 sekund, da se prikaz NT na kontrolerju spremeni. Sam ne bi dokupoval nobenega kontrolerja, ker ta funkcionalno ne bo nadomestil originalnega na žici. najbrž bo samo obtočno prekinil. Raje prestavi originalnega izven območja sonca. Mimogrede, čeprav Lucky nič ne piše, vem, da je spremenil način vezave v ogrevalni sistem in sedaj TČ zaenkrat deluje OK. Želim mu, da bo dobro delovalo tudi v mrazu ter da bo sam kaj več napisal, in objavil tudi podatke o porabi in pridelani toploti (kalorimeter) 8) Rad bi pa nekaterim predlagal -ne glede na njihov status, da preveč ne navalite s pljuvanjem čez dotični model in firmo oz. čez TČ-jke nasplošno, takoj, ko se kdo s kakšno težavo oglasi, ali ima pomisleke, če pri njemu vse deluje kot bi moralo Sicer bo ta tema enaka, kot so teme od večine ostalih TČ -jih ni ali so brez postov ali brez postov z realno vsebino. Bomo pa samo še v energetskih 'zastonjkarskih svetovalnih' revijah vse dobro in slabo :oops: izvedeli. That's life folk. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 27.12.2012 Ahhh.., zdaj sem prebral še enkrat in pogruntal zakaj ni bilo efekta. Jaz sem spreminjal parameter 9-00 (LWT compensation value) - jaja z 0-01 pa je razlika. Sem spremenil na -1.5, da vidim če bo zdaj okej. Hvala še 1x! |